krot2007
krot2007
Новичок

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

01.03.2014 в 22:40:15

Всем здравствуйте! Нарисовал схему квартирного щитка. На вводе 63А, одна фаза. Вопрос к профессионалам - все ли там правильно???

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 22:44:12

Первое УЗО на 16А перегружено Третье и четвёртое УЗО на 40А перегружены С32 на кабель 4кв.мм - многовато

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 22:46:37

Что то какой то злой водонагреватель с дифом на 32А.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 22:53:09

Я так понимаю тёплый пол в ванной комнате будет?

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 22:55:03

Чет в ванной розеток не наблюдаю, неужели не будет.

0
krot2007
krot2007
Новичок

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

01.03.2014 в 23:00:38

Да, в ванной. Там двойная розетка для СМ и чего-нить еще.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 23:05:49

Пятое УЗО точно поменять на 63А 30мА.

0
krot2007
krot2007
Новичок

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

01.03.2014 в 23:11:15

ilai написал : Пятое УЗО точно поменять на 63А 30мА.

Остальные можно так оставить? А для водогрея менять надо на какой? И что значит "перегружено" - не выдержит или не сработает?!

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 23:17:05

Не-не там все на переделку. УЗО практически все заменить, всю схему пересмотреть. К примеру Стиралку на отдельную линию, посудомойку на кухню засунуть. К вашей схеме ещё бы штук 5 УЗО добавить да пару автоматов. Ща народ подтянется и понесется. :p

0
D77S
D77S
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

01.03.2014 в 23:26:38

krot2007 написал : Остальные можно так оставить?

Нет, со всеми перегруженными УЗО надо что-то делать:

  • либо заменить номинал каждого перегруженного УЗО, подняв его до 63А
  • либо разбить перегруженные УЗО на два. Проследив за тем, чтобы теперь сумма автоматов под каждым из них не превышала номинал самого УЗО.

Что касается первого УЗО (которое на 10мА), то они специально выпускаются не более 16А. Есть на это причины. В таких случаях - либо ставить несколько таких УЗО, либо... есть ещё вариант поставить под ним два автомата: на СМ 10А, на свет 6А. Либо так: на СМ 13А, на свет 1А. Если уж никак стиралке не хватает, тогда так: СМ 16А, свет 1А. Это уже нарушение, но очень небольшое. Вот вам куда на свет целых 10 ампер? Тем более всего на одну-две жалких лампочек в туалет. Скажем, одна светодиодная 3W (которой обычно хватает) будет потреблять всего 0,02 А.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.03.2014 в 23:31:00

АВ на 1А, это сколько его ждать то придётся, да и покупать придётся сразу упаковку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу