24.12.2013 в 14:12:29
#4245686
Добрый день, делаю ремонт в квартире, дошла очередь до полной замены электропроводки. Прошу помочь со схемой щитка, я набросал приблизительную схему как я это вижу:
Дом панельная девятиэтажка 80-х годов постройки, плита газовая, квартира на первом этаже, вот ее план:
подъездный щиток:
а это то, что на данный момент в квартире:
В договоре с УК указано, что на квартиру выделяется 3 кВт, подключение выполнено кабелем АВВГ 3*6, граница эксплуатационной ответственности устанавливается на кабельных концевиках l-2 м. в чем-то там щитка лестничной площадки жилого дома. Оборудование и корпус щитка смотрел марки Hager.
24.12.2013 в 14:18:03
#4245694
Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести... Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг. При 16А можете делать один (диф)автомат на розетки и один на свет.
24.12.2013 в 14:27:20
#4245711
dvl написал : Прошу помочь со схемой щитка,
При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...
на духовку прокладывайте 3*2,5 и автомат на 16А. Обычно духовки имеют обычную вилку котораая в обычную 16А розетку вставляется. Очень редко дузовки бывают бОльшей мощности и подключаются через клеммник
Количество УЗО я бы сократил до 2-3 шт, ну 4 максимум наверное...
на теплый пол обычно кабель 3*1,5 кидают и автомат на 10А. (полторашку удобнее в терморегулятор запихивать, а большая мощность ТП обычно не нужна)
И лично я бы не стал делить нагрузку на УЗО по принципу 1 УЗО - 1 помещение. Я бы нагрузку перемешал... Но это на мой вкус...
24.12.2013 в 14:41:03
#4245743
Ну там сначала надо в этажном щитке порядок навести...
Что нужно поменять?
Надо было на форум залить фотки, а не на сторонний дебильный хостинг.
перезалил изображения на форум
При вводном автомате 20А, покупать УЗо на 63А смысла нет, тем более газовая плита... УЗО на 25А хватит. Или 40А - с запасом на реконструкцию...
есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?
Как лучше скомпоновать потребители под УЗО? В подъездном щитке из шахты выходит гофра с 5-я кабелями, есть ли шанс, что в доме имеется заземление? Каким образом лучше подключить холодильник, видел на форуме, иногда его выносят до вводного автомата на свой отдельный автомат?
24.12.2013 в 14:44:28
#4245746
Пообщайтесь с вашей местной управой. Если вам 32 дадут - то было б хорошо.
24.12.2013 в 14:46:17
#4245750
dvl написал : есть ли смысл менять вводной автомат на другой, более "мощный"?
Для квартиры с газовой плитой особого смысла я не вижу. Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?
И в любом случае дадут ли больше? На фото не видно сечение стояков.
24.12.2013 в 14:49:22
#4245758
Вам сейчас 20А ввода хватает, выбивает?
Не знаю, выбивает или нет, так как по квартире еще ничего не разведено, а пользуюсь я соседской розеткой :) на смежной стене, у него тоже ремонт. Просто на то количество потребителей которые я указал в схеме, в теории должно хватать?
24.12.2013 в 14:54:04
#4245770
Анархия в этажном щите. Многожилка не оконцована, всё подключено "кой-как".
Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.
24.12.2013 в 14:59:53
#4245780
Три УЗО вполне Вас устроят. Можно три УЗО и дифавтомат.
Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?
24.12.2013 в 15:01:45
#4245785
dvl написал : Подскажите пожалуйста как их лучше скомпоновать по потребителям?
Примерно равномерно по нагрузке. И лично мой совет - не сажайте розетки и свет одной комнаты на одно УЗО - сажайте на разные
24.12.2013 в 15:18:22
#4245814
Переделал схему:
Что скажете про выбор автоматов и УЗО? Щитка на 36 модулей хватит? (Hager VOLTA накладной VA36CN без двери, lвери металлические прозрачные для щита VA36CN) Как можно определить есть ли заземление в доме?
24.12.2013 в 15:30:00
#4245835
dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?
Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
24.12.2013 в 15:37:03
#4245844
dvl написал : Переделал схему:
Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?
И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать
24.12.2013 в 15:39:48
#4245850
Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.
24.12.2013 в 16:01:10
#4245884
Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?
И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать
Исправил:
24.12.2013 в 21:06:26
#4246423
MINik написал : Фотку бы И фото стояка
4-е фото, слева от счетчика, я про эту гофру говорил, с 5-ю проводами.
Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
25.12.2013 в 01:35:07
#4247036
dvl написал : В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.
На каждую рейку можно установить по одному дополнительному модулю с каждой стороны, но при этом остается очень мало места для проводов. Вообще я сторонник, если позволяет место, использовать щит большего размера, и расключать удобней и ориентироваться проще.
25.12.2013 в 02:44:07
#4247103
dvl написал : Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
Если вы о тех проводах что из гофры выходят то похоже нет у вас РЕ. Не понимаю зачем тогда тянуть сие... а в подвал спуститься и посмотреть откуда ноги растут?
25.12.2013 в 08:27:18
#4247209
STAS_V написал : Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
26.12.2013 в 01:43:41
#4248910
luzgin написал : мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
Да, весьма удобные щиточки.
26.12.2013 в 05:12:38
#4248979
мини прагма рулит
Да, весьма удобные щиточки.
Хрень. Тесная и мелкая. А в накладной еще и дин-рейки несъемные и пластиковые. Купил. Собрал. Разобрал. Купил Unibox побольше (тоже не фонтан, правда) и собрал в нем, добавив еще линий заодно. В этой будет слаботочка. Но зато Минипрагма дешевенькая :)
26.12.2013 в 10:07:42
#4249124
MiniPragma этот как вопрос религии. А вкусы у всех разные.
26.12.2013 в 11:58:34
#4249315
web-rr написал : MiniPragma этот как вопрос религии
Вопрос что на первом месте: Эстетический вид, удобство монтажа, надежность конструкции — все бы вместе совместиь....
26.12.2013 в 16:04:10
#4249787
Что скажете по поводу последнего варианта схемы?
26.12.2013 в 16:15:59
#4249818
dvl написал : Что скажете по поводу последнего варианта схемы?
Вроде все красиво. Я косяков не вижу. Да и оптимизировать вроде больше нечего.
26.12.2013 в 16:20:55
#4249824
АВВГ - в топку, кондиционеры убрать из под УЗО.
26.12.2013 в 16:28:12
#4249842
Johnny27 написал : кондиционеры убрать из под УЗО.
У исправных кондеев утечки нет. Если конечно не ставить откровенный хлам... Не вижу смысла убирать кондеи из под УЗО. Начнет выбивать - повод разобраться с кондеем.
26.12.2013 в 16:32:36
#4249846
не знаю за счет чего это достигается.
На каждой дин-рейке можно установить на один модуль больше с каждой стороны, подрезав фальш-панель.
Фотография щита Volta
P.S. Щит собран немцами, есть некоторые особенности по сравнению с нашими привычными сборками. Запостили, чтобы была видна начинка щита.
26.12.2013 в 16:43:10
#4249864
Всем спасибо за помощь, еще хотел уточнить по поводу звонка (домофона), его подключить можно будет от розеточной группы прихожей? нет смысла что-нибудь отдельное на него придумывать?