kvb70
kvb70
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Тверия

Сообщений: 5

26.10.2013 в 14:53:49

Здравствуйте уважаемые форумчане! Произошло к.з. в электрическом бойлере, при этом сгорела плата в телевизоре отвечающая за HDMI входы. Телевизор отремонтировали по гарантии, но сказали, что если эта плата еще раз сгорит, то ремонт будет за мой счет, так как причина поломки в электросети моей квартиры.Очень не хотелось бы попасть в такую ситуацию еще раз.Телевизор был подключен к эл. сети через сетевой фильтр, к входам HDMI подключены компьютер, спутниковый ресивер и игровая приставка. Вход на квартиру разделен на две линии, стоят два счетчика электроэнергии. К одной линии подключены бойлер и кухня, к другой вся остальная квартира.На первой линии нет УЗО, может в этом все дело.Знакомых электриков нет, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2013 в 15:04:55

Категорически рады Вас приветствовать. Спасибо за фото, сразу стало проще. Вы горите, в связи с чем задача №1 - полная замена проводки. Я так понимаю дом деревянный? Тогда еще быстрее надо делать. Задача №2 (по желанию) - найти того кто Вам ЭТО сделал и оторвать ему ... руки. Заземление? Зануление есть?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2013 в 15:19:54

kvb70 написал : Здравствуйте уважаемые форумчане!

Доброго дня вам.

kvb70 написал : Произошло к.з. в электрическом бойлере, при этом сгорела плата в телевизоре

Ну, объясняется на подобии темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1614280&viewfull=1#post1614280

kvb70 написал : Вход на квартиру разделен на две линии, стоят два счетчика электроэнергии.

Система уравнивания потенциалов существует?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.10.2013 в 15:22:02

Rumato написал : найти того кто Вам ЭТО сделал и оторвать ему ... руки.

категорически - за.

kvb70 написал : может в этом все

дело.

Нет,увы,там надо всё переделывать,а прежде сделать дефектовку :(

0

И это пройдёт ...

Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.10.2013 в 15:40:42

kvb70, Добрый день. линия подгорает точно плюс щит видимо в сырости стоит все ржавое. весь этот бардак нужно срочно переделывать. ищите грамотного специалиста для консультации и работы на месте. возможно кто-то из форумчан тверских тут есть. а так спрашивайте прислушивайтесь к советам и делайте как советуют (читать требуйте от мастеров точного исполнения поставленных задач). тут люди опытные и грамотные плохого точно не посоветуют! ;)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2013 в 16:13:15

Alex2507, Тверия - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Чего-то мне кажется Тверские не возьмутся...

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.10.2013 в 16:21:11

Rumato написал : Чего-то мне кажется Тверские не возьмутся...

эт смотря сколько предложить))) я бы поехал))) небывал я за границей))) а так-то да лоханулся я:o

0
kvb70
kvb70
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Тверия

Сообщений: 5

26.10.2013 в 16:46:56

Rumato написал : Я так понимаю дом деревянный?

Нет, дом каменный. Деревянный только короб, в котором установлен электрощит.

Rumato написал : Заземление?

Заземление есть. В доме трех проводная сеть.

ПPOPAБ написал : Система уравнивания потенциалов существует?

serj12 написал : Нет,увы,там надо всё переделывать,а прежде сделать дефектовку

Пошел изучать матчасть.

Alex2507 написал : возможно кто-то из форумчан тверских тут есть.

К сожалению тверские мне не помогут, далековато.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2013 в 17:32:18

kvb70 написал : Заземление есть.

Хорошо. Не отгнило? Проверяли?

kvb70 написал : Пошел изучать матчасть.

Параллельно я бы Мастера начал искать. Кстати, неплохо бы от греха подальше самый правый автомат выключить. аккуратненько так, сухой деревяшкой.

kvb70 написал : К сожалению тверские мне не помогут, далековато.

Так это... Сочинские уже чемоданы собирают... Оно и поближе будет:)

0
kvb70
kvb70
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Тверия

Сообщений: 5

26.10.2013 в 17:42:26

Заземление в порядке-проверял. Хотелось бы самому справиться, главное разобраться с причиной проблемы. Ни одно другое устройство не пострадало при к.з. только телевизор, автомат на бойлере сработал.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

26.10.2013 в 18:27:53

Rumato написал : ..... полная замена проводки. ....... быстрее надо делать......

Принцип: "Как же у Вас все запущено ....!!! " в действии ;) :) Самое, первое и главное - напугать, а потом, словами Великого А.Миронова - "Уноси готовенького ...!!!" ;) :)

kvb70 написал : ..... Хотелось бы самому справиться, главное разобраться с причиной проблемы .....

Причиной может быть все что хочешь, начиная от того что была посадка напряжения при срабатывании защиты бойлера и плохого контакта, т.к. изоляция на проводе обуглена (если было подключено к правому автомату) и заканчивая браком самой платы (и это вполне реально). При таком случае, когда не видно явных предпосылок никогда на 100% не скажешь причину неисправности, можно только гадать или предполагать. Это самый плохой вариант, когда "последствия" есть а "причины" - нет, т.к. явно ничего не выражено ....

Так же нельзя исключать "эффект совпадения". Реальные случаи были не раз.

А предложение:

Rumato написал : ... неплохо бы от греха подальше самый правый автомат выключить. аккуратненько так, сухой деревяшкой.....

Стоит сделать, не внушает доверия, хотя и СеменСеменыч стоит ;). Вполне возможно что в нем клеммы не затянуты ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу