Johnny27
- К сожалению выкинуть не могу уже все проложил и заштукатурил (посчитал, для одной варочной поверхности вполне хватит, понимаю алюминий зло но но... подумал хватит без духовки да и современный энергопотребление пытаются снизить там квадратов 6 точно есть но может даже и больше) если не прав можно купить варочную на 3 комфорки вполне хватит и кушает явно меньше для запасу...
- Перекинуть не могу так как первый пункт )
- По типу B думал везде но были сомнения, значит поставлю везде B
- В параллель да будет логичнее, так и сделаю, по поводу АВ С16 ДО УЗО тоже приму к сведению. В санузел идет 1 кабель под розетку стиральной машинке, на свет ванны и туалета и розетку под фен бритву и т.д.
- Запаралелю 2 УЗО будет правильно.
- Это что разжуйте пожалуйста.
Для 1 комнатной квартиры думаю вполне достаточно.
Уже все проложено?
Для себя любимого бы кабель с индексами нг-LS...
К сожалению на тот момент о этих нюансах не знал )
1) перед счетчиком дифзащита на 30мА есть? Хм, странно. Туда бы что-нибудь селективное и на 100мА...
Стоит изначально как вводный решил не трогать чтоб не связываться с жекавскими электриками в идеале узо в моем щитке на 63 вынести вместо него... но проще собрать свое, а диф что то типа рубильника, чтоб мог подключить свое без затрагивания жэковских
3) УЗО 63/30 - в этом месте можно чуть-чуть сэкономить и поставить 40/30 (у вас вводной автомат на 40А, нет смысла ставить УЗО номиналом 63А)
Берут либо такой же либо номинал выше, впринципе при небольшой разницы если она будет не столь важно
4) Вот конкретно в вашем случае, я бы в квартире поставил еще одно УЗО. 40А/30мА типа АС (чтобы подешевле) и засунул бы под него свет + кондей. (этот пункт не имеет никакого смысла при наличии в этажном щитке УЗО на 30мА)
Получается 3 Узо ? У меня же после подъездного Узо (или дифа хрен его поймешь) в квартирном щитке уже есть 40А/30мА или всетаки выделить отдельным узо ? свет и кондиционер ?
И таки все таки можно на линию с кондером повесит инфракрасный подогрев на балкон на 1500вт - 2000вт ?