14.01.2014 в 13:10:23
#4290403
Добрый день,
Имеется трешка в доме бизнес-класса с планируемым набором электротехники (теплые полы, кондей, бойлер, кухня (варочная панель, духовка, посудомойка, холод., винный холод.)).
Получил схему от проектного бюро, где указано - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93. Расчетные нагрузки по фазам (ррасч квт) - L1 - 6.67; L2 - 6.63; L3 - 7.70.
Дальше идет схема по приборам, где напрмер указано что, например, для духовки руст и ррасч (квт) - 2.00. В спецификации к технике (например духовой шкаф), что планируется покупаться написано "мощность подключения - 2.85квт. Вопрос, возникнут ли проблемы в использовании техники и достаточно ли выделенных мощностей?
Спасибо,
14.01.2014 в 13:23:33
#4290433
Если отличия мощностей от проектных значительны, то может возникнуть необходимость в увеличении сечений проводов и номиналов апаратов. Нужно смотреть каждый прибор и сверять с проектными даными.
14.01.2014 в 13:32:26
#4290451
Что такое значительны? В пределах 1квт - это норм?
На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16). Сечения проводов на бытовые приборы на кухне 3x2.5 (кроме варочной панели - там 5x4).
14.01.2014 в 13:37:26
#4290465
Yoko написал : В пределах 1квт - это норм?
думаю если отличие будет не больше 1 кВт то менять проектные решение не нужно будет
Yoko написал : На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16)
это диференциальные автоматы и 30 мА это их ток утечки, а номинальный их ток 16А
14.01.2014 в 13:46:25
#4290478
Yoko написал : Дальше идет схема по приборам
а вот давайте её сюда выкладывайте, мы и оценим творчество "проектного бюро" :)
при этом выкладывайте все странички, включая организацию ДСУП и таблицу спецификации. Личные данные в штампе можете замазать - они нам неинтересны, только техническая часть
14.01.2014 в 15:05:32
#4290639
Solovey
приложено
14.01.2014 в 15:13:36
#4290664
Yoko Я честно пытался рассмотреть...
остальное разобрать не могу - мелко получилось.
14.01.2014 в 15:43:33
#4290759
Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?
14.01.2014 в 15:52:55
#4290787
Если учесть что это бизнес-клас, то ИМХО нормально
14.01.2014 в 15:57:53
#4290805
Yoko написал : Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?
Онини какого смысла не несут. Ибо ни один проектант не знает в какие розетки что вы втыкать собираетесь...
Основной смысл в:
номинале вводного автомата
параметрах УЗО на вводе
сечении вводного кабеля
номиналах автоматов в квартире
наличии и номинале дифзащиты в квартире
сечение, тип, и что еще очень важно Производитель кабеля
также производитель автоматики (я у вас спецификации не вижу)
А где схемы прокладки групповых линий? Они хоть есть? Или это проект сделан только для галочки?
Мои знакомые вот квартиру купили в новостройке, тоже с намеком на бизнес-класс (хотя фиг знает что это такое? высокие потолки? :)) Так проект делали только для галочки, а в реале все мимо проекта в квартире сделано.
14.01.2014 в 16:07:37
#4290833
Схемы прокладки есть. Я выложил только одну страницу с показателями.
Тут принимают ящик-автомат исходя из этих показателей. Больше поставить не дают, поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
14.01.2014 в 16:15:09
#4290847
Yoko написал : поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
по-этому я и написал, что по этому параметру самое главное - номинал вводного автомата! на схеме плохо видно, в этажном щитке какой номинал автомата?
14.01.2014 в 16:23:18
#4290869
Yoko написал : Больше поставить не дают,
в смысле? щиток если свой соберете его не примут что ли?
14.01.2014 в 16:25:47
#4290875
нарисовано так из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a
14.01.2014 в 16:32:28
#4290892
Yoko написал : из него - s233r-40a
40А на вводе - это дофига!!! Почти 30кВт!!! Это не то что на квартиру - на очень большой часный дом хватит (правда без электроотопления).
Если 40А не выдумка проектантов, а реальность и вам столько действительно дают, и квартира у вас не 9ти комнатная и жить там будет меньше 15 человек - то электричества хватит, еще и запас приличный останется )))
14.01.2014 в 16:45:37
#4290926
хорошо, то есть внутри квартиры, если, например, духовка больше по мощности, чем на проекте, это ок? тк она просто "ест" мощность из общего котла в "30кВт"? так получается?
14.01.2014 в 17:02:10
#4290956
Yoko написал : из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a
ОЙ ПАРАША КАКАЯ НАХЕР!!!! Докладываю:
Вот это типа бизнес-класс?... =)
15.01.2014 в 01:25:28
#4292304
нарисовано так
Положите на то, что нарисовано. Думается мне, что у вас однофазный ввод с двухполюсным рубильником перед однофазным счётчиком и двухполюсный селективный дифф 50А 100-300мА после. И ввод у вас сделан кабелем или проводом 3х10,0. Наверняка три чёрточки на вводе ваши проектировщики приняли за три фазы, когда по ГОСТ чаще количество чёрточек соответствует количеству жил. Мои сомнения может подтвердить или развенчать фотография этажного щита.
15.01.2014 в 09:50:52
#4292633
avmal написал : Положите на то, что нарисовано. Думается мне, что у вас однофазный ввод с двухполюсным рубильником перед однофазным счётчиком и двухполюсный селективный дифф 50А 100-300мА после. И ввод у вас сделан кабелем или проводом 3х10,0. Наверняка три чёрточки на вводе ваши проектировщики приняли за три фазы, когда по ГОСТ чаще количество чёрточек соответствует количеству жил. Мои сомнения может подтвердить или развенчать фотография этажного щита.
Ну и фантазии у вас... Если трехфазнный ввод с автоматом 25А как бы уже обычное явление, то отчего такое удивление автомату на 40А. ИМХО, более чем реально, особенно если квартирка здоровая по площади.
15.01.2014 в 10:35:35
#4292706
Если трехфазнный ввод с автоматом 25А как бы уже обычное явление, то отчего такое удивление автомату на 40А. ИМХО, более чем реально, особенно если квартирка здоровая по площади.
Вы сами-то встречали подобную отпущенную мощность в московской квартире? Я за всю жизнь в Москве видел только один раз такой ввод, но это были две, объединённые в одну, трёхкомнатные квартиры сталинского дома и ввод был сделан непосредственно с КТП. Ещё не каждому предприятию могут столько выделить.
15.01.2014 в 10:53:56
#4292737
далее - F364, 50a, 300mA
А такой номинал существует в природе?
15.01.2014 в 10:55:09
#4292739
нет. но я и не бывал
А я бывал и не видел. Парадокс?
15.01.2014 в 11:42:49
#4292823
Пофигу на парадоксы. Я видел. Есть и вводы 3P на 32А и на 40А.
15.01.2014 в 13:14:28
#4293068
serj12 написал : Я уже писал про квартиру
с выделенной мощностью С50А 3р,площадь больше 150 м 2,если у нас есть,то почему в Москве не быть?
Потому что за выделение более чем 15кВт полагается отдельно бабки срубить.
15.01.2014 в 13:18:19
#4293075
SVKan написал : за выделение более чем 15кВт полагается отдельно бабки срубить
Сколько там она стоит,что дополнительные бабки за мощность - не котируются.Ведь когда им продавали её скорее всего это было подчёркнуто,мол,а у вас там вот чего ещё будет.
И это пройдёт ...
15.01.2014 в 13:31:30
#4293112
serj12 написал : Сколько там она стоит,что дополнительные бабки за мощность - не котируются.Ведь когда им продавали её скорее всего это было подчёркнуто,мол,а у вас там вот чего ещё будет.
Что значит не котируются? За новую квартиру Вы будете платить застройщику, а за выделение дополнительных мощностей платится энергоснабжающей организации, которой не горячо не холодно от суммы которую Вы уже отстегнули другой конторе.
15.01.2014 в 13:41:31
#4293141
SVKan, Так сначала утверждаются все проекты, в ом числе и электрический с присоединенной мощностью, без оного не выдадут разрешение на строительство и не начнут продажи поэтому мощность известна заранее и включена в стоимость кв.м. квартиры
15.01.2014 в 13:41:59
#4293143
SVKan написал : которую Вы уже отстегнули другой конторе.
Я про конкретно тот случай говорил,а так - да,постоянно с этим в новостройках балуются,хочешь дополнительно - доплачивай.
И это пройдёт ...