Здравствуйте.

поставил каркас ГКЛ для укрепления проема двери. Потом померял на нем напряжение - а там десятки вольт. Дифавтормат на 30 миллиампер и автоматы - не выбивает.

рядом с каркасом по потолку и в стене идут силовые линии, две штуки подключенных и 3 не подключенных. Мультиметр исправный, купил только что новый, старый показывал те же цифры.

Провел ряд экспериментов:

в штробе справа от каркаса ГКЛ - 5 проводов.

1) выключатель света в гостинной, под напряжением 2) розетка гостинной, под напряжением 3) провод от выключателя(1) до люстры 1, не под напряжением 4) провод от выключателя (1) до люстры 2, не под напряжением 5) провод проходной от света в коридоре, не под напряжением

потребители к линии не подключены, просто провода голые торчат. меряю от каркаса гкл - до батареи.

если подключать нагрузку на линии 1) или 2), пылесос - вообще никаких изменений, т.е. нагрузка на значения влияния не оказывает.

1) к сети подключен только выключатель света(1): V 12.4, переменный ток - 6.4 тут и далее - микроамперы 2) удлинили линию (1), подключив к ней провод 3(1): v 22.8, ток - 12,3 3) дополнительно подключили к сети розетку (2): v 30,2, ток - 17.1 4) подключили к сети только розетку(2), отключив от сети линию (1) - v 18.5, ток 9.9

вывод:

нагрузка на измеряемы величины никакого эффекта не оказывает(подключал пылесос как к линии (1), так и к линии(2); значения меняются в большую сторону если удлинять какую-то линию силовую линией, которая проходит параллельно каркасу в штробе; значения меняются в большую сторону, если подключить к сети больше силовых линий которые проходит параллельно каркасу в штробе;

Если у меня утечка - в микроамперах, то ее считай и нет?

еще один маленький эксперимент провел. взял отдельную направляющую гкл, просто приставил ее к стене у щитка(где идет порядка 20 кабелей, из них примерно 7 под напряжением) - показало 5 вольт на ней. точно нигде проводов не касается, только штукатурку. Тоже самое сделал над штробой у каркаса который изначально сомнения вызывает - в этом месте показало на ней 20 вольт. Странно, казалось бы у щитка идет намного больше проводов - но там наводка всего 5 вольт, а тут 2 провода под напряжением, и 3 - без, и вот, 20 вольт...

Ваше мнение господа, что мне с этим делать? Это наводка, и как следствие - просто заземлить направляющие?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:02:54

Grizzli написал : Если у меня утечка - в микроамперах, то ее считай и нет?

нет. Это скорее погрешность измерения

Grizzli написал : Это наводка, и как следствие - просто заземлить направляющие?

да, желательно

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:04:15

Grizzli написал : Потом померял на нем напряжение - а там десятки вольт.

цифровым мультиметром с большим входным сопротивлением можно намерить десятки вольт между двумя стальными ложками, лежащими на столе

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:05:25

Grizzli, у вас дом новый (после 2000 года) или старый?

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

17.04.2014 в 13:07:23

andrewkhv написал : цифровым мультиметром с большим входным сопротивлением можно намерить десятки вольт между двумя стальными ложками, лежащими на столе

мультиметр у меня вот такой: http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8268.html
Другой мультиметр примерно те же показывает значения, да и отвертка индикаторная еле тлеет если не жать на торец, и горит ярков, если нажать.

Дом старый, хрущевка, но после кап ремонта, заземление в щитке есть.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:17:17

Вам надо не напряжение измерять, а ток между рабочими проводниками и каркасом. Если микроамперы, то всё в порядке. Если единицы милиампер и выше, то уже непорядок.

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

17.04.2014 в 13:23:02

Alexiy написал : Вам надо не напряжение измерять, а ток между рабочими проводниками и каркасом. Если микроамперы, то всё в порядке. Если единицы милиампер и выше, то уже непорядок.

А то что напряжение 30 вольт - это не страшно? Просто откуда там прям десятки вольт, не подозрительно это? не может быть скажем, в силу повреждения изоляции провода?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120102

17.04.2014 в 13:27:24

Grizzli, Не морочте себе и другим голову! Если боитесь повреждения изоляции - купите Мегоометр и измерьте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:31:35

Grizzli написал : А то что напряжение 30 вольт - это не страшно?

посчитайте ток по закону Ома, приняв эквивалентное сопротивление изоляции проводов и стены порядка 10 МОм - получится менее 1 мкА, что в тысячу раз меньше порога чувствительности человека Поймите, что всё пространство в городе пронизано магнитными полями 50 Гц и не существует идеальных изоляторов, так же как не существует идеальных проводников. Просто когда ток составляет наноамперы, то условно считают, что никакого тока нет - приборы его зафиксировать не могут.

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

17.04.2014 в 13:43:14

Спасибо всем, не буду в общем заморачиваться больше, просто заземлю на pe проводник в ближайшей распаячной коробке каркас и все.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

18.04.2014 в 10:04:22

У меня мультиметр MASTECH просто включаешь и у него уже напряжение есть, хотя щупы никуда не подключены. :a Наводка ВЧ или статика.