MadInc
MadInc
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Тольятти

Сообщений: 9

25.11.2013 в 15:50:22

Купил квартиру решил делать ремонт капитально (напрягла проводка, что на розетки, что на свет ПУНП 1.5, как на такое вешать кондиционер неизвестно). Проштрабил все как и куда мне надо, кабель везде NYM 3x2.5 медь, кроме света там NYM 3x1.5. Думал выносить все в щиток в подъезде, решил чтоб не напрягаться с местными электриками (да и места мала в щитке) затащить все автоматы в квартиру, 40 ампер на квартиру было решено затащить NYM 3х6, проводку под плиту оставил какая есть, так как идет где то в полу в плитах перекрытия алюминий не меньше 6 квадратов (точно не могу сказать) вешать на нее буду варочную поверхность, духовку ставить отдельно вывел под нее отдельно NYM 3x2.5 посчитав что для 3500вт будет вполне достаточно.

  1. Достаточно ли всего и все вполне вменяемо ?
  2. Правильны ли номиналы и типы автоматов или где заменить.
  3. Можно ли на линию под кондиционер (если верить документации кондиционер кушает 1500вт ) запитать дополнительно инфракрасный пол на балкон 1500вт - 2000вт.

Заранее спасибо.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.11.2013 в 16:05:42

1) перед счетчиком дифзащита на 30мА есть? Хм, странно. Туда бы что-нибудь селективное и на 100мА... 2) духовка и кондей тоже можно автоматы тип "В" поставить, у этих электроприборов нет больших пусковых токов. 3) УЗО 63/30 - в этом месте можно чуть-чуть сэкономить и поставить 40/30 (у вас вводной автомат на 40А, нет смысла ставить УЗО номиналом 63А)

4) Вот конкретно в вашем случае, я бы в квартире поставил еще одно УЗО. 40А/30мА типа АС (чтобы подешевле) и засунул бы под него свет + кондей. (этот пункт не имеет никакого смысла при наличии в этажном щитке УЗО на 30мА) 5) УЗО 16/10 я бы вынес из под 30мА УЗО и подключил бы параллельно.

MadInc написал : кабель везде NYM 3x2.5 медь, кроме света там NYM 3x1.5.

Уже все проложено? Для себя любимого бы кабель с индексами нг-LS...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.11.2013 в 16:10:54

В принципе нормально) Немного пожеланий:

  1. Алюминий выкинуть
  2. Автомат варочной перекинуть в квартирный щиток (как понял - он остался в подъезде и питает старую алюминиевую линию).
  3. Ну и ставили бы везде тип B
  4. УЗО 16/0.01 ставьте в параллель 63/0.03. И логичнее поставить АВ С16 ДО УЗО. Свет санузла/вентиляцию будет правильнее защитить своим АВ до 10А.
  5. Все под одним УЗО (кроме санузла). Если что - будете без света сидеть, пока причину утечки не устраните.
  6. Реле напряжения не надо? В остальном - на редкость простая и лаконичная схема.
0
MadInc
MadInc
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Тольятти

Сообщений: 9

25.11.2013 в 16:30:20

Johnny27

  1. К сожалению выкинуть не могу уже все проложил и заштукатурил (посчитал, для одной варочной поверхности вполне хватит, понимаю алюминий зло но но... подумал хватит без духовки да и современный энергопотребление пытаются снизить там квадратов 6 точно есть но может даже и больше) если не прав можно купить варочную на 3 комфорки вполне хватит и кушает явно меньше для запасу...
  2. Перекинуть не могу так как первый пункт )
  3. По типу B думал везде но были сомнения, значит поставлю везде B
  4. В параллель да будет логичнее, так и сделаю, по поводу АВ С16 ДО УЗО тоже приму к сведению. В санузел идет 1 кабель под розетку стиральной машинке, на свет ванны и туалета и розетку под фен бритву и т.д.
  5. Запаралелю 2 УЗО будет правильно.
  6. Это что разжуйте пожалуйста. Для 1 комнатной квартиры думаю вполне достаточно.

Уже все проложено? Для себя любимого бы кабель с индексами нг-LS... К сожалению на тот момент о этих нюансах не знал )

1) перед счетчиком дифзащита на 30мА есть? Хм, странно. Туда бы что-нибудь селективное и на 100мА... Стоит изначально как вводный решил не трогать чтоб не связываться с жекавскими электриками в идеале узо в моем щитке на 63 вынести вместо него... но проще собрать свое, а диф что то типа рубильника, чтоб мог подключить свое без затрагивания жэковских

3) УЗО 63/30 - в этом месте можно чуть-чуть сэкономить и поставить 40/30 (у вас вводной автомат на 40А, нет смысла ставить УЗО номиналом 63А) Берут либо такой же либо номинал выше, впринципе при небольшой разницы если она будет не столь важно

4) Вот конкретно в вашем случае, я бы в квартире поставил еще одно УЗО. 40А/30мА типа АС (чтобы подешевле) и засунул бы под него свет + кондей. (этот пункт не имеет никакого смысла при наличии в этажном щитке УЗО на 30мА) Получается 3 Узо ? У меня же после подъездного Узо (или дифа хрен его поймешь) в квартирном щитке уже есть 40А/30мА или всетаки выделить отдельным узо ? свет и кондиционер ?

И таки все таки можно на линию с кондером повесит инфракрасный подогрев на балкон на 1500вт - 2000вт ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.11.2013 в 17:08:34

MadInc написал : можно на линию с кондером повесит инфракрасный подогрев на балкон на 1500вт - 2000вт ?

Все, что на лоджии - желательно под отдельное УЗО вообще (помещение с повышенной опасностью).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.11.2013 в 17:25:51

MadInc написал : Получается 3 Узо ? У меня же после подъездного Узо (или дифа хрен его поймешь) в квартирном щитке уже есть 40А/30мА или всетаки выделить отдельным узо ? свет и кондиционер ?

Вот смотрите, этажное УЗО всю картину портит, ибо оно неселективное и на 30мА. Т.е. если где-то будет достаточная утечка вырубится и квартирное УЗО и этажное. И вся квартира погрузится во мрак.

Более логичным выглядит установка хотя бы двух УЗО... Но не в вашем случае, т.к. все-равно будет выбивать этажное если что...

Если с ним ничего не делать, то 2ва квартирных УЗО ("мокрое" и "все останьное") вполне нормально.

0
MadInc
MadInc
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Тольятти

Сообщений: 9

25.11.2013 в 21:24:35

Все, что на лоджии - желательно под отдельное УЗО вообще (помещение с повышенной опасностью). Я как то сразу не оговорился лоджия утеплена и присоединена к квартире (комната и кухня выходят на балкон, убрали дверь и окно как в комнате так и на кухне), в принципе можно кондиционер и теплый пол на одну линию и под узо если требуется но свет заведен общий на квартиру кроме ванны и туалета там свой автомат + розетки запитанны из комнаты.

Вот смотрите, этажное УЗО всю картину портит, ибо оно неселективное и на 30мА. Т.е. если где-то будет достаточная утечка вырубится и квартирное УЗО и этажное. И вся квартира погрузится во мрак. Более логичным выглядит установка хотя бы двух УЗО... Но не в вашем случае, т.к. все-равно будет выбивать этажное если что... Если с ним ничего не делать, то 2ва квартирных УЗО ("мокрое" и "все останьное") вполне нормально. По этому поводу понимаю, что селективное там было бы как нельзя кстати, но надеюсь в будущем как нить буду в отпуске и будет время походить по жэкам, всетаки договорюсь с электриками о замене вводного, а может это под шумок поменяют когда будут менять счетчик на нормальный двух тарифный.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2013 в 21:44:01

MadInc, На форуме шикарно работает цитатник. Выделяете что нужно, отпускаете левую кнопку мыши и видите зелененькую надпись - цитировать.

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

25.11.2013 в 23:08:10

MadInc, У вас на схеме от автомата 40А до УЗО 63А написан кабель 3х6.Это к чему? Или у вас автомат 40А в этажном щите? У вас есть PE?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

26.11.2013 в 04:08:38

VenZzz написал : Или у вас автомат 40А в этажном щите?

Ну а то где же?..

MadInc написал :

  1. Это что разжуйте пожалуйста.

Реле напряжения служит для защиты техники от аварийного повышенного/пониженного напряжения.

0
MadInc
MadInc
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Тольятти

Сообщений: 9

26.11.2013 в 07:52:35

VenZzz написал : MadInc,
У вас на схеме от автомата 40А до УЗО 63А написан кабель 3х6.Это к чему? Или у вас автомат 40А в этажном щите?
У вас есть PE?

По схеме стоит УЗО родное которое ставили при постройки дома (или ДИФ это хрен его разбери) вводное в щитке, счетчик и 2 автомата в щитке (было 3: свет 16А/розетки 16А/плита ХЗ скока) на 32А под плиту идет на прямую в обход домашнего щитка по родному кабелю каторый был в полу в плитах не стал переделывать алюминька не менее 6 квадратов точно не скажу скорее всего больше так как на глаз жилы потолще моего NYM 3x6, на ней кроме варочной поверхности больше ничего не будет, автомат на 40А так как на квартиру заведено 40А, от него уже затаскиваю в квартиру в свой домошний щиточек кабелем NYM 3х6 да у меня в доме есть PE дом более менее современный 2001 года.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.