14.01.2014 в 07:37:37

Заземление - важна ли геометрия расположения забиваемых штырей, т.е. обязательно ли располагать их треугольником ? Просто есть уже прокопанная канава и можно вбить в нее.


Daminik19.03.2011, 09:58 3 штыря не значит треугольник, можно и в линию.
А можно не в линию, а углом? Т.е. берем три штыря, один забиваем в углу дома, два других вдоль стен дома? И еще попутный вопрос? Что забивать легче - уголок или арматуру?


Netlog19.03.2011, 10:13 Можно хоть углом, хоть квадратом. Чем дальше друг от друга - тем лучше.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

14.01.2014 в 13:46:09

Расстояние между заземлителями не меньше длины заземлителя

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

14.01.2014 в 14:16:43

Мне всегда было интересно - а как происходит процесс забивания скажем 3-4х метрового штыря? Один держит - другой на лестнице кувалдой машет? Ни разу не сталкивался..

0
Аватар пользователя
Sergejs_

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Рига

Сообщений: 264

14.01.2014 в 15:05:11

Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.01.2014 в 15:40:05

так в линию можно или нет ?

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

14.01.2014 в 15:46:58

Можно!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2014 в 15:56:27

В линию можно! Хоть буквой Z. Главное отношение длины штырей и расстояния между ними. 3х метровый уголок 50х5 забивается кувалдой сверху (немного корежится сверху но идет). Можно вначале ломиком или трубой пробить см 50-60 земли увеличть потом отверстие раскачивая трубу. Потом вставляете уголок остается 2,5 м. И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

14.01.2014 в 16:17:22

Sergejs_ написал : Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.

Ну да, логично. Мог и сам догадаться :).

Иван31 написал : И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.

Однако вон мужики-то, не знают!!:)

0
Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 16:28:57

Расположение штырей не имеет значение и чем дальше они друг от друга, тем лучше, но их количество определяет мощность нагрузки на них.

Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО. Но для срабатывание УЗО, достаточно всего одного штыря, ну для надежности два штыря и глубина их может быть незначительна всего 1 метр.

А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей. И вбивая штырь, определите состав земли, если глубже 1,5 метра гравий или песок, то такой длинны и должен быть штырь.

0
Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

16.01.2014 в 16:37:45

А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей.

И какое сопротивление получается?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2014 в 16:42:03

Andre_K написал : И какое сопротивление получается?

Сильно зависит от грунта, но его мало не бывает :) Да и замерять его не так-то просто...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.01.2014 в 16:44:41

Электрик 40 написал : Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО.

Вот это расклад... а мужики то и не знали :D

0
Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 16:55:54

Andre_K написал : И какое сопротивление получается?

А смотря от чего мерить! Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт. Если включал старый Тв "Рекорд" 180Вт, то напряжение было 210В. А включая ещё 100 Ваттную лампочку, то падало до 190В.

А между нулем было 2 Вольта напряжения. Когда отключали подстанцию, то включал несколько лампочек на 2,5В. и в некоторых комнатах был дежурный свет. Живу в частном доме и подстанция от меня 80 метров.

А заземление имеет 15 штырей по 2 метра и занимают площадь 30 квадратных метров. Нужно для защиты от грозы, моих антенных систем.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 16:58:53

ksiman написал : Да и замерять его не так-то просто...

правда штоле? М416 сильно сложный???:a ну, тогда даже не знаю...:(

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2014 в 17:03:05

Ixtim написал : правда штоле? М416 сильно сложный???(

Несложный, но не у каждого есть :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу