Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

26.02.2014 в 22:17:37

Почти месяц читал форум, блоги и т.п., теперь готов представить на критику проект щитков в 3-комн. квартире с двумя утепленными лоджиями и двумя санузлами.

На основании шаблона Cs-Cs основные параметры: Квартира в новостройке (серия «КУБ-2,5»), стены – газобетон и кирпич, перегородки – гипсовые пазогребневые плиты.
Стяжка пола есть, достаточной глубины для помещения проводки, будет выравниваться наливным полом или аналогами Потолок будет штукатуриться косметически под новый кабель освещения плоский ВВГ, в ванной и душевой – натяжной. Проводка меняется полностью. Штробы в стяжке. Монтаж в подрозетниках. Бюджет работ – что-то среднее между «1. Качественно, на века, по правилам» и «2. Чтобы и не сгореть и чтобы электричество было», ближе к 1 варианту, но без фанатизма.

Сейчас на этаже щиток от застройщика, ввод на квартиру однофазный с PE, вводной автомат 63 А. В будущем в этом щитке оставлю только вводной автомат, счетчик и добавлю противопожарное УЗО тип S 300 mA. До квартиры будет новый вводной кабель 3х16. В квартире будет два щитка, каждый по 36 модулей, один на входе для ближайших комнат, другой в центральной части на остальные комнаты и санузлы Оборудование ABB и/или Schneider, скорее всего будет преобладать последнее, т.к. позволит сэкономить

Буду признателен за критику.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 22:22:06

Fruit.RU24, УЗМ и OT63F поменяйте местами ...0 Лампы подключаются параллельно, а не последовательно ...

0
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

26.02.2014 в 22:36:05

DED@ПВО написал : УЗМ и OT63F поменяйте местами

Мне казалось логичным обесточить с помощью входного OT63F при необходимости ремонта всего щитка. На сайте производителя УЗМ-51М не нашел явных указаний на то, что ставить вначале.

DED@ПВО написал : Лампы подключаются параллельно, а не последовательно ...

да, конечно, спасибо, забыл уточнить. Предполагаю после критики составить схему щитков в масштабе с разнесением модулей, шин и т.п. Там все косяки и обнаружатся.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 22:43:59

DED@ПВО написал : УЗМ и OT63F поменяйте местами ...

Нет, так делать не стоит Индикаторная лампа в 1 щите совсем не обязательна - УЗМ имеет свою индикацию. Кабель до второго щита 3х16, либо добавляйте автомат С50 В остальном всё верно :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.02.2014 в 22:48:36

Fruit.RU24, зачем УЗО на вводе 80А, для перестраховки?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 23:57:36

Fruit.RU24 написал : На сайте производителя УЗМ-51М не нашел явных указаний на то, что ставить вначале.

УЗМ срабатывает и отключает всю квартиру от неприятностей с напряжением ... Рубильник OT63F ставится для организации неотключаемой группы приборов - отключили рубильник и всё ненужное погасло, а холодильник допустим остался работать ...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.02.2014 в 09:29:21

DED@ПВО написал : УЗМ и OT63F поменяйте местами

Не, Дедыч, ты не прав тута. Щиток ВСЕГДА должен начинаться с рубильника. Чтобы и ввод нормально завести и чтобы всё-всё-всё обесточить, в том числе и УЗМку. А ну как она глюканёт, залипнет, или действительно будет долгая авария, и её надо будет потушить? Вот на то рубильник и стоит.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.02.2014 в 09:29:55

DED@ПВО написал : Рубильник OT63F ставится для организации неотключаемой группы приборов - отключили рубильник и всё ненужное погасло, а холодильник допустим остался работать ...

Их обычно ДВА ставится. Один - на вводе в щит, а второй - на отключаемые линии. Это ж логично.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.02.2014 в 09:32:24

DED@ПВО написал : УЗМ и OT63F поменяйте местами

не надо ничего менять. На вводе логично иметь рубильник чтобы им гарантированно можно было все сразу рубануть. Кнопка "тест" на УЗМ... Ну если проводка отключена только с помощью УЗМ я бы не полез в ней ковыряться - это приборчик с мозгами - может и включить, и убить...

Fruit.RU24, 4 УЗО 10мА на квартиру круто! :)

Единственное что мне не очень нравится по схеме - это то что холодильник висит на одном УЗО с лоджиями, да и вообще с другими розетками... Я бы пересмотрел его подключение на схеме - может на свой личный диф, или на какое-то более свободное УЗО

Cs-Cs написал : Их обычно ДВА ставится.

Сорри, не удержался - так и хочется добавить, что сколько бы вы рубильников в щитках не поставили - обычно никто ни одним пользоваться не будет :)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.02.2014 в 09:35:21

Solovey написал : Сорри, не удержался - так и хочется добавить, что сколько бы вы рубильников в щитках не поставили - обычно никто ни одним пользоваться не будет

Да щаз =) Сколько бы не поставили - всё равно мало будет, это да. А так - пользуются. Пошёл уже новый тренд даже: "А поставьте мне заодно БОЛЬШУЮ ЗАМЕТНУЮ КРАСНУЮ РУЧКУ на него!" =))

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.02.2014 в 10:01:59

Fruit.RU24 написал : Мне казалось логичным обесточить с помощью входного OT63F при необходимости ремонта всего щитка. На сайте производителя УЗМ-51М не нашел явных указаний на то, что ставить вначале.

И это правда. Ни в коем случае не читайте дурных советов. Первым аппаратом в щите должен быть либо выключатель нагрузки, либо автомат. До них может быть только счётчик.
А вот уже после идёт УЗМ и раздача на УЗО, дифавтоматы, автоматы.

Cs-Cs написал : Их обычно ДВА ставится. Один - на вводе в щит, а второй - на отключаемые линии. Это ж логично.

Действительно, в классическом "не зажатом" по финансам и месту щите два ВН или два рубильника (это кому что религия позволяет :) ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу