scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

10.01.2014 в 13:33:44

Не буду пока захламлять мессагу схемами и фотками (хотя их есть у меня), попытаюсь ограничиться текстом.

От "фазного стояка" (извините, не знаю, как оно правильно зовется) в лестничном щите идет 4 провода.

2 из них раньше шло на старый советский пакетник 63А. А от него расходились на 2 квартирных счетчика и, соответственно, квартирные автоматы.

Теперь электрик из ТСЖ заменил старый пакетник 63А на 2 автомата 40А - т.е. теперь на каждый из них идет по одному проводу от "фазного стояка".

Какие минусы у подобной замены? Есть ли смысл настаивать на том, чтобы вернули 63А на 2 квартиры?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 13:35:31

Только плюсы :) Надо радоваться :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 13:37:40

scrackan написал : старый пакетник 63А

Действительно на 63А старый пакетник, а не на 40А? Фото желательно, подробнее без фанатизма.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 13:40:08

На 25А и 40А ставили персональные пакетники, а общие как раз от 63А :)

0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

10.01.2014 в 13:41:05

Bladiclab написал : Действительно на 63А старый пакетник, а не на 40А? Фото желательно, подробнее без фанатизма.

На нем было написано 63А 220В, 40А 380В. Вот фотка: http://bastilia.ru/scrackan/remont/lest_schit.jpg (правда, на ней можно посмотреть только внешний вид, надписи не видны)

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.01.2014 в 13:44:23

scrackan написал : электрик из ТСЖ заменил старый пакетник

Значит это был хороший, добрый электрик.

scrackan написал : Какие минусы у подобной замены?

Никаких минусов нет. Живите и радуйтесь....

0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

10.01.2014 в 13:46:13

Всем спасибо! Теперь я перестану беспокоиться и начну жить!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 13:48:37

ksiman написал : На 25А и 40А ставили персональные пакетники, а общие как раз от 63А

С пакетчиками на вводе на 63 А не встречался только после замены 40А. А вот с 25А на квартиру, 40А на квартиру, на 2 квартиры, 100А на 3-4 квартиры встречался.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 13:48:52

scrackan написал : Всем спасибо! Теперь я перестану беспокоиться и начну жить!

А раньше Вы постоянно беспокоились и не жили? ;) Теперь очередь за групповыми автоматами...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 13:50:02

scrackan написал : Всем спасибо! Теперь я перестану беспокоиться и начну жить!

Лучше бы фото оригинала (что получилось). А так все слова.

0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

10.01.2014 в 13:52:26

Bladiclab написал : Лучше бы фото оригинала (что получилось). А так все слова.

Я пока не готов! Ибо налетят коршуны, и я снова начну беспокоиться (и перестану жить).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.