07.03.2014 в 02:06:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы услышать мнение экспертов, имеет ли право на жизнь такая специфическая творческая задумка: . UPD: В схеме ошибка - АВ Reflex iC60N номиналом 16А, а не 25А, как указано.
Кратко попытаюсь описать схему в файле.
Представлена схема реального размещения блоков по имеющимся DIN-рейкам в шкафах, с учётом их наиболее логичного (с моей точки зрения) размещения и реального размера (в модулях).
В размере модульных мест я не особо ограничен, поэтому воплотил всё, что показалось правильным. Всё собрано из серии Acti 9 Schnider Electric.
Первый шкаф - историческое место щитка (ввода). По сути, там только счётчик. Это для упрощения согласования со снабжающей организацией. А дальше начинается веселье ;) Второй и третий шкаф - это, на самом деле, DIN-рейки в 19'' серверном шкафу. Поэтому места там много, одна рейка - 36 модулей. Ну, третью рейку решил подсократить, а то и так немало на двухкомнатную квартиру получается. Ещё один нюанс связан с планируемой системой "умного дома". И было решено, что бы распределительная электрика так же не отставала. В качестве одной из "фич" хочу сделать возможность массового отключения потребителей "по одной кнопке". Для реализации есть мысль применить управляемый внешним сигналом автоматический выключатель Schnider Electric REFLEX iC60. Он умеет включать/выключать свои контакты по внешнему сигналу.
Так же из специфики - освещение всё на светодиодах (применён мощный блок питания - преобразователь 220 перем.-24 пост.) и наличие отключаемого стабилизатора (бывают периоды с просадкой напруги до 200В - упсы рапортуют). Ещё имеются сигнализационный блоки - они сообщают контроллеру умного дома состояние рядом расположенным блоков (вкл/выкл) для контроля и визуализации.
На лестничной клетке в квартирном щите вообще ничего нет, только разводка, так что токоограничивающий автомат стоит в квартире (первый в щите 1).
Вопросы у меня такие:
И буду благодарен за любые замечания и критику этого творения. Заранее спасибо.
07.03.2014 в 07:10:18
Чуть глаза не сломал, пытаясь прочитать эту монтажку :(
Советую в начале составить корректную принципиальную схему, а уж затем монтаж разводить
07.03.2014 в 10:18:15
Mechanist написал : Представлена схема реального размещения блоков по имеющимся DIN-рейкам в шкафах, с учётом их наиболее логичного (с моей точки зрения) размещения и реального размера (в модулях).
глаза сломаешь такую монтажку читать...
Mechanist написал :
- Общая схема компоновки и разводки, в принципе, хороша или всё плохо и надо переделать? Если второе - то почему именно?
переделать, потому что она нечитаемая. И сначала сделать принципиальную схему, вылизать ее, а уж потом монтажку творить.
Mechanist написал :
- Нормально ли отнесётся стабилизатор (он ещё не выбран) к наличию тока на фазном кабеле при включении bypass-ного обхода этого стабилизатора?
пользуйтесь байпасом самого стаба - у него есть взаимная блокировка.
ЗЫ! заставил себя все-таки взглянуть на схему. 1) про 20А автоматы забыть! Если это вообще автоматы 2) не указаны сечения кабелей 3) закружилась голова - дальше смотреть не смог
4) Отдохнул, собрался с силами - на розетки вообще 25А автомат...!!!
Эту схему в помойку, учите матчасть! (читайте форум), и начинайте рисовать с чистого листа принципиальную схему. Эту монтажку довести до ума не представляется возможным!
07.03.2014 в 11:52:25
Благодарю ответивших за внимание. Согласен, что весьма невнятно получилось :( Но я рисовал с целью определить размещение элементов на рейках, их возможное взаимноетраположение и сколько модульных мест получается. Принципиальная схема есть, но на бумажках. Сегодня перенесу в читаемый вид и попытаюсь учесть все Ваши замечания!
И суть схемы в том, что "выключатели" - это просто тумблеры. Автомат над всеми ними один - 16А (пресловутый Reflex). Надеюсь, как только перерисую всё в более внятном виде будет понятнее ;)
07.03.2014 в 11:57:21
на розетки не более 16А. холодильник в момент пуска,теоретически, может выбить автомат В6. а вообще, перерисуйте, пожалуста
07.03.2014 в 12:01:22
Mechanist написал : Автомат над всеми ними один - 16А (пресловутый Reflex)
а на схеме 25А
АВ с удалённым управлением REFLEX iC60N 2P 25A B
07.03.2014 в 16:47:55
Да, приношу свои извинения - на схеме ошибка: АВ REFLEX должен иметь номинал 16А, конечно же.
Схему сделал в виде диаграммы, надеюсь будет намного понятнее:
07.03.2014 в 17:01:01
ksiman написал :
- назначение выключателя после УЗМ - непонятно. Всё нормально отрубается вводным автоматом
- УЗО 25А/10мА - перегружены :(
- разводку щита 32А не стоит делать проводом сечением 2,5кв. Минимум - 4кв
- все розетки под автоматами не более 16А. У Вас они под защитой 25А :eek:
- трансформаторный БП на 2кВА :eek: будет выбивать автомат B10 при включении
- переключатель 20А - перегружен
Советую в начале составить корректную принципиальную схему, а уж затем монтаж разводить
07.03.2014 в 17:04:44
Mechanist написал : Если я поставлю туда больший АВ то ведь получу необходимость поменять вышестоящее УЗО на 63А?
Ввод 32А, какое нафиг УЗО на 63?
07.03.2014 в 17:08:18
Johnny написал : Ввод 32А, какое нафиг УЗО на 63?
Насколько я понял, читая этот форум и прочие источники - нет общего мнения по поводу АВ до/после УЗО. Точнее, не для всякого УЗО. Для ABB - без разницы. А вот для SE мне не удалось найти инфы. Вот и перестраховываюсь, стараясь что бы нижеследующие АВ не превышали.
07.03.2014 в 17:12:49
Mechanist написал :
- Согласен, но вообще автоматы не очень предназначены для ручного выключения под нагрузкой, вот и решил вставить. Не принципиально, можно и убрать, конечно же.
Скажу по секрету, что выключатели обычно приспособлены отключать под нагрузкой ещё хуже ;)
Mechanist написал :
- Бага исправлена в диаграмме. Как перезалить файл (excel), если честно пока не понял.
Нажимаете кнопочку расширенного режима и там убираете Ваш файл и заменяете новым
По новой схеме:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу