vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 16:09:09

сабж

иметься мотор, хотелось-бы, чтоб он не сгорел, поэтому я думаю - контроль фаз и тепловуха (мб что ещё?)

управлять им нет нужды, стало быть частотник или какой ещё контроллер не нужен так-же известно, что крутиться ему только в одну сторону всю жизнь

однако из таких тем я знаю только одно - "сименс это круто!"(?), поэтому хотелось-бы знать мнение опытных товарищей

(занимаюсь исключительно непроизводственными вещами, на мотор смотрю как бык на новые ворота)

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

17.05.2014 в 16:19:36

3х фазник?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.05.2014 в 16:26:13

Synopsis написал : 3х фазник?

Однофазные асинхронники на такую мощность пока не встречались :)

vvladq написал : иметься мотор, хотелось-бы, чтоб он не сгорел, поэтому я думаю - контроль фаз и тепловуха (мб что ещё?)

Простейший вариант - включить его через мотор-автомат, например TeSys GV2

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

17.05.2014 в 16:32:53

ksiman написал : включить его через мотор-автомат

а можно поподробней про оное? чем это лучше например пускателя с теплушкой? теплушка ведь тоже регулируется...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 16:41:25

Synopsis написал : 3х фазник?

конечно

ksiman написал : включить его через мотор-автомат, например TeSys GV2

ok

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.05.2014 в 17:02:07

vvladq написал : иметься мотор, хотелось-бы, чтоб он не сгорел, поэтому я думаю - контроль фаз

Контроль фаз в смысле от пропадания одной из фаз? Или от перекоса?

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

17.05.2014 в 17:12:41

если фаза отвалится двигателю тяжко будет. думаю реле контроля фаз нужно

http://www.teren.ru/el_dvig1.htm Схемы подключения 3х фазников

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 18:31:05

Alex___dr написал : Контроль фаз в смысле от пропадания одной из фаз? Или от перекоса?

как минимум от пропадания, тк в предыдущий раз он непонятным образом сгорел... грешили на контактор (нашёл его остатки, но ничего не понял, тк его полностью распотрошили), сказали так-же что адски перегрузили, неизвестно во общем что, на перемотку не отдавали...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 18:38:14

Synopsis написал : http://www.teren.ru/el_dvig1.htm Схемы подключения 3х фазников

да, я нечто такое www.teren.ru/el_dvig3.htm как раз и хотел изобразить, только думал на чём....

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

17.05.2014 в 19:01:19

vvladq написал : да, я нечто такое www.teren.ru/el_dvig3.htm как раз и хотел изобразить, только думал на чём....

Сами вопрос задали и сами на него ответили :) Делайте как вам удобно))) В принципе можно обойтится рубильником и автоматом. Если двигатель встанет(клинанёт) и начнёт жрать ток большой то обычный АВ по тепловому расщепителю сработает. (если конечно номиналы правильно стоят)

А для чего двигатель применять собираетесь? Автономно он будет работать или станок под наблюдением?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 19:08:07

кстати, сабж: АМ132М4 у2 1500 об/мин, КПД 88%, cosφ, 0,83 о.е.

у него есть хитрые характеристики: Iп/Iн, о.е. 7 , Мmax/Мн, о.е. 2,3 , Мmin/Мн, о.е 1,4 - что это такое, и как я должен это учесть? это какие-то уставки? что за о.е.

0