11.01.2014 в 13:32:07
Вопросы
Нужно ли укладывать провод в гофру в штробах, и под подтолком в гофру??? Или тупо прибить на клипсы провод ведь в оплетке. На потолке будет гипсокартон.
Правильно ли я определился с проводом?
провод еще не покупал.
11.01.2014 в 13:46:08
Правильно ли я определился с проводом?
Нет) Нужен кабель :)
Силовые (бойлер, духовка, кондиционер) - 3.5
Это Вы где такой нашли? Потребление у этих устройств больше 3.5 кВт?
11.01.2014 в 14:32:03
DZL_AD написал :
- Провод буду ставить медный, моножилу.
Наименование у него есть?
DZL_AD написал : Силовые (бойлер, духовка, кондиционер) - 3.5
Зависит от установленной мощности.3.5 - это что такое?Стандартный ряд - 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50 и т.д.
DZL_AD написал : Нужно ли укладывать провод в гофру в штробах,
Кабель - нет,а провод в стену ...плохо.
DZL_AD написал : и под потолком в гофру?
Аналогично.
DZL_AD написал : Или тупо прибить на клипсы
Дюбель-хомут.
DZL_AD написал : Правильно ли я определился с проводом?
Нет,кабель нужен.
DZL_AD написал : провод еще не покупал.
И не надо.
DZL_AD написал :
- Делаем все своими силами в виду отсутствия денег.
Это понятно,просто глупо потом будет жалеть когда где-то отвалится в стене,а взрывать стену - не вариант,ремонт уже сделан ...
И это пройдёт ...
11.01.2014 в 15:38:04
serj12 написал : Наименование у него есть? Зависит от установленной мощности.3.5 - это что такое?Стандартный ряд - 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50 и т.д.
4 ку, буду ставить, (с 3.5 промазал думал что он существует)
serj12 написал : Кабель - нет,а провод в стену ...плохо.
Называю кабель - проводом, короче буду ставить то что в оболочке
serj12 написал : Аналогично.
Кабель буду брать ВВГ например
Вопрос что делать с заземлением???
Кабель правильный выбрал???
В стену я так понял гофра не нужна если кабель будет в оболочке, аналогично на потолок!!!
11.01.2014 в 15:39:53
DZL_AD написал : [Кабель правильный выбрал???
Нет :( Надо ВВГнг-LS или ВВГПнг-LS или другой аналогичный минимум с тремя жилами
11.01.2014 в 16:05:46
Своими силами это хорошо. Плохо форум читали, желто-зеленый провод обязателен. Давайте начнем с главного, во первых фото этажного щита, во вторых где Ваша схема? По которой Вы будете раскладывать кабеля и потом щит собирать? Вот от этого и отталкивайтесь.
11.01.2014 в 16:09:02
Rumato Фотку этажного счита сделаю.
Схема готова, тоже залью.
Кабель вот нашелся уже
11.01.2014 в 16:32:53
Кабель 3*1.5 на свет и 3*2.5 на розетки.
11.01.2014 в 16:34:45
Rumato Я так понимаю если в доме нет заземления то 3х жильный меняем на двух жильный?
11.01.2014 в 16:36:58
А если завтра у Вас сделают реконструкцию, Вы будете опять ремонт делать?
12.01.2014 в 00:07:35
DZL_AD написал : Я так понимаю если в доме нет заземления то 3х жильный меняем на двух жильный?
нет. кабель закладываем трехжильный. третью жилу (РЕ) не подключаем и ждем реконструкции.
12.01.2014 в 00:48:03
Solovey написал : третью жилу (РЕ) не подключаем и ждем реконструкции.
уточню, а то кто знает.... не подключаем к разъемам розеток
17.01.2014 в 01:08:35
Это заземление или не факт? Дом кооперативный так что вряд ли там кто-то будет делать реконструкцию. Автоматы стоят судя по всему на две квартиры, ко мне в квартиру заходит 2 провода.
17.01.2014 в 07:03:29
"заземлением" в таких домах и не пахнет.