Йожж написал :
- Для кондеев - дифавтомат?
- правила не требуют дифзащиту на стационарное оборудование... но вы должны понимать, что в случае утечки в кондее выбьет ввод.
- можете и дифавтомат на него поставить
- а можете и на любое групповое УЗО повесить, но тогда собьется ваша логика: УЗО розеток, УЗО света, УЗО кухни...
Я вообще не вижу большого смысла группировать однотипных потребителей на УЗО. Это какой-то подход монтажника ради красивой надписи на УЗО. При малом количестве УЗО в квартире (до 5 штук) - на мой взгляд разные УЗО логичнее рассматривать как относительно "независимые" шинки питания. Соответственно, я за максимальное перемешивание нагрузки на 1 УЗО. Т.е. на каждое УЗО немножко света, + розетки от смежной комнаты + стиралку или кондей...
Но у такого подхода есть и противники, которые как раз делают по принципу: свет на одно УЗО, розетки на второе, стационарные приборы на третье...
Процесс творческий, единственно правильного решения тут нет.
Йожж написал :
- Обычное аварийное освещение, включаемое по исчезновению напряжения.
оно от своего аккумулятора питается? это освещение коридора, или по всей квартире линии аварийного освещения проложили? :)