DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 722

29.10.2026 в 19:29:53

Подключаю варочную панель.Кабель от самой панели с пятью жилами, без подписей.В инструкции вариант для подключения для 380V Подключение - схема Подключил через клеммную коробку:

  1. Коричневый - фаза 1
  2. Черный - фаза 2
  3. Серый - фаза 3
  4. Синий - N
  5. Желто-зеленый - PE Подключение Клеммная коробка ещё не закреплена, провода не укладывал, просто для проверки подключения и работы.

В результате работают две левые конфорки, ближняя и дальняя.Правые мигают значком как будто нет посуды: Ошибка

Честно говоря не уверен что понимаю что не так.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 722

29.10.2026 в 19:35:22

Видимо нужно подключать по схеме №2:

  1. Коричневый L1
  2. Черный L2
  3. Серый и синий - N
  4. Желто-зеленый - PE

Тогда вопрос - как заводить в коробку провода от щита? Фазу L3 просто никуда не подключать?

В щите за варочную панель отвечает 3Р автомат C16 Щит

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

29.10.2026 в 19:47:47

DolinEA написал 29.10.2026 в 19:29

В инструкции вариант

А что за модель?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 722

29.10.2026 в 19:49:31

ВТБ! написал 29.10.2026 в 19:47

А что за модель?

Hotpoint HB 1560s NE

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139808

29.10.2026 в 19:59:51

DolinEA,

По сути схемы 2,3,4 должны быть равнозначны. Тк 90% варок не используют фазу 3. Странно, что по схеме 4 не работает.

Пробуйте схему 2. И я бы попробовал сначала схему 3 ради любопытства.

DolinEA написал 29.10.2026 в 19:35

Тогда вопрос - как заводить в коробку провода от щита? Фазу L3 просто никуда не подключать?

Как заведены, так и оставить, а серый и синий шнура варки зажать в одну клемму коробки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

29.10.2026 в 20:00:02

DolinEA написал 29.10.2026 в 19:49

Hotpoint HB 1560s NE

В спеке указаны 1N и 2N.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

29.10.2026 в 20:04:58

BV написал 29.10.2026 в 19:59

Странно, что по схеме 4 не работает.

Ничего странного: универсальная монтажная инструкция для разных моделей. В инструкции к модели указан допустимый вариант (или два первых).

1

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139808

29.10.2026 в 20:08:29

DolinEA написал 29.10.2026 в 19:29

.В инструкции вариант для подключения для 380V

А с обратной стороны варочной схема есть? Может она другая?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

29.10.2026 в 20:11:23

BV написал 29.10.2026 в 20:08

схема

Панель

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

29.10.2026 в 20:14:52

BV написал 29.10.2026 в 19:59

90% варок не используют фазу 3

Девяток побольше. 3 фазы - это вышедшие из моды зависимые комплекты. Ну, может быть ещё какая-то совсем экзотика по неприличной цене.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 722

29.10.2026 в 20:19:25

BV написал 29.10.2026 в 20:08

А с обратной стороны варочной схема есть? Может она другая?

Посмотрю

ВТБ! написал 29.10.2026 в 20:11

Понял, спасибо

0