14.01.2014 в 07:37:37
Заземление - важна ли геометрия расположения забиваемых штырей, т.е. обязательно ли располагать их треугольником ? Просто есть уже прокопанная канава и можно вбить в нее.
Daminik19.03.2011, 09:58
3 штыря не значит треугольник, можно и в линию.
А можно не в линию, а углом? Т.е. берем три штыря, один забиваем в углу дома, два других вдоль стен дома?
И еще попутный вопрос? Что забивать легче - уголок или арматуру?
Netlog19.03.2011, 10:13 Можно хоть углом, хоть квадратом. Чем дальше друг от друга - тем лучше.
14.01.2014 в 13:46:09
Расстояние между заземлителями не меньше длины заземлителя
14.01.2014 в 14:16:43
Мне всегда было интересно - а как происходит процесс забивания скажем 3-4х метрового штыря? Один держит - другой на лестнице кувалдой машет? Ни разу не сталкивался..
14.01.2014 в 15:05:11
Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.
14.01.2014 в 15:40:05
так в линию можно или нет ?
14.01.2014 в 15:46:58
Можно!
14.01.2014 в 15:56:27
В линию можно! Хоть буквой Z. Главное отношение длины штырей и расстояния между ними. 3х метровый уголок 50х5 забивается кувалдой сверху (немного корежится сверху но идет). Можно вначале ломиком или трубой пробить см 50-60 земли увеличть потом отверстие раскачивая трубу. Потом вставляете уголок остается 2,5 м. И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.
14.01.2014 в 16:17:22
Sergejs_ написал : Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.
Ну да, логично. Мог и сам догадаться :).
Иван31 написал : И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.
Однако вон мужики-то, не знают!!:)
16.01.2014 в 16:28:57
Расположение штырей не имеет значение и чем дальше они друг от друга, тем лучше, но их количество определяет мощность нагрузки на них.
Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО. Но для срабатывание УЗО, достаточно всего одного штыря, ну для надежности два штыря и глубина их может быть незначительна всего 1 метр.
А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей. И вбивая штырь, определите состав земли, если глубже 1,5 метра гравий или песок, то такой длинны и должен быть штырь.
16.01.2014 в 16:37:45
А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей.
И какое сопротивление получается?
16.01.2014 в 16:42:03
Andre_K написал : И какое сопротивление получается?
Сильно зависит от грунта, но его мало не бывает :) Да и замерять его не так-то просто...