29.04.2014 в 12:47:10
Решил я для монтажа в щитке купить провод ПВ-3 сечением 10 кв.мм. Заказал его прямо на заводе с доставкой по почте. В моём представлении, и по результатам поиска в Гугле, ПВ-3 сечением 10 кв.мм должен быть гибким и выглядеть вот так:
Но приехал вот такой:
19 проволок диаметром 0,75 мм. В результате провод оказался очень жёсткий (сам не изгибается, нужно гнуть руками), да ещё и заниженного сечения (19 * 3,14 * 0,75[SUP]2[/SUP] / 4 = 8,4 кв.мм). Наконечник НШВИ от КВТ, обжатый с помощью их же клещей ПКВк-10, выглядит вот так:
Да и обжимать такой провод нет никакого смысла. Проволок немного, и они толстые и очень жёсткие.
Собственно вопрос: ПВ-3 и должен быть таким, или мне попался какой-то особенный провод?
29.04.2014 в 13:19:01
Как-то на медь то слабо похоже...
29.04.2014 в 13:31:19
Jurgen написал : ещё и заниженного сечения (19 * 3,14 * 0,752 / 4 = 8,4 кв.мм)
Диаметр проволоки d, не более, мм 0,82
Не более? Не более. :(
29.04.2014 в 13:44:52
Так вроде ж ПВ3 имеет меньшую гибкость, чем ПуГВ. Вот если заказывали ПВ3 - то его и привезли.
29.04.2014 в 13:48:13
Jurgen написал : и выглядеть вот так
Надо было при заказе класс гибкости указывать, а провод может быть в разноцветной изоляции (Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483). Провод ПВ 3 производится по ГОСТ 6323-79, ПуГВ по ГОСТ 31947-2012. Это аналоги в общем случае
29.04.2014 в 13:50:40
Jurgen написал : Собственно вопрос: ПВ-3 и должен быть таким, или мне попался какой-то особенный провод?
29.04.2014 в 14:04:34
Jurgen написал : 19 проволок диаметром 0,75 мм
С какой точностью измерен диаметр и насколько поперечное сечение проволок приближено к кругу? При сечении 8.4кв.мм два ома на километр никак не выйдет, надо 9кв.мм.
29.04.2014 в 14:21:47
ВТБ! написал : С какой точностью измерен диаметр и насколько поперечное сечение проволок приближено к кругу? При сечении 8.4кв.мм два ома на километр никак не выйдет, надо 9кв.мм.
Перемерял сейчас штангенциркулем разные проволоки: разброс диаметров: от 0,75 до 0,8 мм. Пожалуй, 9 кв.мм в сумме есть. Во всяком случае, ВВГ этого же завода честно соответсвует номинальному сечению.
29.04.2014 в 14:32:14
Из характеристик купленного провода:
Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, класса 2,3 или 4 для сечений от 0,5 до 1,5 кв.мм включительно, класса 4 для сечений от 2,0 до 4,0 кв.мм включительно, класса 3 для сечений от 5,0 кв.мм и выше по ГОСТ 22483
Наверное для того, чтобы провод сечением 10 кв.мм изгибался в щитке так же легко и непринуждённо, как и на
29.04.2014 в 14:34:01
Jurgen написал : штангенциркулем
При таком способе измерений легко ошибиться в меньшую сторону, особенно с учётом возможной овальности сечения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу