22.12.2013 в 11:27:10
ребята, добрый день!
проштудировала форум по электрике, составила свою схему эл.щитка для квартиры.
**пожалуйста, покритикуйте, все ли правильно я указала по теории?
правильно ли я выбрала диф.автоматы и автоматы?**
только я не знаю, каких конкретно моделей и фирм выбирать всю электрику (АВВ, ИЕК, еще какие фирмы)?
исходные данные: 2хкомнатная квартира, в санузле стиралка и водонагреватель.
по полу (в гофре, под стяжкой) будут идти кабели для розеток. по потолку (в гофре, под натяжным потолком) будут идти кабели для освещения, выключателей.
22.12.2013 в 11:47:14
Все неверно. Сейчас позавтракаю и отпишусь.
22.12.2013 в 11:50:26
Если кабель вводной 3х6 то вводной автомат не более 40А, зачем так много УЗО? может часть линий под общее поставить? ну или если хотите столько оставить то зачем УЗО на 63А и под ним автомат 10А там и 16А УЗО будет достаточно. Тепрь про дифавтоматы.. это устройство содержащее в себе УЗО и автомат, так что перед ним УЗО не нужно
22.12.2013 в 11:50:45
Rumato написал : Все неверно.
Не, ну кабели-то нормальные :) Но 13 УЗО на двушку :eek:
22.12.2013 в 12:08:43
Квартира с электроплитой, значит вводной кабель 3*10. Вводной автомат поставите такой какой разрешат. А что стоит сейчас? На схеме, все дифавтоматы меняете на просто автоматы. УЗО 3+ УЗО4= УЗО 3, под ним 2 автомата. УЗО 5 убрать, оставить дифавтомат 32А-30мА УЗО6+ УЗО7=УЗО 6, под ним 2 автомата. УЗО9 + УЗО 10= УЗО 9, под ним2 автомата. УЗО11+УЗО12+УЗО13=УЗО11, под ним 3 автомата. Распаечные коробки кто Вам посоветовал делать? вы понимаете, что они будут закрыты потолком и в случае проблем потолок придется снимать? На розетки распайки Вы где будете делать? И главное зачем? Перерисовывайте схему, потом еще упростим. P.S. А Вы когда составили схему посчитали, сколько этот щиток будет стоить?
22.12.2013 в 12:12:08
каких конкретно моделей и фирм выбирать всю электрику
АВВ, Legrand, Schneider Electric, Hager.
22.12.2013 в 12:18:41
ksiman написал : Не, ну кабели-то нормальные
да, кабели нормальные.
вообще, предыстория такая: первоначально бригада "шабашников" актуализировала проводку чуть-чуть после застройщика. не понравилось, что соединили все изолентой и что розетки расположили около "мокрой зоны". позже, как оказалось, часть актуализированной проводки даже не работает. вызвала новую официальную фирму, но меня обманули (ремонтники установили не те провода, которые я оплатила (оплачены дорогие ввг нг лс, а привезены ввг нг), также автоматы без гарантийных талонов; через 2-3 недели, когда валиком наносила грунтовку на стену, стукнула по распаечной коробке на потолке, погас свет в коридоре; муж неэлектрик, но понял, что или кабели бэушные перекрученные, или клеммы ваго плохо удерживали кабель; про неправильные провода узнала, когда внимательно посмотрела; к этой офиц.фирме не стали предъявлять претензий, т.к. когда позвонили им в фирму, нас отшили).
в итоге я решила сама сделать схему, закупить электрику и вызвать электрика. разобралась с кабелями (ВВГ НГ ЛС), обзвонила фирмы в Новосибирске, узнала, где купить; переписала на всей нашей электронике мощность; промерила рулеткой квартиру, сколько нужно метража кабеля.
22.12.2013 в 12:26:32
Избыточное количество УЗО. Можно очень хорошо всё оптимизировать по цене, по объёму щитка. Щит сами собирать будете? Не хотите сборку заказать здесь?
Три УЗО, один дифавтомат, остальное автоматы. Можно сделать красиво и достаточно недорого, при этом использовать надёжные бренды.
22.12.2013 в 12:29:39
Rumato написал : Распаечные коробки кто Вам посоветовал делать? вы понимаете, что они будут закрыты потолком и в случае проблем потолок придется снимать?
да, знаю, что потолок - проблема. только по другому я не знаю, как делать. Если про распаечные коробки много написано в интернете , и я видела их вживую, то как соединить кабели для света на потолке (например, кабель для люстры - 1 шт и кабель для точечных светильников - 4 шт) я не знаю.:confused:
распаечные коробки для розеток будут в той же стене, где и щиток, только чуть ниже. Закрываться будет придвигаемой тумбочкой (галошницей из Икеи), схематично изобразила:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.