Дано: 2-х комнатная квартира в новостройке. В подъезде стоит автомат на 63А (тип С). В квартире: Двухполюсный автомат B50, далее УЗО 63а 30mA, далее счетчик. От счетчика идет подключение остальных УЗО и автоматов. Щиток накладной висит на бетонной стене.
Собираюсь все переделать. Потому, что на то есть веские причины. Хочу перенести щиток на соседнюю стенку (это дает возможность утопить его в стену и, на мой взгляд, удобнее будет разводку сделать), новую проводку собираюсь пустить по потолку. Вопрос, как водится, по поводу компоновки щитка, группировке потребителей и защиты.
Думаю сгруппировать вот так:
Все, что до счетчика и сам счетчик оставлю как есть. Только поменяю элементы на элементы другого производителя. Насчет трех кондиционеров пока не уверен, может быть будет мульти-сплит. Но лучше ведь перебдеть. Водонагреватель будет в ванной, но надеюсь, что использоваться будет очень редко и он будет в отделен коробом от остального помещения. Еще думаю, поставить после счетчика реле напряжения.
Прошу оценить правильность такой компоновки. Заранее спасибо.
08.06.2014 в 23:51:28
В целом, все верно. Только есть смысл вынести отдельную группу "Ванная комната", куда и поставить свой свет, бойлер, и СМА. Все таки сырость, и в случае намокания конкретного светильника по дифзащите не будет отключен свет везде. Имеет смысл замены УЗО 30mA на вводе на узо противопожарное - 300mA.
08.06.2014 в 23:59:43
Я просто так и не понял можно ли чтобы "под" УЗО возможный ток нагрузки был выше номинала этого УЗО. Я понимаю, что если через УЗО будет ток превышающий его номинал, то сработает автомат "над" УЗО. Но часто встречаю мнение, что это недопустимо. В связи с этим я пытался сгруппировать так, чтобы возможный ток через УЗО более-менее не превышал его потенциала.
09.06.2014 в 00:43:57
Может быть вот такой вариант будет более правильным?
09.06.2014 в 00:56:31
kn77 написал : Может быть вот такой вариант будет более правильным?
я бы водонагреватель и стиралку не вешал на 10мА, а перенес бы на 30ти. а под защитой 10мА оставил самый эпицентр риска: розетки(под фен, бритву), свет. и второе, в нынешнем состоянии схема неправильная, ибо номинал узо 16А несопоставим с возможной нагрузкой 3ех вещей: стиралка, водогрей(а он и 2,5 кВт может быть, и еще включенным феном). а через узо 3,5 кВт то нельзя пускать, ибо на пределе нельзя, запас нужен, а у вас я 6кВт насчитал.
09.06.2014 в 01:02:14
kn77 написал : Я просто так и не понял можно ли чтобы "под" УЗО возможный ток нагрузки был выше номинала этого УЗО.
Нет, УЗО на шаг выше возможной нагрузки. Ну или как у вас в первых 4х группах.
09.06.2014 в 01:07:06
kn77 написал : Может быть вот такой вариант будет более правильным?
Не будет, так как превысить макс. допустимый ток УЗО 16А 10mA можно только бойлером и включенным в розетку феном, что, согласитесь, вполне может быть включено одновременно. По правилам макс. ток УЗО должен быть на порядок выше макс. нагрузки этого УЗО.
Если есть возможность предлагаю:
09.06.2014 в 01:23:02
Я ошибся влепив 16А УЗО в нижнюю группу. Я имел в виду УЗО номиналом 63А. А стиралку разве не лучше все-таки под УЗО 10мА? Теперь все-таки понимаю, что через УЗО не должен протекать ток выше его номинала, даже в маловероятным условиях. Завтра попробую сделать вариант с учётом ваших рекомендаций. Спасибо!
09.06.2014 в 08:11:25
kn77, Вам же сказали противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет, лучше УЗМ поставте
09.06.2014 в 09:37:54
Вот посмотрите: у Вас собраны в одну группу всё освещение и все кондиционеры - а это чревато. Даю совет: линии освещения распределить между несколькими УЗО, линии кондиционеров также между разными УЗО. У Вас всего есть четыре УЗО общего назначения - вот пускай и будет 4.
09.06.2014 в 10:28:07
А просветите нуба, в схеме я вижу кабель под сплиты 3х1.5, а автоматы, под них же, на 10А, это допустимо???
09.06.2014 в 10:33:07
MOLDOVAN А что вас смущает?
09.06.2014 в 10:35:59
Вот так лучше?
09.06.2014 в 10:36:03
Johnny написал : А что вас смущает?
Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты
09.06.2014 в 10:39:23
MOLDOVAN написал : Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты
Нормально, больше-не меньше.