Добрый день. Настал тот момент, когда проблемы со старой проводкой решатся окончательно. Осталось только собрать щиток и подключить. И вот здесь хотелось бы быть уверенным, что все выбрано правильно. Подключать все будет электрик, но они бывают разные... Хочется самому разобраться что к чему. Если не тяжело подскажите и поправьте мой вариант. Итак состояние и разводка по квартире (уже сделана). Все кабеля моножила, ввод и розетки трехжильный, свет - двухжильный.. Все линии освещения ВВГ-нг (местами нг-нд) 1,5 мм2. Все линии розеток ВВГ-нг (местами нг-нд) 2,5 мм2. Ввод в квартиру ВВГ-нг 4 мм2. В щитке на этаже автомат 16А характеристика С (больше не разрешают, дом 1968 года постройки) на какой его поменять? Все автоматы, кроме вводного наверное будут General Electric серии G61. УЗО или General Electric или Hager.

Линии освещения:

  1. Группа:
    • коридор: 1 лампа, датчик движения и led лампочка, подсветка шкафа 1-2 встроенных LED. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с характеристикой В - 1 кабелем.
  2. Группа:
    • кухня: люстра на 2 лампы + 2 лампы подсветки - led, ванная: 1 лампа; Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с характеристикой В - 1 кабелем.
  3. Группа:
    • спальня: 1 люстра на 1 лампу, 8 лед лампочек встраиваемых. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с харктеристикой В - 1 кабелем.
  4. Группа:
    • зал: 1 люстра 2-х режимная, 2 кабеля 2 жильный - не было 4 жильного, думаю не больше 3-5 лампочек. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.

Линии розеток:

  1. Группа:
    • зал: 1 одинарная розетка - отдельный каб., 1 двойная - для компа - отдельный каб., 2 двойных для тв и иже с ним, отдельный каб., 1 двойная розетка выходящая на кухню для СВЧ - отдельный кабель. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.
  2. Группа:
    • спальня: 1 двойная (на всякий случай) - отдельный каб., 1 двойная для тв - отдельный каб., 2 двойных - отдельный каб. (зарядки мобил, ночники), 1 двойная (приборы для наведения марафета женой ) - отдельный каб. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.
  3. Группа:
    • кухня: 1 розетка - холодильник, 1 розетка - поджиг газовой варочной панели, 1 розетка - встроенный дух шкаф на 2.5-2.8 кВ все 1 кабель. Стиралка - 1 кабель = 1 розетка, 2 розетки ля кофеварки и комбайна - 1 кабель. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В и 1-но УЗО - какое выбрать 10 или 30мА? с характеристикой А? и на сколько ампер брать 16? - 1 кабелем. Знаю, что духовку и стиралку нужно было вести до щитка отддельными кабелями+узо на каждую, но кухню делал не я, и исправить возможности нет. Поэтому духовка и стиралка одновременно включаться не будут.

Какого номинала выбрать реле напряжения ZUBR (компании DS-electronics), чтобы поставить только на розеточную группу автоматов. На 25А хватит?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 11:16:38

Si86 написал : Все кабеля моножила. Все линии освещения ВВГ-нг (местами нг-нд) 1,5 мм2. Все линии розеток ВВГ-нг (местами нг-нд) 2,5 мм2. Ввод в квартиру ВВГ-нг 4 мм2.

не указали количество жил. весь кабель берите 3х жильный

все остальное - много текста... Вы бы лучше схемку накидали...

0
Аватар пользователя
Si86

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 11:30:23

Solovey написал : не указали количество жил. весь кабель берите 3х жильный

все остальное - много текста... Вы бы лучше схемку накидали...

На свет 2 жильные кабеля, а на розетки и ввод 3-х жильные. Не электрик - пока схему нарисую правильно - постарею, и если по не знанию че-то не так нарисую то такие же советы и дадут.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 11:39:12

Si86 написал : На свет 2 жильные кабеля, а на розетки и ввод 3-х жильные.

Должны быть 3-х жильные все. А например на участке от люстры до двухклавишного выключателя - даже 4х жильный может понадобиться.

Si86 написал : пока схему нарисую правильно - постарею

попробуйте. вон в соседних темах примеры посмотрите.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.01.2014 в 12:02:32

Si86 написал : В щитке на этаже автомат 16А характеристика С (больше не разрешают, дом 1968 года постройки)

Этого мало Велика вероятность срабатывания этого автомата при работе стиралки/духовки плюс еще чего нибудь включите в это время линии розеток 1 и 2 посадить под УЗО 30 мА, 16 А

Si86 написал : какое выбрать 10 или 30мА? с характеристикой А? и на сколько ампер брать 16?

30 мА. При автомата в этажном щите 16 А можно брать УЗО на 16 А. Характеристику А

0
Аватар пользователя
Si86

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 12:12:47

Я все понимаю про количество жил, но выбор мной уже сделан, причем осознанно и исходя из реалий моего дома, стояка, подстанции и т.д. Суть вопроса не в количестве жил. Понимаю, что схема нагляднее, но опять таки я же не прошу объяснить схему расключения щитка, или сделать мне ее. Схему тоже ведь нужно пояснить, хотябы сечение, кол-во жил, а там опять вопросы. Предоставлены ведь все данные, хоть и текстом. Вопрос то в номиналах автоматов, узо и реле защитного отключения. Может чего еще добавить. Но никак не в схеме дело. Если можете то по существу вопросов ответьте.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 12:17:21

Si86 написал : Если можете то по существу вопросов ответьте.

легко

Si86 написал : на какой его поменять?

не менять или на С16 раз нельзя больше.

Si86 написал : какое выбрать 10 или 30мА? с характеристикой А? и на сколько ампер брать 16?

тиа АС достаточно, тип А еще лучше. 16/0,03 берите или 25/0,03 - пофиг

Si86 написал : Какого номинала выбрать реле напряжения ZUBR (компании DS-electronics), чтобы поставить только на розеточную группу автоматов. На 25А хватит?

при вводном автомате на 16А любое устройство в щитке хоть на всю квартиру 16А номинала можете ставить. Все-равно ток ограничен вводным автоматом.

0
Аватар пользователя
Si86

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 12:20:33

Shturman1 написал : Этого мало Велика вероятность срабатывания этого автомата при работе стиралки/духовки плюс еще чего нибудь включите в это время линии розеток 1 и 2 посадить под УЗО 30 мА, 16 А

30 мА. При автомата в этажном щите 16 А можно брать УЗО на 16 А. Характеристику А

Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение? Линии розеток 1 и 2 на узо поставлю через 2-3 месяца, финансы не позволяют сразу. Тоесть для 3-й линии хватит узо и на 16А, а не 25 как советуют?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 12:28:08

Si86 написал : Какого номинала выбрать реле напряжения ZUBR

Может на УЗМ 51 заменить лучше было бы

0
Аватар пользователя
Si86

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 12:30:18

Solovey написал : легко

не менять или на С16 раз нельзя больше.

тиа АС достаточно, тип А еще лучше. 16/0,03 берите или 25/0,03 - пофиг

при вводном автомате на 16А любое устройство в щитке хоть на всю квартиру 16А номинала можете ставить. Все-равно ток ограничен вводным автоматом.

Вводный имел ввиду может 2х полюсник поставить? По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А. В любом случае спасибо за ответы. А вот по поводу зубра, на сайте производителя в инструкции для 63 анперного, интересная формула расчета номинала. По НЕЙ для моих 5 кВ, теоретически одновременно работающих, и 63 амперного реле мало при пробое на квартиру 380В. Может кто что более доступно объяснит?

0
Аватар пользователя
Si86

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 12:32:40

MINik написал : Может на УЗМ 51 заменить лучше было бы

Если можно, вкратце, в чем преимущество?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 12:44:18

Si86 написал : Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение?

Направление мыслей правильное, только не факт что так и будет. Т.е. не удивляйтесь если при КЗ будет и вводной автоммат выбивать и тот что на отходящей линии.

Si86 написал : По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А.

Если номинал вводного автомата 16А, то пофиг на номинал УЗО в квартире. 16, 25, 40, 63... чем больше тем дороже. А вот был бы вводной автомат например 40А - уже бы думали - можно в какой-то части схемы УЗО 25/0,03 поставить или нет...

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.01.2014 в 12:46:28

Si86 написал : Тоесть для 3-й линии хватит узо и на 16А, а не 25 как советуют?

так как у вас ток ограничиваеться автоматом на 16 А то можно и УЗО на 16 А

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

22.01.2014 в 12:56:13

63 амперного реле мало при пробое на квартиру 380В. Может кто что более доступно объяснит?

Ерунда какая-то.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 12:57:05

Si86 написал : Если можно, вкратце, в чем преимущество?

Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода, а УЗМ защищает

0