Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

06.06.2014 в 10:01:49

Уважаемые форумчане, нужен совет. Для подключения св. инвертора собираю удлинитель. Во избежание проблем, полагаю запитать розетку удлинителя через защиту.

  1. Что лучше для надежности и безопасности применить - отдельно 2-полюсный автомат и УЗО на 2 полюса или т. н. дифференциальный автомат?
  2. УЗО - на 10 или на 30 mA брать? Первый вариант, ясное, дело, чувствительнее, но не будет ли тупо при начале сварки (или еще каких вполне безобидных действиях) отключаться из-за своей сверхчуткости?.. Марки будут выбраны надежные - на безопасности не экономлю. Прошу знатоков-специалистов поделиться своими аргументированными мнениями. Всем - спасибо.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.06.2014 в 10:09:36

  1. Ни для надежности, ни для безопасности, разницы нет. Вот у меня знакомый рассчитал щит на дачу впритык, а дифавтомат 16А-10мА найти не может, говорю поставь связку УЗО + АВ, ан нет, уже не влезает. Так что исходите из размеров щитка.
  2. 30мА достаточно.
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.06.2014 в 10:14:52

Andrfire написал :

  1. Что лучше для надежности и безопасности применить - отдельно 2-полюсный автомат и УЗО на 2 полюса или т. н. дифференциальный автомат?

Диффавтомат, однозначно. Я и ПУЭ рекомендуем. УЗО на групповых линиях используют нищеброды, каковыми является большинство населения нашей страны. Единственное место где бы я поставил УЗО - это противопожарное селективное УЗО на вводе. Найти аналогичный диффавтомат за цену не превышающую стоимость всего щитка крайне сложно.

Andrfire написал :

  1. УЗО - на 10 или на 30 mA брать?

10 мА рекомендуется использовать только в помещениях с повышенной опасностью типа ванной и душевой. Во всех остальных случаях - только 30 мА.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.06.2014 в 10:17:07

Rumato написал : исходите из размеров щитка.

Размеры щитка выбираются исходя из количества начинки, а не наоборот. Купить щиток, а после пытаться втиснуть в него все необходимые аппараты - это называется подход к проектированию через *опу.

0
Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

06.06.2014 в 10:21:08

Для подключения св. инвертора собираю удлинитель. Никакого щитка - просто рядом с вилкой на конце КГ будет установлен АВ+УЗО или ДА

0
Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

06.06.2014 в 10:24:00

Где видите групповую линию?? Удлинитель собираю для сварочника и пр. электроинструмента - на даче, напр. поработать.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

06.06.2014 в 10:41:32

А зачем на удлинителе автомат? И вообще, нужно все розеточные линии обеспечить дифзащитой 30 мА и не создавать себе же лишных проблем. Тем более что на безопасности не экономите.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.06.2014 в 10:55:48

Andrfire написал : рядом с вилкой на конце КГ будет установлен АВ+УЗО или ДА

А каким образом они будут установлены на удлинитель? Просто в разрыв кабеля подключить ДА?

0
Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

06.06.2014 в 10:56:14

  1. Автомат на удлинителе для обеспечения оперативного отключения эл.инструмента в случае чего.
  2. Про УЗО на вводе - Вы дали неплохую мысль, спасибо. Просто живу в неновой 9-ти этажке, даче и гаражу тоже за 40 лет уже.. Для установки УЗО требуется ли заземление? А то оно только на даче, и то самодельное, есть..
0
Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

06.06.2014 в 10:58:01

Да, в разрыв кабеля перед розетками

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.06.2014 в 11:06:14

Andrfire написал : Да, в разрыв кабеля перед розетками

Сфоткайте потом, а то у меня фантазии не хватает это представить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.