17.03.2014 в 16:35:31
Добрый день.
Задумался менять проводку от застройщика. Сейчас это выглядит так:
Решил ставить щит в квартире. Потребителей пока не тусовал. Раздумываю над вводом и концепцией ;););)
Вот что пока получается
Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)
17.03.2014 в 16:55:41
kvazar написал : Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)
Вы правы :)
17.03.2014 в 21:14:18
Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5:confused: На схеме ТС 3 фазы...
17.03.2014 в 21:15:57
Rumato написал : Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5
Да ну? Посмотрите внимательнее :) Подсказка - схема однолинейная. Если каждая фаза показана отдельной линией - схема многолинейная (классическая принципиальная) А кабель на плиту однофазный 3х2,5 под автоматом 40А - это злая шутка от застройщика ;)
17.03.2014 в 21:24:41
Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт. Ну и про кабель на плиту вопрос не снят.
17.03.2014 в 21:27:50
Rumato написал : Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт.
Так это УЗО на 63А :)
17.03.2014 в 21:29:04
А до УЗО что стоит?:)
17.03.2014 в 21:31:19
Короче, не схема, а недоразумение...
17.03.2014 в 21:36:52
Rumato написал : А до УЗО что стоит?
Прикольная штука
И это пройдёт ...
17.03.2014 в 21:41:34
А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...
17.03.2014 в 21:43:25
kvazar написал : Вот что пока получается
Что заумно-непонятное-ненужное.....
18.03.2014 в 01:28:35
ksiman написал : Вы правы :)
- Зачем нужно сие хитрое устройство?
- УЗО подключено неверно
Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302
Конкретно с таким дело не имел, но подобное (ASP 3RV) использовать приходилось. Бывало - выручало.
А с УЗО лажанул, но не идейно, а графически :-) Как работает и как подключать вроде знаю :-)
18.03.2014 в 01:38:06
serj12 написал : Пока плохо :o
ksiman написал : Короче, не схема, а недоразумение...
BV написал : Что заумно-непонятное-ненужное.....
ksiman написал : А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...
Уточните пожалуйста где конкретно не правильно и что?
63A на вводе ? Оставил от застройщика. Есть смысл менять то что до счетчика? 25ВА и 5*6 ввод в квартиру - это ведь правильное сочетание для 14 квт лимита?
Контроль напряжения может не нужен? Личный опыт говорит об обратном и особенно в случае 3ф.
А вариант с кроссом мне очень приглянулся тут:
18.03.2014 в 01:43:53
kvazar написал : Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302
а у Вас однофазный ввод, давайте от этого плясать, а если хотите три фазы то придется получить соответствующие ТУ, а потом на форуме появится новая тема, помогите распределить по фазам чтобы не выбивало...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.