17.04.2014 в 12:36:35
Здравствуйте.
поставил каркас ГКЛ для укрепления проема двери. Потом померял на нем напряжение - а там десятки вольт. Дифавтормат на 30 миллиампер и автоматы - не выбивает.
рядом с каркасом по потолку и в стене идут силовые линии, две штуки подключенных и 3 не подключенных. Мультиметр исправный, купил только что новый, старый показывал те же цифры.
Провел ряд экспериментов:
в штробе справа от каркаса ГКЛ - 5 проводов.
1) выключатель света в гостинной, под напряжением 2) розетка гостинной, под напряжением 3) провод от выключателя(1) до люстры 1, не под напряжением 4) провод от выключателя (1) до люстры 2, не под напряжением 5) провод проходной от света в коридоре, не под напряжением
потребители к линии не подключены, просто провода голые торчат. меряю от каркаса гкл - до батареи.
если подключать нагрузку на линии 1) или 2), пылесос - вообще никаких изменений, т.е. нагрузка на значения влияния не оказывает.
1) к сети подключен только выключатель света(1): V 12.4, переменный ток - 6.4 тут и далее - микроамперы 2) удлинили линию (1), подключив к ней провод 3(1): v 22.8, ток - 12,3 3) дополнительно подключили к сети розетку (2): v 30,2, ток - 17.1 4) подключили к сети только розетку(2), отключив от сети линию (1) - v 18.5, ток 9.9
вывод:
нагрузка на измеряемы величины никакого эффекта не оказывает(подключал пылесос как к линии (1), так и к линии(2); значения меняются в большую сторону если удлинять какую-то линию силовую линией, которая проходит параллельно каркасу в штробе; значения меняются в большую сторону, если подключить к сети больше силовых линий которые проходит параллельно каркасу в штробе;
Если у меня утечка - в микроамперах, то ее считай и нет?
еще один маленький эксперимент провел. взял отдельную направляющую гкл, просто приставил ее к стене у щитка(где идет порядка 20 кабелей, из них примерно 7 под напряжением) - показало 5 вольт на ней. точно нигде проводов не касается, только штукатурку. Тоже самое сделал над штробой у каркаса который изначально сомнения вызывает - в этом месте показало на ней 20 вольт. Странно, казалось бы у щитка идет намного больше проводов - но там наводка всего 5 вольт, а тут 2 провода под напряжением, и 3 - без, и вот, 20 вольт...
Ваше мнение господа, что мне с этим делать? Это наводка, и как следствие - просто заземлить направляющие?
17.04.2014 в 13:04:15
Grizzli написал : Потом померял на нем напряжение - а там десятки вольт.
цифровым мультиметром с большим входным сопротивлением можно намерить десятки вольт между двумя стальными ложками, лежащими на столе
17.04.2014 в 13:05:25
Grizzli, у вас дом новый (после 2000 года) или старый?
17.04.2014 в 13:07:23
andrewkhv написал : цифровым мультиметром с большим входным сопротивлением можно намерить десятки вольт между двумя стальными ложками, лежащими на столе
мультиметр у меня вот такой:
Другой мультиметр примерно те же показывает значения, да и отвертка индикаторная еле тлеет если не жать на торец, и горит ярков, если нажать.
Дом старый, хрущевка, но после кап ремонта, заземление в щитке есть.
17.04.2014 в 13:17:17
Вам надо не напряжение измерять, а ток между рабочими проводниками и каркасом. Если микроамперы, то всё в порядке. Если единицы милиампер и выше, то уже непорядок.
17.04.2014 в 13:23:02
Alexiy написал : Вам надо не напряжение измерять, а ток между рабочими проводниками и каркасом. Если микроамперы, то всё в порядке. Если единицы милиампер и выше, то уже непорядок.
А то что напряжение 30 вольт - это не страшно? Просто откуда там прям десятки вольт, не подозрительно это? не может быть скажем, в силу повреждения изоляции провода?
17.04.2014 в 13:27:24
Grizzli, Не морочте себе и другим голову! Если боитесь повреждения изоляции - купите Мегоометр и измерьте.
17.04.2014 в 13:31:35
Grizzli написал : А то что напряжение 30 вольт - это не страшно?
посчитайте ток по закону Ома, приняв эквивалентное сопротивление изоляции проводов и стены порядка 10 МОм - получится менее 1 мкА, что в тысячу раз меньше порога чувствительности человека Поймите, что всё пространство в городе пронизано магнитными полями 50 Гц и не существует идеальных изоляторов, так же как не существует идеальных проводников. Просто когда ток составляет наноамперы, то условно считают, что никакого тока нет - приборы его зафиксировать не могут.
17.04.2014 в 13:43:14
Спасибо всем, не буду в общем заморачиваться больше, просто заземлю на pe проводник в ближайшей распаячной коробке каркас и все.
18.04.2014 в 10:04:22
У меня мультиметр MASTECH просто включаешь и у него уже напряжение есть, хотя щупы никуда не подключены. :a Наводка ВЧ или статика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу