arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

19.11.2013 в 16:05:02

Вот план ванной

Ближайшая розетка находится в прихожей. Нужно от нее провести розетку в ванную за стиралку. Перегородка между прихожей и ванной - кирпич положенный на ребро.

Как грамотно все сделать? Естественно желательно чтоб розетка оказалась за машинкой и не мозолила глаза.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2013 в 16:11:07

Не лучшая идея. PE есть? УЗО на линии прихожей? Какое?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:12:06

формально необходимо 0,6 м от вертикальной плоскости, проходящей по краю ванны отступить и можно ставить розетку. Если по калхозному, то можно шнур к машинке подлиннее приделать и под дверью в прихожую вывести и там включать - никаких нарушений. Вилку можно верёвочкой к розетке привязать - чтоб на пол не падала в вынутом состоянии.

Ну и диффзащита необходима

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

19.11.2013 в 16:18:31

Это новостройка, РЕ это земля? Она есть, и есть даже отдельное заземление для ванны. Насчет узо не знаю, оно вообще обычно предусмотрено в новых домах? Вообще я так понимаю что узо можно организовать самостоятельно до ввода линии в ванную?

Узнать есть ли узо пока не могу, только планирую будущий ремонт и закупаю материалы.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2013 в 16:19:51

Alexiy написал : Вилку можно верёвочкой к розетке привязать - чтоб на пол не падала в вынутом состоянии.

Или гвоздик рядышком вбить ;) А вообще - вариант. Я так сколько лет жил. Нужна машинка - вытащил провод в прихожую - постирал - убрал.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:20:05

arz88 написал : Насчет узо не знаю, оно вообще обычно предусмотрено в новых домах?

на розетки - обязательно (кроме плиты)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2013 в 16:22:36

arz88, мой вам совет - не колхозьте, а проведите от щитка отдельную линию 3x2.5 под автоматом 10-16А и УЗО 10 мА. Ну либо применив дифавтомат C16/0.01. Тем более что у Вас новостройка и ремонт.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

19.11.2013 в 16:33:17

Johnny27, с удовольствием бы так поступил, если бы были лишние деньги и лишнее время)) у меня и так голова квадратная уже, еще на стадии планировки, никогда таких ремонтов не вел, поэтому имея розетку в метре от места установки новой - хочется запитаться от нее и все, тем более что узо должно уже быть изначально. Нужно видимо будет поставить влагозащищенную розетку на расстоянии 60 см от ванны, кабель заложить в штробу. Да, какой кабель лучше применить?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:38:43

arz88 написал : ужно видимо будет поставить влагозащищенную розетку на расстоянии 60 см от ванны, кабель заложить в штробу.

да

arz88 написал : какой кабель лучше применить?

положено использовать с индексами нг(A)-LS

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2013 в 16:38:44

http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki :)

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

19.11.2013 в 17:32:17

arz88, затраты на нормальную электрику - разовые, лучше сэкономить на финишной отделке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.