24.12.2013 в 14:12:29

#4245686

Добрый день, делаю ремонт в квартире, дошла очередь до полной замены электропроводки. Прошу помочь со схемой щитка, я набросал приблизительную схему как я это вижу:

Дом панельная девятиэтажка 80-х годов постройки, плита газовая, квартира на первом этаже, вот ее план:

подъездный щиток:

а это то, что на данный момент в квартире:

В договоре с УК указано, что на квартиру выделяется 3 кВт, подключение выполнено кабелем АВВГ 3*6, граница эксплуатационной ответственности устанавливается на кабельных концевиках l-2 м. в чем-то там щитка лестничной площадки жилого дома. Оборудование и корпус щитка смотрел марки Hager.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

24.12.2013 в 14:18:03

#4245694

Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести... Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг. При 16А можете делать один (диф)автомат на розетки и один на свет.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 14:27:20

#4245711

dvl написал : Прошу помочь со схемой щитка,

При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...

на духовку прокладывайте 3*2,5 и автомат на 16А. Обычно духовки имеют обычную вилку котораая в обычную 16А розетку вставляется. Очень редко дузовки бывают бОльшей мощности и подключаются через клеммник

Количество УЗО я бы сократил до 2-3 шт, ну 4 максимум наверное...

на теплый пол обычно кабель 3*1,5 кидают и автомат на 10А. (полторашку удобнее в терморегулятор запихивать, а большая мощность ТП обычно не нужна)

И лично я бы не стал делить нагрузку на УЗО по принципу 1 УЗО - 1 помещение. Я бы нагрузку перемешал... Но это на мой вкус...

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:41:03

#4245743

Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести...

Что нужно поменять?

Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг.

перезалил изображения на форум

При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...

есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?

Как лучше скомпоновать потребители под УЗО? В подъездном щитке из шахты выходит гофра с 5-я кабелями, есть ли шанс, что в доме имеется заземление? Каким образом лучше подключить холодильник, видел на форуме, иногда его выносят до вводного автомата на свой отдельный автомат?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

24.12.2013 в 14:44:28

#4245746

Пообщайтесь с вашей местной управой. Если вам 32 дадут - то было б хорошо.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 14:46:17

#4245750

dvl написал : есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?

Для квартиры с газовой плитой особого смысла я не вижу. Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?

И в любом случае дадут ли больше? На фото не видно сечение стояков.

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:49:22

#4245758

Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?

Не знаю, выбивает или нет, так как по квартире еще ничего не разведено, а пользуюсь я соседской розеткой :) на смежной стене, у него тоже ремонт. Просто на то количество потребителей которые я указал в схеме, в теории должно хватать?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.12.2013 в 14:54:04

#4245770

Анархия в этажном щите. Многожилка не оконцована, всё подключено "кой-как".

Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:59:53

#4245780

Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.

Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 15:01:45

#4245785

dvl написал : Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?

Примерно равномерно по нагрузке. И лично мой совет - не сажайте розетки и свет одной комнаты на одно УЗО - сажайте на разные

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 15:18:22

#4245814

Переделал схему:

Что скажете про выбор автоматов и УЗО? Щитка на 36 модулей хватит? (Hager VOLTA накладной VA36CN без двери, lвери металлические прозрачные для щита VA36CN) Как можно определить есть ли заземление в доме?

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

24.12.2013 в 15:30:00

#4245835

dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 15:37:03

#4245844

dvl написал : Переделал схему:

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 15:39:48

#4245850

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 16:01:10

#4245884

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

Исправил:

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.12.2013 в 19:20:53

#4246182

dvl написал : В подъездном щитке из шахты выходит гофра с 5-я кабелями, есть ли шанс, что в доме имеется заземление?

Фотку бы

dvl написал : Как можно определить есть ли заземление в доме?

И фото стояка

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 21:06:26

#4246423

MINik написал : Фотку бы И фото стояка

4-е фото, слева от счетчика, я про эту гофру говорил, с 5-ю проводами.

Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

25.12.2013 в 01:35:07

#4247036

dvl написал : В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.

На каждую рейку можно установить по одному дополнительному модулю с каждой стороны, но при этом остается очень мало места для проводов. Вообще я сторонник, если позволяет место, использовать щит большего размера, и расключать удобней и ориентироваться проще.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.12.2013 в 02:44:07

#4247103

dvl написал : Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.

Если вы о тех проводах что из гофры выходят то похоже нет у вас РЕ. Не понимаю зачем тогда тянуть сие... а в подвал спуститься и посмотреть откуда ноги растут?

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.12.2013 в 08:27:18

#4247209

STAS_V написал : Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)

Аватар пользователя
DeadSkinMask

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Харьков

Сообщений: 16

26.12.2013 в 01:43:41

#4248910

luzgin написал : мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)

Да, весьма удобные щиточки.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.12.2013 в 05:12:38

#4248979

мини прагма рулит

Да, весьма удобные щиточки.

Хрень. Тесная и мелкая. А в накладной еще и дин-рейки несъемные и пластиковые. Купил. Собрал. Разобрал. Купил Unibox побольше (тоже не фонтан, правда) и собрал в нем, добавив еще линий заодно. В этой будет слаботочка. Но зато Минипрагма дешевенькая :)

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.12.2013 в 10:07:42

#4249124

MiniPragma этот как вопрос религии. А вкусы у всех разные.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.12.2013 в 11:58:34

#4249315

web-rr написал : MiniPragma этот как вопрос религии

Вопрос что на первом месте: Эстетический вид, удобство монтажа, надежность конструкции — все бы вместе совместиь....

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

26.12.2013 в 16:04:10

#4249787

Что скажете по поводу последнего варианта схемы?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2013 в 16:15:59

#4249818

dvl написал : Что скажете по поводу последнего варианта схемы?

Вроде все красиво. Я косяков не вижу. Да и оптимизировать вроде больше нечего.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.12.2013 в 16:20:55

#4249824

АВВГ - в топку, кондиционеры убрать из под УЗО.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2013 в 16:28:12

#4249842

Johnny27 написал : кондиционеры убрать из под УЗО.

У исправных кондеев утечки нет. Если конечно не ставить откровенный хлам... Не вижу смысла убирать кондеи из под УЗО. Начнет выбивать - повод разобраться с кондеем.

Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

26.12.2013 в 16:32:36

#4249846

не знаю за счет чего это достигается.

На каждой дин-рейке можно установить на один модуль больше с каждой стороны, подрезав фальш-панель.

Фотография щита Volta

P.S. Щит собран немцами, есть некоторые особенности по сравнению с нашими привычными сборками. Запостили, чтобы была видна начинка щита.

Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

26.12.2013 в 16:43:10

#4249864

Всем спасибо за помощь, еще хотел уточнить по поводу звонка (домофона), его подключить можно будет от розеточной группы прихожей? нет смысла что-нибудь отдельное на него придумывать?