Добрый день! Монтирую теплый пол. Посоветовали использовать ВВГнг 1x2.5, так как кабель будет спрятан в стяжку. Купил его, вчера пробовал работать. Честно говоря, намучился я обжимать ГСИ с моножилой пресс клещами
Посоветуйте аналог ВВГнг только многожилку, который допустимо замуровывать в плиточный клей.
КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие
На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче.
многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока
Alexiy написал :
КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие
На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче.
многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока
У меня в комплекте к теплому полу (маты RHE) идут вот такие ГСИ:
Сам кабель теплого пола - многожилка сечением 2.5