16.11.2013 в 02:22:24
Здравствуйте. Помогите советом. Планирую минимальный ремонт сделать на кухне. При этом ломать плитку на кухонном фартуке не планирую. Но обязательно хочу заменить проводку (сейчас там еще алюминий от строителей). Из-за плитки и маленького ребенка штробить (а значит пылить) не хочу, поэтому хочу сделать новую проводку наружней - использовать что-то типа мини-плинтусов DLPlus от Legrand и розетки серии Oteo или Mosaic. Такой вариант приемлем или совсем колхозно? И еще вопрос - сколько в среднем ставится розеток на фартук? Надоело переключать в розетке чайник с микроволновкой, тем более теперь туда же еще и вытяжка добавится. Примерно посчитал - чайник (2.1 кВт), микроволновка (3.5 кВт), плита (газовый верх и электрический низ на 1.9 кВт), освещение раковины (0.02 кВт), вытяжка над плитой (0.3 кВт), т.е. получается 5 постоянно занятых розеток с максимальной потребляемой мощностью 7.8 кВт (из них 2 кВт (чайник) работает не более 5 минут, а микроволновка одновременно с плитой работает крайне редко). Плюс 1-3 свободные розетки в запас. Это нормально или перебор? Если нормально, то как правильно запитать все это хозяйство? Можно протянуть кабель (ВВГнг-LS) 3*4 мм2 с дифавтоматом 32А/30мА (на 5 постоянно занятых розеток, а их соединить между собой шлейфом) и кабель 3*2.5 мм2 с дифавтоматом 20А/30мА (на резервные розетки)? Или так нельзя? Спасибо
16.11.2013 в 02:30:16
2 линии 3*2,5 под С16 каждая, питание через УЗО 40/0,03. В розетках не ограничивайте себя. 8 штук.
16.11.2013 в 08:21:55
qwerty123123 написал : розетки серии Oteo или Mosaic.
эх что же вы не в Сочи? я бы вам этого Мозаика коробку бы отсыпал по бросовой цене... а то лежат только пыль собирают.
16.11.2013 в 09:17:47
стены кирпич или панель? запас кафеля есть? пылесос есть? с пылесосом пыли минимум. шум конечно, но можно отправить на пару часов погулять.
а так правильно 3х2.5 на плиту и 3х2.5 на всё остальное. розетка для плиты прячется вниз (или вообще распредкоробка ставится). остальные розетки на фартук по месту распололжения техники. например для вытяжки розетку можно и нужно спрятать или в коробе или в шкафчике.
заранее подумать где будет стоять чайник, где будет стоять микроволновка, где будет висеть телевизор.
16.11.2013 в 10:05:40
qwerty123123 написал : Можно протянуть кабель (ВВГнг-LS) 3*4 мм2 с дифавтоматом 32А/30мА (на 5 постоянно занятых розеток, а их соединить между собой шлейфом) и кабель 3*2.5 мм2 с дифавтоматом 20А/30мА (на резервные розетки)? Или так нельзя?
так нельзя.
16.11.2013 в 14:03:49
отчего ж нельзя?
16.11.2013 в 14:12:07
ankem, розетки на 16А, защита на 32А. Чревато, не?
16.11.2013 в 16:17:22
то ж розетки, а не кабель. не?
16.11.2013 в 16:20:55
То есть розетки защищать бессмысленно?
16.11.2013 в 18:01:58
а разве не кабель защищаем? Контакт в розетке на 6А. Кабель на 25А. Вроде логично. Кабель проходит насквозь - потому и на больший ток. Контакт розетки рассчитан на ток одного потребителя.
16.11.2013 в 18:16:08
ankem написал : Контакт в розетке на 6А. Кабель на 25А.
Жизнь гораздо многообразнее. Приведённые цифры лишь частный случай какой-то бабули из райцентра.
16.11.2013 в 18:43:10
речь о том, что кабель и розетка - разные нагрузки
16.11.2013 в 19:18:22
ankem написал : речь о том, что кабель и розетка - разные нагрузки
Автомат 16А - кабель 2.5 квадрата - розетка 16А. Точка. Должно быть так. Никого Вы в другом не переубедите.
16.11.2013 в 19:20:28
при условии: 1 автомат - одна розетка...
16.11.2013 в 19:22:28
ankem написал : при условии: 1 автомат - одна розетка...
Ну это уже глупость. Розеток может быть хоть 10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу