Добрый вечер,в процессе ремонта квартиры решил заменить всю проводку, а также установить распределительный щиток. Вот набросал схемку Кабель буду монтировать ВВГ,может кто то отговорит или чего то еще посоветует? При монтаже кабеля через гипсокартонную стену обязательно тянуть кабель в гофре?
Так как живу на первом этаже то есть идея сделать собственный заземляющий контур,стоит ли заморачиваться или применить зануление? Буду рад любой критике и наставлению на путь истинный :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.10.2013 в 22:53:35

ZAM, На стиралку замените АВ+УЗО на дифф С16А 10мА. Зачем на кондиционер АВ2р? Ставьте 1р.На балкон поставьте дифф С16А 30мА вместо АВ 2р. УЗО 40А 300мА в квартирном щите не нужно, поставьте его в этажном щите, типа УЗО ВАД2 S С32А 100мА. Вместо вводного АВС25А поставьте ВН 40А. Кстати в этажном щите должен стоять вводной АВ - он есть, и его номинал.....????? Дом у нас кирпичный,блочный,панельный???? Фото этажного щита потрудитесь пожалуйста обнародовать....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.10.2013 в 22:53:44

А где дифзащита на балконе?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.10.2013 в 23:17:30

по поводу УЗО разбил бы на группы. а то так сработало и все... кина не будет электричество кончилось(с) 1 УЗО- розетки и свет кухня 2 УЗО - розетки и свет гостинная 3 УЗО - розетки и свет спальня 4 УЗО или диф - ванная а вот смысл балкон отдельно делать? на УЗО той комнаты в которой балкон не канает? по кабелю нг - LS, про гофру - в гофру. про заземление не знаю. не? не прав?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:18:58

ZAM написал : Кабель буду монтировать ВВГ,может кто то отговорит или чего то еще посовет

советую: ВВГнг-LS

Балкон? Что за балкон?

Зачем вам 2р автоматы на розетки?

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

17.10.2013 в 23:29:06

Solovey написал : ВВГнг-LS

добавлю еще, что желательно использовать кабель, отвечающий ГОСТу, т.к. будет бОльшая вероятность на честное, а не заниженное сечение жилы. Ну или провести замеры диаметра жилы, желательно микрометром, на худой конец штангенциркулем.

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:36:53

Pekkonen написал : добавлю еще, что желательно использовать кабель, отвечающий ГОСТу, т.к. будет бОльшая вероятность на честное, а не заниженное сечение жилы.

Севкабель, Кольчугино, Рыбинский электрокабельный завод (РЭК)

Pekkonen написал : Ну или провести замеры диаметра жилы, желательно микрометром, на худой конец штангенциркулем.

Сечение это конечно важная штука, но это только видимая вершина айсберга... В магазине вот так сходу качество жилы и качество изоляции на глаз не определить, так что уж лучше брать брендовый кабель в специализированном магазине, а не искать на 5р дешевле на рынке :)

0
ZAM
ZAM
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

17.10.2013 в 23:56:06

DED@ПВО написал : ZAMФото этажного щита потрудитесь пожалуйста обнародовать....

этажного щитка нет,в квартире счетчик и 2 АВ с25А 1р дом блочный

Solovey написал : советую: ВВГнг-LS

Балкон? Что за балкон?

да такой ... не большой 6мх2м

Alex2507 написал : по поводу УЗО разбил бы на группы. а то так сработало и все... кина не будет электричество кончилось(с) 1 УЗО- розетки и свет кухня 2 УЗО - розетки и свет гостинная 3 УЗО - розетки и свет спальня 4 УЗО или диф - ванная

а какой смысл устанавливать УЗО на освещение?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

18.10.2013 в 00:08:55

ZAM написал : а какой смысл устанавливать УЗО на освещение?

а Вы свет включаете - выключаете мысленно? или выключатели у вас в недоступном для детей месте? да и в принцыпе какая проблема хоть от общего на квартиру хоть от группового УЗО подключить освещение!? береженого Бог бережет (с) ну это мои логические рассуждения и даже больше вопрос

Alex2507 написал : сейчас суровые дядьки ответят и устрою само проверку чтобы я переделал

, а не совет. я не волшебник, я только учусь (с) :confused:

0
ZAM
ZAM
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Кривой Рог

Сообщений: 17

18.10.2013 в 00:12:23

Alex2507 написал : а Вы свет включаете - выключаете мысленно? или выключатели у вас в недоступном для детей месте? да и в принцыпе какая проблема хоть от общего на квартиру хоть от группового УЗО подключить освещение!? береженого Бог бережет (с) ну это мои логические рассуждения и даже больше вопрос

общий на квартиру стоит с целью ПБ, так как выключатели находятся высоко, и их еще вскрыть надо, то детишкам проще в розетки залезть, поэтому на розетки УЗО и предусмотрел

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

18.10.2013 в 00:19:42

ZAM написал : поэтому на розетки УЗО и предусмотрел

ну если не разбивать на группы как я бы сделал, а оставить одно общее (имею ввиду розеточное) почему не исключить

ZAM написал : выключатели находятся высоко, и их еще вскрыть надо

эту вероятность вскрытия и не подключить свет все к тому же УЗО?

0