26.03.2014 в 08:41:13
Коллеги, добрый день! лет 8 здесь не писал, аж мой аккаунт удалили :) Собрался делать новый ремонт и хочу заменить старую проводку. напбросал таблицу по помещениям и потребителям.
получается что вся квартира в максимуме потребляет 30кВт
вот по этой таблице получается что для 30кВт для входного кабеля нужно выбирать сечение 50мм2 так ли это? или можно взять кабель с меньшим сечением, т.к. вариант когда включено все оборудование маловероятен
и еще вопрос... Можно ли вешать на одну линию вешать полотенцесушитель + бойлер + стиральная машина? Или желательно их на разные линии развести?
И также можно на одну линию вешать посудомойку + чайник + микроволновку? или посудомойку нужно вынести на отдельную линию?
26.03.2014 в 09:40:08
north_crow написал : для входного кабеля нужно выбирать сечение 50мм2 так ли это?
Обычно даже стояк тоньше :) Мысленно представляю вводной кабель 3х50кв (диаметр почти 3см), заходящий в квартирный щиток и медленно сползаю под стол...
Вводная мощность ограничена вводным автоматом в этажном щите (обычно не более 50А)
26.03.2014 в 09:54:12
north_crow написал : получается что вся квартира в максимуме потребляет 30кВт
такого не бывает.
north_crow написал : или можно взять кабель с меньшим сечением, т.к. вариант когда включено все оборудование маловероятен
можно. Если дом с газовой плитой, то на ввод и 4 квадрат хватит, а 6- уже отлично. Если электроплита - то ввод 10 квадрат, при вводном автомате 63А надо бы 16 квадрат.
north_crow написал : Можно ли вешать на одну линию вешать полотенцесушитель + бойлер + стиральная машина? Или желательно их на разные линии развести?
Можно и на одну, а можно и разнести
north_crow написал : И также можно на одну линию вешать посудомойку + чайник + микроволновку? или посудомойку нужно вынести на отдельную линию?
Можно. А можно на кухне ПММ и духовку на свои линии выделить, а можно еще холодильник. А можно ПММ и духовку наоборот на 1 линию повесить - у меня вот ПММ всегда ночью по таймеру работает.
26.03.2014 в 10:07:34
ksiman написал : Обычно даже стояк тоньше :) Мысленно представляю вводной кабель 3х50кв (диаметр почти 3см), заходящий в квартирный щиток и медленно сползаю под стол... Вводная мощность ограничена вводным автоматом в этажном щите (обычно не более 50А)
может я не правильно взял за расчет Ватты? может стоит по Амперам пересчитать?
26.03.2014 в 10:30:19
в данном случае Вам надо исходить и того какой автомат у вас стоит перед счётчиком и опломбирован , а виши приборы по вашей табличке никогда не будут работать одновременно и на полных мощностях , фен на 2,5 кВт я в быту никогда не встречал :) , мощность, потребляемая вашей квартирой уже давно просчитана согласно снипу и согласно этим расчётам в этажном щите установлен вводной автомат , больше Вам просто никто не даст.
1 Вводной кабель выбрать согласно вводного АВ
2 Внутеннюю разводку расчитывать по вашим потребностям.
26.03.2014 в 10:33:28
Alexdovgal написал : в данном случае Вам надо исходить и того какой автомат у вас стоит перед счётчиком и опломбирован , а виши приборы по вашей табличке никогда не будут работать одновременно и на полных мощностях , фен на 2,5 кВт я в быту никогда не встречал :)
ну мощность приборов я брал с их паспортов. на фене как раз и написано 2500 W
26.03.2014 в 10:37:02
north_crow, вы не учли одновременность использования.
Не стой стороны к задаче подходите. Ввод в квартиру делается не "сколько я хочу", а "сколько мне дают"
26.03.2014 в 11:02:23
north_crow, А что за телевизор в 200Вт (Плазма или 65 дюймовый)? и монитор - трубка?, про ноут в 300 я вообще молчу (у меня 17-шка 90Вт) что то с мощностями не то... ну да ладно.
north_crow написал : Собрался делать новый ремонт и хочу заменить старую проводку.
как же ваша старая проводка выдерживала все? Что у вас в щитке там сейчас, какой автомат на вводе и фото бы сюда выложили.
26.03.2014 в 11:05:58
MINik написал : north_crow, А что за телевизор в 200Вт (Плазма или 65 дюймовый)? и монитор - трубка?, про ноут в 300 я вообще молчу (у меня 17-шка 90Вт) что то с мощностями не то... ну да ладно.
телик ЖК самсунг 42", у него взади написано 200Вт монитор и ноут - я от балды взял, т.к. мощность не написана, а ваттметра нет :)
вечером пересмотрю потребление по току, и пересчитаю...
26.03.2014 в 11:36:35
north_crow написал : монитор и ноут
Если монитор ЖК то на блоке его питания мощность, так же как и на ноуте :) Сфотайте щит желательно со всеми «потрохами» и опубликуйте тут
26.03.2014 в 18:28:48
MINik написал : как же ваша старая проводка выдерживала все? Что у вас в щитке там сейчас, какой автомат на вводе и фото бы сюда выложили.
в щитке автоматы стоят еще старые первые два 16А, третий (на электроплиту) 25А
я в щитке тоже собираюсь поменять счетчик и автомат на один. все остальное в квартирном щитке сделать
26.03.2014 в 19:34:32
north_crow написал : вот по этой таблице получается что для 30кВт для входного кабеля нужно выбирать сечение 50мм2 так ли это? или можно взять кабель с меньшим сечением, т.к. вариант когда включено все оборудование маловероятен
Нужно примерно так, грубо: Стало быть вводной АВ С40А и кабель желательно 3х10мм2.... Или как я считаю по номинальной загрузке 0,707max - 25+16+16=57А*0,707= 40,299А(40А)...
26.03.2014 в 20:44:17
DED@ПВО написал : Стало быть вводной АВ С40А
north_crow, как бы не запретили больше 32... запрос на выделенную мощность в ТСЖ, УК делать нужно, а то попалите стояк
26.03.2014 в 22:56:57
Здравствуйте. Прошу помощи в решении вопроса по разводке розеток в комнате.
1) Не совсем понятно, нужно ли над каждой розеткой делать распределительную коробку? Ведь получается, что всё будет утыкано этими распред. коробками над каждой розеткой, а это не очень эстетично. Как правильно тогда сделать? От одной распред. коробки вести к каждой розетке собственный кабель? 2) А разрешается ли розетки подключать шлейфовым способом, то есть довести от распред. коробки кабель до розетки. Потом параллельно к розетке соединить другой кабель и вести его до другой розетки и так далее? 3) Слышал, что для медных проводов для розеточной группы надо сечение 2.5 мм2. Не совсем понятно: этого кабеля будет достаточно, чтобы запитать всю розеточную группу в квартире? Или только розетки в одной комнате?
Спасибо заранее за ответы.
26.03.2014 в 23:28:26
north_crow написал : вот по этой таблице получается что для 30кВт для входного кабеля нужно выбирать сечение 50мм2
Ну это по минимуму :o
Ars написал : Спасибо заранее за ответы.
По Вашим вопросам чувствуеться что электрика это не Ваш конек........Не хотите пригласить спеца ,хотите сами .......могу понять,но прочитать тему то могли бы :).Тут столько этих квартирных тем..........
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу