итак, ввод однофазный. на втором этаже щит оказался открытый, подсмотрел :)
это, я так понимаю заземление:
узо IEK 32A
у нас в городе везде только IEK и ему подобные лежат :( еще посмотрю поезжу, конечно.
по сечению кабеля: на розетки ввг нг ls 3*2.5, на свет 3*1.5 тоже ls
чуть позже на схеме дорисую.
Solovey написал :
А как тогда чего менять собрались?
ну как нибудь решу "проблему",
для начала позвоню в контору местную, когда определюсь со схемами.
накрайняк болгаркой прорежу места сварки.
Solovey написал :
На схеме не подписаны сечения кабелей.
подписал:
Solovey написал :
На электроплиту надо закладывать кабель 3*6 под автоматом 32А
хм.. читал споры между 3*4 и 3*2.5. Про 3*6 на плиту даже не встречал...
сейчас 25А стоит автомат. Кто что еще посоветует? :)
Solovey написал :
Вообще странная схема. Если уж менять - то все. Что это за фигня на новой схеме: половина света, половина розеток.
Хоть бы розетки каждого помещения на свой кабель и на свой автомат...
большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру. наиболее нагруженные розетки кухни - на отдельной линии. Неужели на остальную бытовую технику(комп, телевизоры и т.д.) в других комнатах тоже нужно отдельные тянуть? Всяких кондиционеров нет. Единственное, может быть будет иногда обогреватель включаться, и то не факт.
Сначала сделал весь свет под одним УЗО, а розетки под другим, но здесь на форуме прочитал, что лучше это дело перемешать...
все это дело буду прокладывать по старым штробам в стенах.
как то так. :)