Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

22.10.2013 в 23:16:38

Стояло вот такое чудо под названием "реле напряжение RN-01-01". Купил его т.к. на поиски другого времени не было.

Прихожу домой, а света нет. Глянул в щиток в квартире. Реле напряжения не светится. В щитке на площадке "выбило" ВАД2Т

После недолгих манипуляций вычислил, что неисправно РН снял и открыл его. Вот что я увидел

Ради интереса отмыл гарь

Выгорели две дорожки(левый верхний угол) на питание реле 220В. Видимых повреждений компонентов не видно. Уже потом нашел битые R и C. Заменил. Заморгал красный светодиод на панели. Всё. Дальше я с ним расстался.

P.S. Напряжение в сети 235В. Реле коммутирует модульный контактор ABB. Отработало 1год.

0
Вложение
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.10.2013 в 23:38:02

Sedoy написал : ... на поиски другого времени не было...

По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.10.2013 в 13:57:21

Abrikos написал : По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.

есть пример некустарщины ?

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.10.2013 в 13:59:50

Sedoy написал : Выгорели две дорожки(левый верхний угол) на питание реле 220В. Видимых повреждений компонентов не видно. Уже потом нашел битые R и C

видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.10.2013 в 14:03:36

iale написал : видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?

Ну так правильно! Если ТС после покупки и установки не произвел установки напряжений то что могло получиться?????? И еще не известно правильно ли оно было подсоединено....????:confused:

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.10.2013 в 14:09:55

через балластный конденсатор питается внутренняя схема устройства. Этот конденсатор НЕ ДОЛЖЕН пробиваться при любой настройке в рабочем диапазоне сетевых напряжений ( вплоть до ~440В и импульсных выбросов до 1-2 кВ )

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.10.2013 в 15:39:43

iale написал : есть пример некустарщины ?

К сожалению, нет примера. Характерная черта этой дебильной рыночной экономики в странах третьего мира - вместо устранения источника опасности устроить торговлю средствами защиты от этой опасности.

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

23.10.2013 в 20:32:48

Abrikos написал : По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.

Даа, тяжелый случай. Написано же

Sedoy написал : Реле коммутирует модульный контактор ABB.

volchenok написал : Нагрузка не через него подключена?

конечно через него.

давайте не будем элементарщину обсасывать. Типа не так подключено, настроено итд. Бред.

iale написал : видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?

iale написал : через балластный конденсатор питается внутренняя схема устройства. Этот конденсатор НЕ ДОЛЖЕН пробиваться при любой настройке в рабочем диапазоне сетевых напряжений ( вплоть до ~440В и импульсных выбросов до 1-2 кВ )

Фишка в том, что балластного конденсатора нет вообще. Схемотехника построена очень странным образом. На входе - варистор потом по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А.
На мой взгляд не надежная схема. И еще РН сгорело в режиме он-лайн, т.е. не было ни отключений, ни бросков напряжения. Узнал у соседей в разных подъездах. Ни у кого ничего не погорело. Просто взяло и сдохло.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.10.2013 в 20:42:12

Типичный простейший импульсный БП. В сотовых зарядках так-же сделано

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

24.10.2013 в 01:02:29

Sedoy написал : по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А. На мой взгляд не надежная схема.

тогда это по сути не защита, а защитный самоликвидатор - чуть повыше напряжение в сети = пробой "схемы" и срабатывание защитного автомата.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.10.2013 в 09:18:08

Sedoy написал : Фишка в том, что балластного конденсатора нет вообще. Схемотехника построена очень странным образом. На входе - варистор потом по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А.
На мой взгляд не надежная схема. И еще РН сгорело в режиме он-лайн, т.е. не было ни отключений, ни бросков напряжения. Узнал у соседей в разных подъездах. Ни у кого ничего не погорело.
Просто взяло и сдохло.

Так конденсатор номиналом 400 вольт держит всего ~ 285 вольт. А такое реле должно работать как минимум при ~ 440 вольт, т.е. номинал емкости - 620 вольт и выше. Сертификацию наверняка это реле не проходило?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу