Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

10.11.2013 в 23:10:03

Меряю индикатором провода выключателя от люстры, напряжения - нет . А когда выключаю автоматы на счетчике ( идут в комплекте со счетчиком , их выключение обесточивает всю квартиру ), то на выключателе появляется напряжение. Что делать ? Это что значит , фаза идет напрямую ? Лет десять не пользовался этой люстрой , но раньше все нормально было... Может ли лампочка гореть , а индикатор не показывать напряжения ? ( только не смейтесь )

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.11.2013 в 23:17:29

Индикатор только с неонкой. При отключенных АВ в щите на выходе с АВ светится?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.11.2013 в 23:19:59

maxilor написал : Это что значит , фаза идет напрямую

В данной комнате да. В остальных помещениях (всех) проверяли?

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

10.11.2013 в 23:40:35

Bladiclab написал : Индикатор только с неонкой. При отключенных АВ в щите на выходе с АВ светится?

да

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

10.11.2013 в 23:41:47

Bladiclab написал : В данной комнате да. В остальных помещениях (всех) проверяли?

да, в других нормально

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.11.2013 в 02:39:07

maxilor написал : Это что значит , фаза идет напрямую ?

Это означает, что автоматом обрывается ноль.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.11.2013 в 06:34:02

maxilor написал : А когда выключаю автоматы на счетчике ( идут в комплекте со счетчиком , их выключение обесточивает всю квартиру ), то на выключателе появляется напряжение.

А сфотографируйте-ка эти автоматы и свой индикатор.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2013 в 07:22:30

Нужно фото подробнее щита. Путаница после счетчика сразу. Это куда электрик смотрел. У Вас группы смешанные (часть розеток и часть освещения) или раздельные (розетки отдельно, освещение отдельно)?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.11.2013 в 09:26:50

avmal написал : Это означает, что автоматом обрывается ноль.

Добавлю: потому что при ремонте или переподключении поменяли местами ноль и фазу.

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

11.11.2013 в 20:05:43

ПPOPAБ написал : А сфотографируйте-ка эти автоматы и свой индикатор.

не на что сфотографировать , индикатор обычный , отвертка - индикатор . А вот еще что индикатор горит , а патрон с лампочкой подсоединяю - не горит .

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

11.11.2013 в 20:06:44

Bladiclab написал : Нужно фото подробнее щита. Путаница после счетчика сразу. Это куда электрик смотрел. У Вас группы смешанные (часть розеток и часть освещения) или раздельные (розетки отдельно, освещение отдельно)?

Это стописят лет делали назад. без понятия на счет групп.

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

11.11.2013 в 20:07:45

ppkvin написал : Добавлю: потому что при ремонте или переподключении поменяли местами ноль и фазу.

А что делать то теперь ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2013 в 20:15:12

maxilor написал : А что делать то теперь ?

"Битва экстрасенсов" в помощь.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.11.2013 в 21:49:34

Или квалифицированный электрик по вызову.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.11.2013 в 09:18:11

maxilor написал : А что делать то теперь ?

Ситуация опасна для жизни, вызовите нормального электрика, если сами не можете разобраться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу