EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

28.03.2014 в 20:22:25

Добрый день.

Не хватает знаний...

Задача стоит такая:
Имеем комнату, в ней 16-17 светодиодных лент (по 1,5 м). Необходимо после вкл. света реализовать пошаговое включение всех лент в определенной последовательности с задержкой по времени 0,1-0,15 с между каждой лентой. Т.е. вкл. выключатель и загорается 1 лента + 0,15с-загорается 2 лента, + 0,15с-загорается 3 лента ... Но это еще не все. Выключение необходимо реализовать так же ... т.е. выкл. выключатель и гаснет 1 лента + 0,15с-гаснет 2 лента + 0,15с-гаснет 3 лента... Фактически, если 1 лента первой загорается, то и гаснет она первой.

Хочется относительной компактности и экономности в исполнении. Единственно, что приходит в голову:

  1. Реализовать на реле времени, но возникает трудность с реализацией выключения.
  2. Микроконтроллер, но какой :(

Буду благодарен, за подсказки и помощь.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2014 в 20:35:20

Контроллер использовать слишком круто. Возьмите программируемое логическое реле, например Logo! от Сименс или Zelio Logic от SE

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

28.03.2014 в 20:41:39

http://vk.com/ledstairs Вот готовое решение под вашу задачу.Просто крепите рядом с платой 1 датчик,так ,чтобы он смотрел в препядствие(стенка блока питания или потолок,т.е уходил в сработку),а включателем подаёте напряжение на БП.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2014 в 21:08:40

Кстати, если дружите с электроникой и паяльником - можно что-нибудь несложное придумать :) Например: генератор - сдвиговый 16-битный регистр - 16 ключей. Итого 2 микросхемы + ключи

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.03.2014 в 07:23:45

Спасибо ребята :).

технИК, ШИКАРНОЕ (действительно) готовое решение Контроллера АПЛ (так назвали авторы свое детище) по вашей схеме будет работать только на ступенчатое включение, а выключение будет мгновенным (все контуры погаснут одновременно, питание то нема) .. Плату придется питать постоянно и надо будет придумать промежуточное реле на подачу сигнала (точнее разрыв) от этого датчика. Но опять же мы получим замедленное выключение контуров, т.е. клавишу щелкнули, а контуры еще секунду, а то и более горят (в зависимости от настроек Контроллера АПЛ).

ksiman, попробовал покурить Сименс и ШЭ, но с наскоку не выкурил ничего :(. И с паяльником не особо дружу и электроникой до такой степени не дружу. Может носом кто ткнет во что то подходящее - типа ставь автомат от АВВ на 5 Ампер и все тут :).

P.S. Поеду сегодня к продавцам, может чего дельное подскажут...

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

29.03.2014 в 08:09:07

Минимальное время задержки выключения в настройках 1сек,это миг по сравнению с эффектом последовательного гашения которым необходимо наслаждаться,а это ещё от 2-х и более сек.,тоже регулируется.Да,придётся рвать сигнальный провод от датчика,это упустил.Можно применить радиовыключатель от "Ноотехники".

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.03.2014 в 08:36:41

технИК, при размыкании сигнального провода еще остается вопрос какой контур гаснет первым, - тот что загорелся первым, или тот что загорелся последним. Вы этот контроллер АПЛ использовали или нет ?

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

29.03.2014 в 09:17:51

Тот что загорелся первым,тот и гаснет первым.Т.е. как Вам и нужно: загораются 1,2,3,...;гаснут 1,2,3....Да я на этих контроллерах монтирую подсветку лестниц на заказ.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.03.2014 в 10:31:25

технИК, спс :). Действительно шикарное решение. Будем просто рвать сигнал с датчика выключателнм, а контроллер постоянно под U. Последний вопрос - а при обесточивании контроллера, он не забывает свои настройки ? Т.е. общее время "горения" всей лестницы, скорость включения ступеней ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.03.2014 в 10:58:55

технИК, Весч!

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.03.2014 в 11:02:49

EAN написал : Последний вопрос - а при обесточивании контроллера, он не забывает свои настройки ? Т.е. общее время "горения" всей лестницы, скорость включения ступеней ...

Все современные контроллеры не требуют питания для сохранения программ :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.