Добрый день!

Просьба оценить проекта щитка в квартиру. Дом новый, квартира 3х комнатная, ввод 3 фазы.

По итогам прочтения форумов и общения со знакомыми родилась следующая схема:

В щитке на лестничной площадке следующая красота:

Правильно я понимаю, что мне в нём можно оставить толь один рубильник... так сказать единый автомат на то, что в квартире.

Так же возникла идея проложить новый вход электрического кабеля в квартиру.. могут ли с этим быть подводные камни/ограничения?

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2013 в 00:43:59

ADich написал : Правильно я понимаю, что мне в нём можно оставить толь один рубильник... так сказать единый автомат на то, что в квартире.

автомат вводной должен быть еще в щите этажном

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2013 в 00:49:19

узо в лестничном щите на 100-300мА . селективное , и в вашей схеме оно без надобности фактически.

хороших узошек на 32А нету , исправьте на 40А.

линии 3*1,5 достаточно (дешевле) защищать автоматами 10А. линии 3*2,5 по аналогичной причине автоматом 16А.

плита 3*6 , автомат 32А.

совмещать свет с/у и свет всей квартиры под одним узо нежелательно. лучше раздербанить под каждое узо свет и розетки разных комнат. чтобы при срабатывании любого узо было максимально комфортно

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

05.11.2013 в 01:35:26

ADich написал : ввод 3 фазы.

Вы на однофазку переходите в квартире? И что это за УЗМ-51М на 32 А?Оно на 63А обычно.И если три фазы в квартире ,то и их три нужно,и выключатель не 2р,а 3р.И с номиналами УЗО как-то не очень,а на чём планируете собирать.

Metall написал : плита 3*6 , автомат 32А.

При трёхфазке - это грех.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

05.11.2013 в 01:37:03

ADich написал : один рубильник...

ADich написал : единый автомат

Это совершено разные вещи.

ADich написал : могут ли с этим быть подводные камни/ограничения?

Нарушение эстетики подъезда.

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.11.2013 в 01:41:19

ADich, Начните с того что у Вас на схеме должен быть ещё и счетчик, как ни как... Вставьте его где он должен быть. В этажном щите должен остаться ВН32 32А 3р+N, счетчик, и желательно что-то типа УЗО-ВАД2 S С25А 100мА 3р+N, - он( а это дифф) будет играть роль вводного.Почитать о нем можно здесь: Далее, - у Вас странное подключение к УЗМ - среднего подключения не бывает! И к тому же у Вас трехфазка, значит должно быть 3(три) УЗМ51М. Поэтому постарайтесь разбить потребителей на три фазы как можно более одинаково. АВ С32А 2р Вам зачем, если трехфазка??? Если уж ставить, то на каждую фазу ВН32 32А, чтобы отключать по фазно при необходимости. Далее УЗО 32А 10мА в природе у брендов не существует априори. Вообщем переделайте схему, представите и будем корректировать дальше. P.S. УЗО 63А 30мА разбейте на два УЗО 40А 30мА.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2013 в 01:47:59

serj12 написал : При трёхфазке - это грех.

ADich написал : ввод 3 фазы.

гы незаметил

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.11.2013 в 01:57:43

ADich, Да! ещё забыл спросить как на счёт РЕ??? Есть или нет??? Если есть, то ввод должен быть ВВГ НГ LS 5х4мм2.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

05.11.2013 в 01:57:43

Господа! А 38 устройств в квартирном щитке - не перебор? Допустим, на кондеи и духовку отдельная линия, но детскую 1 и 2 и спальню зачем разделять?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.11.2013 в 01:58:20

Grek148 написал : Господа! А 38 устройств в квартирном щитке - не перебор? Допустим, на кондеи и духовку отдельная линия, но детскую 1 и 2 и спальню зачем разделять?

У него три фазы!!! И он хозяин своим деньгам!!!

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

05.11.2013 в 02:01:36

И он хозяин своим деньгам!!!

С этим не поспоришь! Но есть еще и термин "необходимо и достаточно". В схеме, приведенной выше, не вижу НЕОБХОДИМО, но вижу ПРЕДОСТАТОЧНО.