Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 16:56:55

Вопрос собственно простой) Собираю трехфазный распредщит для дачного дома вводная часть стандартная , вводной АВ, счетчик и три УЗМ51м и имеем щит ввода резерва. Куда лучше подключить щит ввода ?

  1. После счетчика и вернуть на УЗМ(щвр остается без защиты УЗМ)
  2. После УЗМ и вернуть в схему щита(генератор будет работать в обход УЗМ) спасибо Склоняюсь к варианту номер 1 Спасибо
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.10.2013 в 17:30:59

Валерич, Так собственно РВР или АВР.......?:confused:

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 17:46:54

Вообще у меня АВР но вопрос то в какую точку его подключить

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 17:48:51

Дошел вопрос) да авр щит с автомат кой, в нем есть чему гореть ежли что)

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.10.2013 в 17:49:31

Нарисуйте схему какую-то, а то на словах как-то расплывчато

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 17:53:38

Нет пока возможности рисовал с айпада пишу

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.10.2013 в 17:59:10

Моё ИМХО

0
Вложение
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 18:04:53

Shturman1,Вот такой вариант мне не очень нравится тк автоматика в АВР не будет защищена от перенапряжения или отгорания нуля и.т.п.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.10.2013 в 18:12:53

ИМХО если щит АВР заводского изготовления, то в нем должна быть защита "начинки". Но если вы все-таки хотите защитить автоматику то УЗМ тогда ставить между щитом учета и АВР. Но тогда уж и между дизелем и АВР еще один комплект УЗМ ставьте для защиты со стороны дизеля.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.10.2013 в 18:27:01

А вот представьте такую ситуацию. УЗМ стоит между счетчиком и АВР. Происходит скачок напряжения в городской сети, УЗМ отключает нагрузку. АВР дает сигнал на запуск дизеля и дизель начинает работать. И это только при малейшем перенапряжении на которое среагирует УЗМ. То есть при такой схеме каждое перенапряжение будет приводить к запуску дизеля. Ну так ведь?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 18:30:07

Shturman1,Защита схемы авр конечно есть но только от кз и перегрузки. А есть ли смысл ставить УЗМ на линии генератора однофазного вероятность отгорания или перехлесте фаз на вл гораздо больше,

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.10.2013 в 19:04:00

Валерич написал : переходе ста фаз

Сложно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.10.2013 в 21:13:16

Shturman1,Ну во первых уставу УЗМ надо нормальную поставить во вторых , авр запускает генератор с выставляемой задержкой ( не помню точно до десятков минут кажеться)именно для того что бы не гонять генератор при кратковременных пере боях. Ну а в третьих пусть собственно запускается если с на пургой в основном вводе беда какая происходит ))

0