Ребята, помогите пожалуйста со схемой и номиналами. Имеем следующее, щиток на площадке, в нем пакетник,счетчик, АВ 16А, хочу заменить его на АВ 25 и поставить противопожарное УЗО, в квартире будет отдельный щиток. В нем будет первая комната - розетки (АВ 16А) и свет (АВ 10А), кухня - свет (АВ 10А), 4 линии розетки (4 * АВ 16А) духовка (АВ 16А), холодильник (АВ 16А), санузел - свет (АВ 6А) розетка (Стиралка АВ 16А), коридор - свет АВ 6А, розетка (АВ 16А), зал свет (АВ 10А), розетки 3 линии (3 *АВ 16А). Помогите разделить на группы и подобрать номиналы УЗО. И еще не перебор по автоматам на входной автомат номиналом 16А (25А)?
Rumato фото смогу выложить только вечером, по поводу нафига щиток, хочется разделить линии, чтобы не рубило всю квартиру, и не бегать на площадку в темноте, а каждая нагрузка была под своей защитой. В управляющую завтро позвоню поспрашаю, но думаю они не будут возражать, они у нас всегда на все согластны
mitry-79 Ну тогда ориентироваться на 25А ввод, в квартире пару УЗО 25А/30мА, или с надеждой на реконструкцию стояка и заменой ввода на 32-40А, то можно УЗО 40А/30мА поставить...
jaap, Вам в теме для разных вопросов посоветовали Свою новую тему открыть!
Зачем в чужой теме свои вопросы писать? Сейчас если параллельное обуждение пойдет - сами фиг поймете кто кому чего советует!
Ребята, добрый день, эт снова я
Обозначился у нас вроде как ремонт электропроводки в доме, сейчас по крайней мере собираются перетряхнуть щитки на площадке, жко сказали закупайте все сами или мы поставим то что у нас есть, у меня в щитке такая фигня, на вводе стоит старинный пакетник на 16А, потом счетчик, он кстати под замену, потом стоят 2 автомата иэковских на 16 А, один на квартиру, второй на стиралку, подскажите что поставить взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А, на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA. Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры? Заранее спасибо за ответы, сильно просьба не пинать.
mitry-79 написал :
а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?
да ставят.
В правилах сказано ставить коммутационный аппарат. Какой именно - не уточняется.
Так что формально хоть УЗО перед счетчиком поставить можете.
Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.
Дифавтомат.
По функционалу нормуль. Селективный диф - счетчик - кабель.
Только с надежностью может быть засада. Вот заглючит диф, а он например под пломбой на вводе... И бегай с этими пломбами...
Так что автомат или выключатель нагрузки.
Solovey написал :
Так что автомат или выключатель нагрузки.
у меня у знакомого ,кстати, висит ножевой 3 ф (по виду ампер на 300)(котедж)
просит сделать ввод от генератора-я говорю давай поставим нормальный рубильник ,о грит давай -а потом подумал грит нет :как же я варить бесплатно буду
Ребята, добрый день, покритикуйте пожалуйста схему, разводка внутри щитка будет ПВ-3 4мм, на розетки пойдет ввгнг-ls рэк-prysmian 2,5 мм, на свет ввгнг-ls рэк-prysmian 1,5 мм на вводе стоит автомат 25А ввод с автомата в квартиру 4 мм
mitry-79, это понятно Узо сработало и весь свет под ним погас... предлагаю пораскидать на 4 Узо и розетки так же, но это по желанию, можно и так оставить не критично