Solovey написал :
Очень желательно свою линию.
Про ВП и духовку на одной линии сразу забудьте.
а вот на 1 линию 2.5 квадрата можно духовку + розетки фартука посадить... Только вот могут быть потом ограничения при одновременном использовании.
Я вчера с духовкой баловаться стал - если поставить экспресс разогрев - то она почти 16А жрет (смотрел реально по амперметру в щитке). Если еще врубить чайник - будет еще +10А. А вот выдержит ли 16А автомат пару минут пока будут совместно духовка и чайник работать...???
Если есть возможность - кидайте на духовку свою линию 3*2,5 под автоматом 16А.
Ну ТВ и вытяжку еще на эту линию подцепить можете...
мда.. постараюсь конечно, но как это все в штробе уместить, если "пунктирный путь" не сработает...
свежая схема: