#4233452

Ребята, помогите пожалуйста со схемой и номиналами. Имеем следующее, щиток на площадке, в нем пакетник,счетчик, АВ 16А, хочу заменить его на АВ 25 и поставить противопожарное УЗО, в квартире будет отдельный щиток. В нем будет первая комната - розетки (АВ 16А) и свет (АВ 10А), кухня - свет (АВ 10А), 4 линии розетки (4 * АВ 16А) духовка (АВ 16А), холодильник (АВ 16А), санузел - свет (АВ 6А) розетка (Стиралка АВ 16А), коридор - свет АВ 6А, розетка (АВ 16А), зал свет (АВ 10А), розетки 3 линии (3 *АВ 16А). Помогите разделить на группы и подобрать номиналы УЗО. И еще не перебор по автоматам на входной автомат номиналом 16А (25А)?

mitry-79 написал :
щиток на площадке, в нем пакетник,счетчик, АВ 16А,

И нафига Вам щиток? Одна линия в квартире и все.
Фото этого чуда дайте (щитка).

mitry-79 написал :
хочу заменить его на АВ 25

Вы уточняли в УК, Вам разрешат?

Rumato фото смогу выложить только вечером, по поводу нафига щиток, хочется разделить линии, чтобы не рубило всю квартиру, и не бегать на площадку в темноте, а каждая нагрузка была под своей защитой. В управляющую завтро позвоню поспрашаю, но думаю они не будут возражать, они у нас всегда на все согластны

mitry-79 написал :
хочется разделить линии, чтобы не рубило всю квартиру

Если вводной сейчас отрубается, то так будет отрубаться, независимо от того сколько автоматов после него.

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

mitry-79 написал :
чтобы не рубило всю квартиру, и не бегать на площадку в темноте, а каждая нагрузка была под своей защитой

а раньше как часто все рубило?

зы: шиток в квартире дело хорошее

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

mitry-79 написал :
и не бегать на площадку в темноте,

на площадке свое освещение оно должно гореть (когда ваш АВ вырубиться)
а после установки щита внутри квартиры возможно придеться в темноте переключать

как то так

mitry-79 написал :
Ребята, помогите пожалуйста со схемой и номиналами.

Тут все обленились. Много букв читать влом. Давайте схему, ее обсудим

Rumato написал :
Если вводной сейчас отрубается, то так будет отрубаться, независимо от того сколько автоматов после него.

в управляющей компании сказали хоть сороковник ставь, лишь бы в квартире автоматы были не больше 16А, это корректно?

luzgin написал :
а раньше как часто все рубило?
зы: шиток в квартире дело хорошее

нечасто, как правило по козе, но неприятно тащится через всю квартиру на площадку во тьме

mitry-79 написал :
в управляющей компании сказали хоть сороковник ставь, лишь бы в квартире автоматы были не больше 16А, это корректно?

Давайте фото этажного щитка

по поводу схемы понял, сегодня вечером отрисую и выложу, просто сейчас на работе и нет возможности это сделать

Solovey написал :
Давайте фото этажного щитка

вечером выложу

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

mitry-79 написал :
в управляющей компании сказали хоть сороковник ставь, лишь бы в квартире автоматы были не больше 16А, это корректно?

супер
32 А наверно хватит
(если стояк выдержит)

mitry-79 написал :
нечасто, как правило по козе, но неприятно тащится через всю квартиру на площадку во тьме

25 в самый раз будет(во имя сохранения стояка)

luzgin написал :
25 в самый раз будет(во имя сохранения стояка)

о да!если там стояк нормальный и хотя бы 6мм2.

Бех там алюмяха точно, по моему в тряпичной коричневой оплетке, дом 64 года постройки

mitry-79 Ну тогда ориентироваться на 25А ввод, в квартире пару УЗО 25А/30мА, или с надеждой на реконструкцию стояка и заменой ввода на 32-40А, то можно УЗО 40А/30мА поставить...

mitry-79 написал :
в управляющей компании сказали хоть сороковник ставь, лишь бы в квартире автоматы были не больше 16А, это корректно?

Как бы... непонятно, почему их интересуют номиналы в квартирном щите, а что будет на вводе им все равно.

mitry-79 написал :
по поводу схемы понял, сегодня вечером отрисую и выложу, просто сейчас на работе и нет возможности это сделать

Мы не спешим.

..

двухполюсный автомат ИЭК ВА47-29 2P 40А

Откуда он взялся?
Почему розетки в комнатах без защиты УЗО?
Каждому УЗО своя нулевая шина.

jaap, Вам в теме для разных вопросов посоветовали Свою новую тему открыть!
Зачем в чужой теме свои вопросы писать? Сейчас если параллельное обуждение пойдет - сами фиг поймете кто кому чего советует!

Ребята, добрый день, эт снова я
Обозначился у нас вроде как ремонт электропроводки в доме, сейчас по крайней мере собираются перетряхнуть щитки на площадке, жко сказали закупайте все сами или мы поставим то что у нас есть, у меня в щитке такая фигня, на вводе стоит старинный пакетник на 16А, потом счетчик, он кстати под замену, потом стоят 2 автомата иэковских на 16 А, один на квартиру, второй на стиралку, подскажите что поставить взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А, на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA. Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры? Заранее спасибо за ответы, сильно просьба не пинать.

mitry-79, все в кучу и перепутали...

mitry-79 написал :
взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А,

вот и ставьте на вводе двухполюсный автомат на 25А

mitry-79 написал :
на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA.

Дифавтомат = УЗО + автомат в одном корпусе.

30мА на стиралку достаточно. Но 10мА еще лучще.
Можно поставить:
диф 16/0,03
диф 16/0,01
УЗО (16-25)/0,03 + автомат 16А
УЗО (16-25)/0,01 + автомат 16А

mitry-79 написал :
Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры?

если все линии оказываются под дифзащитой 10-30мА, то противопожарное УЗО не нужно.

Solovey написал :
mitry-79, все в кучу и перепутали...

вот и ставьте на вводе двухполюсный автомат на 25А

а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?

mitry-79 написал :
а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?

да ставят.
В правилах сказано ставить коммутационный аппарат. Какой именно - не уточняется.
Так что формально хоть УЗО перед счетчиком поставить можете.

Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

Solovey написал :
Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.

надеюсь 3 места нет?

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

luzgin написал :
надеюсь 3 места нет?

все. сам знаю -рубильник ножевой

luzgin написал :
надеюсь 3 места нет?

luzgin написал :
все. сам знаю -рубильник ножевой

Дифавтомат.
По функционалу нормуль. Селективный диф - счетчик - кабель.

Только с надежностью может быть засада. Вот заглючит диф, а он например под пломбой на вводе... И бегай с этими пломбами...
Так что автомат или выключатель нагрузки.

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

Solovey написал :
Так что автомат или выключатель нагрузки.

у меня у знакомого ,кстати, висит ножевой 3 ф (по виду ампер на 300)(котедж)
просит сделать ввод от генератора-я говорю давай поставим нормальный рубильник ,о грит давай -а потом подумал грит нет :как же я варить бесплатно буду

Ребята, добрый день, покритикуйте пожалуйста схему, разводка внутри щитка будет ПВ-3 4мм, на розетки пойдет ввгнг-ls рэк-prysmian 2,5 мм, на свет ввгнг-ls рэк-prysmian 1,5 мм на вводе стоит автомат 25А ввод с автомата в квартиру 4 мм

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

mitry-79

  • свет и розетки одного помещения не объединяйте под одним УЗО (у вас тут вообще можно 2 УЗО чисто на свет, 2 - чисто на розетки)
  • УЗО 16/0.01 перегружено (ставьте 6А на свет и 10 на розетки)
  • Розетку в щитке тоже под какое-нибудь УЗО.

mitry-79, можно все УЗО по 25А ставить, об остальном написано

схему поправил, посмотрите пожалуйста, может что-то еще не учел? Освещение везде светодиодные лампы на 220 вольт

mitry-79, можно свет с розетками еще поперемешивать, но чтобы

Johnny написал :
свет и розетки одного помещения не объединяйте под одним УЗО

можно еще санузел выделить свет + розетки под УЗО 25А/10мА

дык у меня вроде свет под отдельными УЗО, не завязанные с розетками

mitry-79, это понятно Узо сработало и весь свет под ним погас... предлагаю пораскидать на 4 Узо и розетки так же, но это по желанию, можно и так оставить не критично