01.03.2014 в 22:40:15
Всем здравствуйте! Нарисовал схему квартирного щитка. На вводе 63А, одна фаза. Вопрос к профессионалам - все ли там правильно???
01.03.2014 в 22:44:12
Первое УЗО на 16А перегружено Третье и четвёртое УЗО на 40А перегружены С32 на кабель 4кв.мм - многовато
01.03.2014 в 22:46:37
Что то какой то злой водонагреватель с дифом на 32А.
01.03.2014 в 22:53:09
Я так понимаю тёплый пол в ванной комнате будет?
01.03.2014 в 22:55:03
Чет в ванной розеток не наблюдаю, неужели не будет.
01.03.2014 в 23:00:38
Да, в ванной. Там двойная розетка для СМ и чего-нить еще.
01.03.2014 в 23:05:49
Пятое УЗО точно поменять на 63А 30мА.
01.03.2014 в 23:11:15
ilai написал : Пятое УЗО точно поменять на 63А 30мА.
Остальные можно так оставить? А для водогрея менять надо на какой? И что значит "перегружено" - не выдержит или не сработает?!
01.03.2014 в 23:17:05
Не-не там все на переделку. УЗО практически все заменить, всю схему пересмотреть. К примеру Стиралку на отдельную линию, посудомойку на кухню засунуть. К вашей схеме ещё бы штук 5 УЗО добавить да пару автоматов. Ща народ подтянется и понесется. :p
01.03.2014 в 23:26:38
krot2007 написал : Остальные можно так оставить?
Нет, со всеми перегруженными УЗО надо что-то делать:
Что касается первого УЗО (которое на 10мА), то они специально выпускаются не более 16А. Есть на это причины. В таких случаях - либо ставить несколько таких УЗО, либо... есть ещё вариант поставить под ним два автомата: на СМ 10А, на свет 6А. Либо так: на СМ 13А, на свет 1А. Если уж никак стиралке не хватает, тогда так: СМ 16А, свет 1А. Это уже нарушение, но очень небольшое. Вот вам куда на свет целых 10 ампер? Тем более всего на одну-две жалких лампочек в туалет. Скажем, одна светодиодная 3W (которой обычно хватает) будет потреблять всего 0,02 А.
01.03.2014 в 23:31:00
АВ на 1А, это сколько его ждать то придётся, да и покупать придётся сразу упаковку.
01.03.2014 в 23:34:43
Не придется)) Он же в Москве, автор. Электромонтаж, Электромастер - две сети магазинов. В Электромастере мне без всякого заказа продали одну штуку. Да, они дороже. Более 500 рублей встанет. Но это позволит не ставить второе (третье, ...) "мокрое" УЗО, если нет места в щитке.
01.03.2014 в 23:37:13
Точно на город не глянул, у вас с этим проблем нету.
02.03.2014 в 00:00:02
ksiman написал : Первое УЗО на 16А перегружено Третье и четвёртое УЗО на 40А перегружены
Там пятое УЗО вообще перегружено - 96А АВ - надо делить на два УЗО 63А ...
02.03.2014 в 00:02:29
DED@ПВО написал : надо делить на два УЗО 63А .
Больше 63А всё равно не взять. Вводной отрубится по достижении 63А. Так что мона одно, но на 63А. Или 40+63, раскидав автоматы соответсвенно.