NYM нг(А)-LS как то обозначается на кабеле ? Я имею в виду "нг(А)-LS".. ? Досталось пару бухт от соседа, но нигде не вижу надписи "нг(А)-LS"
Так же не могу в магазинах найти NYM 3х6нг(А)-LS и 4х1.5нг(А)-LS - везде только просто 3х6 и 4х1.5. Его не существует в природе, или он не популярен и надо искать ?
да. Формально не существует, хотя на некоторых кабелях и пишут NYMнг или NYMнг(А)-LS
NYM выпускается по немецкой спецификации DIN VDE и в ней отсутствуют отечественные индексы нг(А)-LS. Многие заводы изобретают гибрид DIN и отечественных ГОСТ (гибрид ежа и ужа) в итоге получается NYMнг(А)-LS, который по идее как бы соответствует и DIN и ГОСТ, но ни тем, ни другим изначально не был предусмотрен.
Я пробовал поджигать NYM-J (NYM-O - аналог, только без жёлто-зелёной жилы) - горение не распространяет и самозатухает так же как и ВВГнг, хотя никаких индексов на нём не было нанесено.
Вот и думайте... Лично я от NYM отказался и давно его не применяю
да, пару раз натыкался... на это
и CS упоминал об этом не раз...
Но насколько мне известно это пару случаев..., и больше их не было... Вероятность попасть на это - близка к нулю. ИМХО
да, отказался как раз, когда узнал, что он, бывает, плачет. Сам не сталкивался, но все кто с ним дело имел тогда попадали.
Работаю я проектировщиком и кабели именно без индексов "нг(А)-LS" просто не согласуют в Мосэнергонадзоре и Ростехнадзоре - мы там практически все проекты наши согласовываем. Веников не вяжем. Поэтому NYM отпадает сразу.
Да и по жизни не вижу смысла переплачивать за кабель который желтеет на солнышке...
Я чуток влезу без спросу =)
Ну дык у меня было 1,5 случая течки xDD
А события развивались так:
На одной из "моих" квартир потекло.
НАчинали другую квартиру, где 3,2 км кабелей легло. И.. я как-то ночью в постели поворочился на тему "а ну как тут потечёт?" - и решил что рисковать таким я не могу. И рисковать не стал.
newex написал :
а реально найти ВВГнг, такой же круглый, и заполненный пенным материалом (или как там) - как NYM ?
стандартных размеров 3х1.5 3х2.5 3х6
Круглый бывает. Найти можно, но чуть сложнее плоского. Только народ на форуме пишет что внутренний слой не отдельный как у NYM а является внешней оболочкой сложной формы, ну типа как у круглого ПВСа
newex написал :
а реально найти ВВГнг, такой же круглый, и заполненный пенным материалом (или как там) - как NYM ?
стандартных размеров 3х1.5 3х2.5 3х6
легко, посмотрите Кольчугинский, но цена боюсь Вас не вдохновит
ВВГз официально уже несколько лет как не выпускается.
ВВГ с индексом LS (подразумевается нг(A)-LS, нг(B)-LS, нг(C)-LS) - в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 выпускается только с заполнением внутреннего пространства ПВХ-пластикатом
Solovey написал :
Только народ на форуме пишет что внутренний слой не отдельный как у NYM а является внешней оболочкой сложной формы, ну типа как у круглого ПВСа
это какой-то атипичный LS, поэтому тут народ и пишет, мол - чё за фигня.