02.02.2014 в 14:43:04
Добрый день, друзья!
Начал сравнивать кабели ВВГнг-ls этих двух производителей и вот что выяснилось: на ЭТМ оба кабеля обозначены как ГОСТ+, однако вес 1 км. кабеля ВВГнг-ls 3х2,5 (0,66, плоский) у Кольчугино -
По отзывам кабель РЭК также неплох, но очень! смутило ТАКОЕ расхождение по весу. :cool: Варианта три:
Ваше мнение? Что может являться причиной столь большого расхождения при изготовлении якобы по ГОСТу? :confused:
02.02.2014 в 15:06:26
Stain, Купил в пятницу РЭК-Prysmian(Рыбинск) ВВГнг-ls 3х1.5 и 3х2.5 . дома измерил микрометром диаметр, 3х1.5 — 1.36-1.37мм , 3х2.5 — 1.75-1.77мм Внешняя изоляция как бы обхватывает токопроводящие жилы во внутреннем сечении. фото к сожалению нет, завтра постараюсь выложить
02.02.2014 в 15:25:45
Stain написал : Ваше мнение? Что может являться причиной столь большого расхождения при изготовлении якобы по ГОСТу? :confused:
Хотел недавно взять новый гостовский Кольчугинский кабель - так он реально "перекачан" изоляцией, большая её часть приходится на внешнюю оболочку, а изоляция жил не сказать чтобы сильно толще старого нормального ГОСТ-овского ВВГ
02.02.2014 в 17:26:42
Stain написал : .....
- Либо на сайте Кольчугино приведена завышенная масса кабеля/максимально возможная.
Ваше мнение? Что может являться причиной столь большого расхождения при изготовлении якобы по ГОСТу? :confused:
Масса соответствует заявленной... Именно поэтому и я приобрёл кольчугинский провод через ИП из Кольчугино... Если кому надо - скину e-mail... И действительно, по сравнению с кольчугинским, рыбинский - по размерам смахивает на коаксиальный...
02.02.2014 в 19:37:55
ss581 Транспортной компанией везли?
02.02.2014 в 23:02:06
MINik ОК! Причём продавец доставку до ТК в Москве сделал бесплатной. Да и цена самая низкая... И ощаться с ним было приятно... Упаковал товар на совесть... Если кому надо - г.Кольчугино, ООО «НТЦ Электрокабель» 73ode@mail.ru
03.02.2014 в 06:08:57
Интересно,почему везде крупными буквами про соответствует ТУ ,а ГОСТ упомянут только как надпись на маркировке ?
03.02.2014 в 10:20:22
Потому что кабель производится по Техническим условиям. Если ТУ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ, то это в документе указывается. Проверка изделия в ходе приемо - сдаточных испытаний осуществляется именно на соответствии ТУ. Это Вы и видите в сертификате качества, который выдается на заводе. На ярлыке надпись о соответствии ГОСТ имеется. Есть она и в сертификате обязательной системы сертификации на изделие.
03.02.2014 в 15:55:33
Кольчугинский кабель в полтора толще большинства других, изоляция и оболочка очень толстые.
03.02.2014 в 16:09:03
elgato, Теперь вопрос, а есть ли смысл в такой толстой изоляции чтобы за нее переплачивать? ведь 3х2,5 защищаем 16А автоматом а 3х1,5 максимум 10А перегреться и пробить изоляцию при нормальных сечениях не выйдет или это от джамшут монтажа защита - чтобы сапогами не истоптали .
03.02.2014 в 17:38:55
MINik А вот не знаю. К тому же этот кабель занимает гораздо больше места (в штробе, кабель канале), что при большом их количестве уже имеет значение. Изоляция - хитрая штука, её качество вообще нельзя никак определить. Даде мгометр не гарантирует что черезь год она растрескается или не вытечет.
03.02.2014 в 22:10:13
MINik написал : дома измерил микрометром
микрометром надо мерить толщину изоляции, а жилу надо мерить омметром
03.02.2014 в 23:17:37
юра Т написал : а жилу надо мерить омметром
сечение? так где ж километр кабеля взять, километр же нормируется.
04.02.2014 в 02:35:28
MINik написал : километр же нормируется
нормируется сопротивление (и еще по новому ГОСТу масса меди, это видимо если сдавать), километры и миллиметры на жиле не нормируются