Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.12.2013 в 09:31:20

Новостройка. В два санузла поставил по 4 точечных светильника. В туалете сегодня перегорел последний четверты... и это за 6 месяцев. В ванной живы все 4.

Условия для всех 8ми светильников были одинаковые:

  • лампочки куплены одновременно в одном месте все 8 штук
  • корпуса светильников одинаковые
  • запитаны с одного ввода
  • выключатели стоят одинаковые: Легранд Валена двухклавишные без подсветки
  • потолки одинаковые - реечные алюминиевые.
  • количество включений/отключений света тоже примерно одинаковое в двух санузлах.

Ну не верю я в то что из 8ми лампочек я 4 самых дохлых в туалет поставил...

Пока у меня первым пунктом в списке подозреваемых стоит выключатель Валена - может контакты фиговые? и из-за этого лампочки горят? Хочу поменять местами выключатель туалета и выключатель комнаты - понаблюдаю...

Есть еще у кого какие мысли?

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

06.12.2013 в 09:35:52

Акромя тухлого контакта только везение....;) Да, а гарантия есть?

0

β-тестер МШУ-125/1400

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2013 в 09:48:50

Solovey написал : Есть еще у кого какие мысли?

Этого хоть отбавляй ... А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась. Лампы на 220В или трансформаторные? Если 220В, то надо поставить Устройства Плавного Пуска. Ваша статистика по количеству включений/выключений у меня вызывает сомнения, поскольку человеку свойственно в туалет бегать чаще, чем мыться. К тому же, подозреваю, что там не один человек живёт, отчего прогрессия в разности количества включений/выключений будет налицо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.12.2013 в 09:56:28

avmal написал : А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась.

  • лампы на 220В с цоколем вроде GU 5.3 (такие с тонкими штырьками)
  • живем вдвоем, по наблюдениям в ванной комнате свет даже чаще включается/отключается (грубо за утро в туалете свет дважды включается, а в ваной раз 5-7)
  • все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя (вспышка и гасла. При повторном включении пару раз лампочка пыталась тускло подмаргнуть и вырубалась окончательно)
  • напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел

avmal, устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками?

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

06.12.2013 в 10:06:03

Solovey написал : напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел

Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят;)). Лампы по 3 доллара с "али-бабы"?

Solovey написал : устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками

Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.

Solovey написал : все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя

Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений... А снизить этот процент как раз и могут

avmal написал : Устройства Плавного Пуска.

0

β-тестер МШУ-125/1400

B.O.S.S
B.O.S.S
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Саратов

Сообщений: 52

06.12.2013 в 10:10:27

konsta29 написал : Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят;)). Лампы по 3 доллара с "али-бабы"? Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.

Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений... А снизить этот процент как раз и могут

угу, только пусковое устройство крякнет еще быстрее)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 10:13:03

B.O.S.S написал : угу, только пусковое устройство крякнет еще быстрее)

с чего вдруг? Гранит-Т ставьте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2013 в 12:52:38

Solovey написал : устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками?

Нет.

0
B.O.S.S
B.O.S.S
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Саратов

Сообщений: 52

06.12.2013 в 14:16:32

Alexiy написал : с чего вдруг? Гранит-Т ставьте.

Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 14:32:36

B.O.S.S написал : Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.

БРЕД. ПРА и светодиоды несовместимы по определению. пуско-регулирующая аппаратура отвечает за пуск и регулирование. У светодиодов нет никакого пуска. Пуск есть в газоразрядных лампах - это процесс розжига разряда в горелке (колбе) - (в этот момент напряжение на лампе выше сетевого), после чего ток через лампу необходимо наоборот ограничивать - (в этот момент напряжение ниже сетевого)

Светодиоды запитываются 2-мя конкурирующими способами:

  1. параллельно - (с балластным резистором как в светодиодных лентах) - используется блок питания со стабилизированным выходным напряжением
  2. последовательно - используется блок питания со стабилизированным выходным током (так называемый светодиодный драйвер)

Особенность твердотельных полупроводниковых источников тока такова, что никаких пусковых токов у них нет. Пусковой ток светодиодного светильника может быть обусловлен только схемотехникой блоков питания (заряд сглаживающих конденсаторов)

Так что B.O.S.S написал полнейшую ахинею.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 14:37:13

avmal написал : Нет.

почему нет? Другой вопрос, что:

  1. в большинстве случаев от установки УПВЛ на питание светодиодных ламп эффект будет нулевым
  2. и большинство УПВЛ несовместимо с электронными блоками питания Одно можно утверждать:

Alexiy написал : Гранит-Т

со светодиодными лампами работать будет. А будет ли от этого эффект - не знаю... Надо попробовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу