Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.03.2014 в 00:00:54

Ars написал : Или только розетки в одной комнате?

Да, только розетки в одной комнате.

Ars написал : нужно ли над каждой розеткой делать распределительную коробку?

Распред/коробки ВООБЩЕ делать не нужно....

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

27.03.2014 в 01:03:41

MINik написал : north_crow, как бы не запретили больше 32... запрос на выделенную мощность в ТСЖ, УК делать нужно, а то попалите стояк

Выбьет либо автомат на фазе в ВРУ или пред сгорит там же.Это если жильцы совместно нагрузят стояк.Сгорания не наблюдал,ни разу.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.03.2014 в 01:30:20

north_crow написал : вот по этой таблице получается что для 30кВт для входного кабеля нужно выбирать сечение 50мм2

на всё про всё Вам в реале в 99.9% случаев хватит даже двух линий по 16 Ампер плюс плита...

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

27.03.2014 в 08:44:46

DED@ПВО написал : Нужно примерно так, грубо: Стало быть вводной АВ С40А и кабель желательно 3х10мм2.... Или как я считаю по номинальной загрузке 0,707max - 25+16+16=57А*0,707= 40,299А(40А)...

т.е. я правильно понимаю что должна быть такая схема? Ввод в квартиру 10мм.кв. 1 линия, зал - 2,5мм.кв. (телевизор, медиастанция, комп+монитор, переодически пылесос) 2 линия, спальня - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, бра, иногда обогреватель или утюг) 3 линия, детская - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, приставка, лампа настольная) 4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, вытяжка, магнитофон, посудомойка) 5 линия, кухня - 4мм.кв электроплита с духовкой 6 линия, ванная - 2,5мм.кв. (стиральная машина, фен) 7 линия, ванная - 2,5мм.кв. (бойлер, полотенцесушитель) 8 линия, коридор - 2,5мм.кв. (холодильник) 9 линия, LED освещение по все квартире - 1,5мм.кв.

осталось правильно подобрать автоматы и УЗО...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 09:09:48

north_crow написал : 9 линия, LED освещение по все квартире - 1,5мм.кв.

освещение разделить бы на хотя бы 2 линии и под разные УЗО чтобы в случае срабатывания не вся квартира во мрак погружалась

0
Аватар пользователя
Ars

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Астрахань

Сообщений: 28

27.03.2014 в 10:27:11

PILOT 70 написал : По Вашим вопросам чувствуеться что электрика это не Ваш конек........Не хотите пригласить спеца ,хотите сами .......могу понять,но прочитать тему то могли бы :).Тут столько этих квартирных тем..........

Понимаю, что вопрос этот уже где-то обсуждался не раз. Но тут несколько сложностей: очень сложно по всему форуму искать конкретно этот вопрос. Чаще всего всё обсуждается на словах. А без иллюстраций вообще непонятно, что имеется в виду. Информация довольно разрознена, и поиск не всегда выдаёт то, что нужно.

Юрий-Электр написал : Да, только розетки в одной комнате.

Ок. Вот в качестве примера:

Я правильно понял? По сути от вводной линии идут ответвления по 2.5 мм2 на каждую комнату для розеток?

А если такой вариант:

То есть кабель 2.5 мм2 запитывает все розетки в квартире, ответвляясь на каждую комнату в конкретном месте. Выдержит ли медный кабель 2.5 мм2 всю розеточную систему в квартире при таком способе подключения?

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.03.2014 в 10:57:57

Ars, перый рисунок правильней. Единственное, перед всеми розеточными линиями нужно общее УЗО, а перед каждой- свой АВ По первой картинке-на каждую линию можно грузить по 16 А, по второй- те же 16 А, только на все линии

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 11:50:00

Ars, добавлю еще что можно например свет комнаты1 совместить с розеточными линиями комнаты 2 под одним УЗО, а свет комнаты 3 с розетками комнаты 1 под другим и т.д... либо свет и розетки каждой комнаты под своим УЗО, ну вы поняли для того чтобы если что то либо свет либо розетки работали

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 12:16:51

Ars написал : Выдержит ли медный кабель 2.5 мм2 всю розеточную систему в квартире при таком способе подключения?

у Solovey ,по моему, на всю квартиру вводной АВ -16А и не выбивает(соответственно выдержит-зависит от подключенной ОДНОВРЕМЕННО нагрузки) хрушевка где жил я да и весь микрорайон: на квартиру 2 АВ 25А:eek: (1 -фаза 2-0:eek:) аллюминий 2,5 :(мм а да и пакетник(куда ж без него) 1-2-3х комнатные квартиры (электрик от подъезда к подъезду не бегает) жилой фонд 1972 г проводка вся от застройщика:( скрутки с надетыми пластмассовыми колпачками-не сизы:(

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.03.2014 в 12:26:51

Ars написал : Выдержит ли медный кабель 2.5 мм2 всю розеточную систему в квартире при таком способе подключения?

Конечно, выдержит, если защитить его автоматом 16А :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.03.2014 в 12:58:47

north_crow написал : 4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, вытяжка, магнитофон, посудомойка) 5 линия, кухня - 4мм.кв электроплита с духовкой

на кухню надо бы еще одну линию на розетки, а на плиту 6мм.кв

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 13:16:21

MINik написал : north_crow, как бы не запретили больше 32... запрос на выделенную мощность в ТСЖ, УК делать нужно, а то попалите стояк

тогда я бы оставил в шите 16 16 и 25 (итого 50 А):yu

0
Аватар пользователя
Ars

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Астрахань

Сообщений: 28

27.03.2014 в 14:19:36

AlexMax написал : По первой картинке-на каждую линию можно грузить по 16 А, по второй- те же 16 А, только на все линии

Johnny написал : Конечно, выдержит, если защитить его автоматом 16А :)

Вот в связи с этим ещё вопрос. Почему именно 16А подразумевается? В инете как-то видел таблицу сечений кабелей, и там было написано, что медь 2.5 мм2 выдерживает 25 А. Почему же в данном случае нужно именно 16 ампер?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 14:27:32

Ars написал : Вот в связи с этим ещё вопрос. Почему именно 16А подразумевается? В инете как-то видел таблицу сечений кабелей, и там было написано, что медь 2.5 мм2 выдерживает 25 А. Почему же в данном случае нужно именно 16 ампер?

потому что 1 в основном кабеля ТУ (сечение занижено) 2 если на АВ написано 25А то при нагрузке в 30 А сработает тепловой расцепитель но через минут 10(когда нагрееться) 3 ток КЗ у АВ С25 5 In -125А 4 защиты много не бывает

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

27.03.2014 в 14:36:52

юра Т написал : на кухню надо бы еще одну линию на розетки, а на плиту 6мм.кв

на оба совета - почему?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу