05.04.2014 в 22:49:33
Набросал схему щита для двушки. Плита газ. Помогите не допустить ошибки при заказе щита.
05.04.2014 в 23:19:31
demos.vlz, при вводном 32А УЗО можно использовать на 40А, свет и розетки одного помещения поместить бы под разные УЗО.
05.04.2014 в 23:22:17
MINik написал : demos.vlzсвет и розетки одного помещения поместить бы под разные УЗО.
это про ванну?
И вообще насколько необходимо выносить на отдельные УЗО кондиционеры и ванну? Кондиционеры будут без вилок.
06.04.2014 в 00:17:29
так лучше? кондиционеры всеже раскидал по групповым
06.04.2014 в 00:55:24
demos.vlz, А на чём планируете собирать?
И это пройдёт ...
06.04.2014 в 01:13:52
планирую заказать у мастера с форума с ником Юрка. Он работает со Шнайдером
06.04.2014 в 01:38:55
demos.vlz написал : планирую заказать у мастера с форума с ником Юрка. Он работает со Шнайдером
Тогда группу ванны лучше переделать под УЗО 25А 10 мА ,можно и тип А поставить,оставить два автомата - на 16А(розетка и СМ) и 6А на свет,безопасней,и ,это, звонок ,если дверной,через выключатель желательно,балуются иногда(ну а линия само собой защищена).
И это пройдёт ...
06.04.2014 в 02:11:45
Пока не было случаев баловства со звонком. Он вообще нужен чтобы соседи по этажу пару раз в год им воспользовались. Для остальных есть домофон. Ну а если уж будут баловаться, то можно автоматом (который 6А) отключить.
По поводу 10мА в ванну вспоминаю дебаты на этом форуме - вроде решили что 10мА не к чему.
06.04.2014 в 10:08:24
demos.vlz написал : вроде решили что 10мА не к чему
А это кому как, для себя любимого или у кого сердце слабое - 10мА самое оно, а так да вам решать.
06.04.2014 в 10:38:48
MINik написал : А это кому как
Откуда можно знать как там сделано и кем,есть СУП,нет её,если стиралка в ванной - УЗО на 10 мА точно не будет лишним,вот если бы в другом месте она стояла,то тогда и 30 мА достаточно,а когда кожа мокрая,то естественное сопротивление тела очень мало и рисковать не стоит.Сколько уже случаев описано с этими стиралками в ванной... Кстати,а кто щит будет монтировать в стену и разводить в нём кабели,сами или ...?Если сами,то АВВ серия UK самое оно,МиниПрагма нежная.
И это пройдёт ...
06.04.2014 в 11:49:55
ванна под узо 10мА и весь свет на 6 амперных автоматах:
монтировать будем сами.
06.04.2014 в 12:10:37
serj12 написал : или просто Прагма.
06.04.2014 в 12:41:17
MINik, Оттуда web-rr:Нет, это новая MiniPragma. Сама Pragma пообстоятельнее и попросторнее между рейками. МиниПрагму demos.vlz, может посмотреть хоть в 220 В в Планета Лето,а Прагма на заказ.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.