30.12.2013 в 01:23:12

Добрый вечер, Делаю капитальный ремонт в панельке, полы - голая плита перекрытия без стяжки. Проводку буду разводить по полу без штроб. Планирую выровнять полы наливной смесью (толщина от 5 до 20 мм), поэтому кабель проводки будет без гофры. Собираюсь использовать плоский негорючий кабель, проклеить его термопистолетом или притянуть к полу максимально ровно стяжками (в местах пересечения кабелей сделать локальные углубления, чтобы кабеля минимально выступали над полом). Полы будут заливаться не сразу, а помещение за помещением и будут иметь немного разную толщину (чтобы максимально уравнять по высоте разные финишные поверхности). Есть вопрос - нужно ли каким-то особым образом делать места проходки кабеля на стыках помещений (а также в местах перехода пол-стены)? Я когда-то читал, что из-за усадок смеси и "гуляния" панелей, в таких местах нужно сохранять подвижность кабеля (в советские времена кабель между полом и стеной якобы закладывали паклей, а только потом чем-то замазывали). Первое что пришло на ум - делать в таких местах небольшой компенсационный изгиб кабеля и заклеить это место кусочком гидроизоляционной ленты (ну или картонку сверху приклеить :) ),
типа вот так: __|/\|__ Стоит ли таким заморачиваться или можно просто заливать смесью и не париться?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2013 в 01:58:51

VitalyK написал : Стоит ли таким заморачиваться или можно просто заливать смесью и не париться?

Не париться.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

30.12.2013 в 02:03:08

Есть вопрос - нужно ли каким-то особым образом делать места проходки кабеля на стыках помещений

Не забудьте сфотографировать место прохождения кабелей в дверных проёмах... Что бы не просверлить их случайно...

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

30.12.2013 в 07:23:37

(в местах пересечения кабелей сделать локальные углубления, чтобы кабеля минимально выступали над полом)

перекрытия штрабить нельзя!

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.12.2013 в 07:38:10

VitalyK написал : толщина от 5 до 20 мм)

5мм. В этом месте кабель в пол не класть. Не закроется достаточной толщиной стяжки. в противном случае линолеум в таком случае вам не светит. ТОлько ламинат. Т.к. можете продавить наливайку поставив табурет над пучком кабелей. Кабели ведите по полу на расстоянии хотябы 1-2 см друг от друга.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.12.2013 в 08:04:39

VitalyK написал : толщина от 5 до 20 мм

Даже плоский закреплённый кабель будет торчать местами на 8-10мм, да ещё стяжка сверху, которая треснет по длине кабеля...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2013 в 09:09:23

VitalyK написал : толщина от 5 до 20 мм

у вас такие ровные полы? для укладки кабеля 5мм - это очень мало

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.12.2013 в 10:12:02

VitalyK написал : Есть вопрос - нужно ли каким-то особым образом делать места проходки кабеля на стыках помещений (а также в местах перехода пол-стены)?

Я в местах прохода кабеля через дверные проемы прикрыл их стальным уголком сверху. Хоть все и было сфотографировано, но побоялся что когда мастера будут "порожки" крепить попадут точно в кабель...

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

30.12.2013 в 12:17:51

mvs87 написал : перекрытия штрабить нельзя!

Ужас! ;) А вывалить в панельке несколько тонн стяжки можно? Локальные углубления длиной в пару см и глубиной на толщину кабеля, это не штроба, да и вопрос у меня в другом был.

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

30.12.2013 в 12:21:21

andrewkhv написал : у вас такие ровные полы? для укладки кабеля 5мм - это очень мало

не ровные. 5 мм будет в самом высоком углу без кабеля, над кабелем в самом тонком месте будет 10 мм, в остальных местах - толще.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2013 в 13:02:47

VitalyK написал : Ужас! А вывалить в панельке несколько тонн стяжки можно?

да. вы что предпочтете - чтобы вам сняли полосами кожу или надели спортивный костюм?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

30.12.2013 в 13:23:21

Ужас! А вывалить в панельке несколько тонн стяжки можно? Локальные углубления длиной в пару см и глубиной на толщину кабеля, это не штроба, да и вопрос у меня в другом был.

Нарушая поверхность бетонной плиты - вы ухудшаете поверхностное натяжение. Это опасно появлением трещин. А трещины опасны в первую очередь обвалом, а во вторую очередь - штрафом и неприглядной конструкцией/колонной посреди комнаты, которую обяжут ставить.

Не штрабите перекрытие. Оно целостно должно быть.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.01.2014 в 17:30:35

VitalyK написал : Проводку буду разводить по полу без штроб. Планирую выровнять полы наливной смесью (толщина от 5 до 20 мм), поэтому кабель проводки будет без гофры.

:cool:

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.01.2014 в 17:33:21

4eh написал : :cool:

новый год хорошо встретил? ;)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.01.2014 в 17:49:14

andrewkhv написал : новый год хорошо встретил?

О , Хабаровск..А у меня братан там сейчас гастерит от северодонецкой фирмы ОрХим.Нефтезавод какой-то программирует.Говорит не жарко у вас там..

НГ встретил в кругу семьи - я жена и дочка 1.8 года..Выпили вдвоем бутылку гнустной чешской водки, до шампанского даже не дошло.. А провода в бетон заливать без гофры у себя в квартире я бы не стал..

0