24.12.2013 в 14:12:29

Добрый день, делаю ремонт в квартире, дошла очередь до полной замены электропроводки. Прошу помочь со схемой щитка, я набросал приблизительную схему как я это вижу:

Дом панельная девятиэтажка 80-х годов постройки, плита газовая, квартира на первом этаже, вот ее план:

подъездный щиток:

а это то, что на данный момент в квартире:

В договоре с УК указано, что на квартиру выделяется 3 кВт, подключение выполнено кабелем АВВГ 3*6, граница эксплуатационной ответственности устанавливается на кабельных концевиках l-2 м. в чем-то там щитка лестничной площадки жилого дома. Оборудование и корпус щитка смотрел марки Hager.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.12.2013 в 14:18:03

Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести... Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг. При 16А можете делать один (диф)автомат на розетки и один на свет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 14:27:20

dvl написал : Прошу помочь со схемой щитка,

При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...

на духовку прокладывайте 3*2,5 и автомат на 16А. Обычно духовки имеют обычную вилку котораая в обычную 16А розетку вставляется. Очень редко дузовки бывают бОльшей мощности и подключаются через клеммник

Количество УЗО я бы сократил до 2-3 шт, ну 4 максимум наверное...

на теплый пол обычно кабель 3*1,5 кидают и автомат на 10А. (полторашку удобнее в терморегулятор запихивать, а большая мощность ТП обычно не нужна)

И лично я бы не стал делить нагрузку на УЗО по принципу 1 УЗО - 1 помещение. Я бы нагрузку перемешал... Но это на мой вкус...

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:41:03

Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести...

Что нужно поменять?

Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг.

перезалил изображения на форум

При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...

есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?

Как лучше скомпоновать потребители под УЗО? В подъездном щитке из шахты выходит гофра с 5-я кабелями, есть ли шанс, что в доме имеется заземление? Каким образом лучше подключить холодильник, видел на форуме, иногда его выносят до вводного автомата на свой отдельный автомат?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.12.2013 в 14:44:28

Пообщайтесь с вашей местной управой. Если вам 32 дадут - то было б хорошо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 14:46:17

dvl написал : есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?

Для квартиры с газовой плитой особого смысла я не вижу. Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?

И в любом случае дадут ли больше? На фото не видно сечение стояков.

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:49:22

Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?

Не знаю, выбивает или нет, так как по квартире еще ничего не разведено, а пользуюсь я соседской розеткой :) на смежной стене, у него тоже ремонт. Просто на то количество потребителей которые я указал в схеме, в теории должно хватать?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.12.2013 в 14:54:04

Анархия в этажном щите. Многожилка не оконцована, всё подключено "кой-как".

Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 14:59:53

Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.

Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 15:01:45

dvl написал : Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?

Примерно равномерно по нагрузке. И лично мой совет - не сажайте розетки и свет одной комнаты на одно УЗО - сажайте на разные

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 15:18:22

Переделал схему:

Что скажете про выбор автоматов и УЗО? Щитка на 36 модулей хватит? (Hager VOLTA накладной VA36CN без двери, lвери металлические прозрачные для щита VA36CN) Как можно определить есть ли заземление в доме?

0
Вложение
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

24.12.2013 в 15:30:00

dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 15:37:03

dvl написал : Переделал схему:

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 15:39:48

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.

0
Аватар пользователя
dvl

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 16:01:10

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

Исправил: