Abrikos написал :
По-моему они все одинаковые, независимо от названия ООО их изготовившего. Одинаковые не в смысле схем и деталей, а в том смысле, что все это кустарщина.
Даа, тяжелый случай. Написано же
Sedoy написал :
Реле коммутирует модульный контактор ABB.
volchenok написал :
Нагрузка не через него подключена?
конечно через него.
давайте не будем элементарщину обсасывать. Типа не так подключено, настроено итд. Бред.
iale написал :
видимо пробило балластный пленочный конденсатор. Его фото нет ?
iale написал :
через балластный конденсатор питается внутренняя схема устройства. Этот конденсатор НЕ ДОЛЖЕН пробиваться при любой настройке в рабочем диапазоне сетевых напряжений ( вплоть до ~440В и импульсных выбросов до 1-2 кВ )
Фишка в том, что балластного конденсатора нет вообще. Схемотехника построена очень странным образом.
На входе - варистор потом по одной дорожке гасящее сопротивление 5Ом, диодик и,внимание, кондер 2.2мкФ 400В полярный, далее на регулятор напряжения(85-265VAC/12VDC) с обратной связью. И этими 12VDC питается процессор, индикатор и условно "силовое реле" на коммутируемый ток 10А.
На мой взгляд не надежная схема.
И еще РН сгорело в режиме он-лайн, т.е. не было ни отключений, ни бросков напряжения. Узнал у соседей в разных подъездах. Ни у кого ничего не погорело.
Просто взяло и сдохло.