25.02.2014 в 13:45:23
Добрый день.
Имеем новую 2-шку с выполненной электрикой. Она по ряду причин не устраивает: маленький щиток, странное подключение потребителей (сплит одной комнаты и все розетки в другой комнате, диф. автомат на 25 А для розеток спальни и т.д.).
Сам ни разу не электрик. Почитал ПУЭ 7, форумы- накидал схему. Но есть много сомнений- прошу критики и помощи.
Накидал новую схему:
Есть сомнение: 1) В подъезде в щитке стоят АВ на 50А и счетчик на 50А. Выбивает одновременно с квартирным автоматом. 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)? Все автоматы приняты на 4,5кА.
25.02.2014 в 13:53:18
Willius написал : 1) В подъезде в щитке стоят АВ на 50А и счетчик на 50А. Выбивает одновременно с квартирным автоматом.
так и должно быть - ничего не поделаешь
Willius написал : 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)?
да. обязательно все бытовые розетки защищаем только 16/0,03 А и никак иначе
25.02.2014 в 14:08:59
Alexiy написал : да. обязательно все бытовые розетки защищаем только 16/0,03 А и никак иначе
Ну я так понимаю, что УЗО+автомат можно заменить на дифавтомат ?
25.02.2014 в 14:10:03
да, конечно. ПУЭ рекомендует именно так и делать.
25.02.2014 в 14:14:29
Willius написал : Ну я так понимаю, что УЗО+автомат можно заменить на дифавтомат ?
Но только помните - дифф хорош только для одиночного девайса ... Если хотите несколько девайсов прилепить - то лучше УЗО + 2-3 АВ ...
25.02.2014 в 14:26:00
для удобства свет лучше бы разбить на две зоны
25.02.2014 в 14:43:06
Я б тоже так разбил. Но он уже проложен так (по полу вышележащей квартиры- в стяжке), та и в общем-то не очень критично- скорее не удобно. Сейчас его вообще строители повесили на автомат 16А :)
25.02.2014 в 17:46:48
Willius написал : Накидал новую схему:
1) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА (можно заморочиться и поставить 10мА в детскую или в ванну, но это при большом желании) 2) на схеме не подписаны сечения кабелей
Willius написал : 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)?
на пределе? вероятно зря переживаете. а вот про 25А на розетки сразу забудьте
26.02.2014 в 11:19:58
Solovey написал : 1) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА (можно заморочиться и поставить 10мА в детскую или в ванну, но это при большом желании)
Не, заморачиваться не стану. 30 хватит. А номинал УЗО должен быть равен или больше номинала автомата? Ну все розетки- это ведь вы про все или на сплит/холодильник/духовку тоже надо?Вроде как в ПУЭ читал, что под стационарные не надо.
Solovey написал : 2) на схеме не подписаны сечения кабелей
ВВодной скорее все 6кв, все розекти по 3х2,5, свет 3х1,5, под плиту 3х4 (все это разведено еще строителями- что-то буду переделывать, что-то оставл)
Solovey написал : на пределе? вероятно зря переживаете. а вот про 25А на розетки сразу забудьте
Согласен про 25- это и смущало. Раскину на 2 по АВ 16А на 1 УЗО 25А 30мА.
И еще вопрос: есть ли смысл ставить EKF/DEKraft или лучше Legran/Shnaider/ABB ?
26.02.2014 в 11:44:58
Willius написал : под плиту 3х4
а надо 3*6 под автоматом 32А
Willius написал : Ну все розетки- это ведь вы про все или на сплит/холодильник/духовку тоже надо?
Willius написал : Вроде как в ПУЭ читал, что под стационарные не надо.
В ПУЭ написано что не требуется. Если задуматься то в квартире дифзащита нигде лишней не будет (даже я особо не понимаю почему ее на сигналку ставить не надо - с сигналками дела не имел - этот момент обсуждать не могу.)
Грубо: если есть розетка, и в нее сегодня сплит воткнут ,то завтра теща включит в нее удлинитель и через него утюг. Так что лучше придерживаться правила: все розетки вне зависимости от того что они питают должны иметь дифзащиту.
Willius написал : Согласен про 25- это и смущало. Раскину на 2 по АВ 16А на 1 УЗО 25А 30мА.
И возможен перегруз УЗО (16+16=32).
УЗО должно быть номиналом не менее номинала вышестоящего автомата, или не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов при условии что вышестоящий автомат вообще есть.
Так что на 2 автомата по 16А ставьте УЗО номиналом 40А минимум.
26.02.2014 в 12:58:37
Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку. Из подразетника оставить отвод 0,5-1 м провода и им подключаться к сплиту.
Ну 40 это уже перебор я думаю. Т.к. два прибора по 2,5 кВт (чайник и СВЧ печь) это получается чуть меньше 25А надо, ну еще там миксер/шмиксер/телевизор на 2кВт набрать постараться надо. Или я не прав? ЗЫ: Тогда мне на вводе в квартире надо ставить не диф, а УЗО на 63А + автомат на 50А.
26.02.2014 в 13:17:08
Willius написал : Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку.
Только если они для этого предназначены и Вы не потеряете гарантии убрав вилку со шнуром ...!!!
26.02.2014 в 13:19:08
Willius написал : Ну 40 это уже перебор я думаю.
У УЗО перебора не может быть, ставьте хоть 63А 30мА, хоть 80А 30мА ... На вводе в квартиру нужно ставить дифф С50А 100мА S ...
26.02.2014 в 13:28:56
Willius написал : Ну 40 это уже перебор я думаю.
Выдохните. Расслабьтесь. Почитайте форум неспеша :)
Willius написал : Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку. Из подразетника оставить отвод 0,5-1 м провода и им подключаться к сплиту.
Формально допускается без УЗО - но я бы так делать не стал.
ЗЫ! еще обратите внимание: у части сплитов питалово штатно подается на внутренний блок, а у части на внешний! (запитывается один из блоков, а второй питается по межблочной связи)
Хотя в межблочную связь дополнительный кабель на питание можно заложить - но получится лишнее ненужное соединение.
26.02.2014 в 14:06:44
DED@ПВО, Solovey, спасибо :) Сделаю паузу, осмыслю и переосмыслю :)