Дано: 2-х комнатная квартира в новостройке. В подъезде стоит автомат на 63А (тип С). В квартире: Двухполюсный автомат B50, далее УЗО 63а 30mA, далее счетчик. От счетчика идет подключение остальных УЗО и автоматов. Щиток накладной висит на бетонной стене.

Собираюсь все переделать. Потому, что на то есть веские причины. Хочу перенести щиток на соседнюю стенку (это дает возможность утопить его в стену и, на мой взгляд, удобнее будет разводку сделать), новую проводку собираюсь пустить по потолку. Вопрос, как водится, по поводу компоновки щитка, группировке потребителей и защиты.

Думаю сгруппировать вот так:

Все, что до счетчика и сам счетчик оставлю как есть. Только поменяю элементы на элементы другого производителя. Насчет трех кондиционеров пока не уверен, может быть будет мульти-сплит. Но лучше ведь перебдеть. Водонагреватель будет в ванной, но надеюсь, что использоваться будет очень редко и он будет в отделен коробом от остального помещения. Еще думаю, поставить после счетчика реле напряжения.

Прошу оценить правильность такой компоновки. Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

08.06.2014 в 23:51:28

В целом, все верно. Только есть смысл вынести отдельную группу "Ванная комната", куда и поставить свой свет, бойлер, и СМА. Все таки сырость, и в случае намокания конкретного светильника по дифзащите не будет отключен свет везде. Имеет смысл замены УЗО 30mA на вводе на узо противопожарное - 300mA.

0
Аватар пользователя
kn77

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

08.06.2014 в 23:59:43

Я просто так и не понял можно ли чтобы "под" УЗО возможный ток нагрузки был выше номинала этого УЗО. Я понимаю, что если через УЗО будет ток превышающий его номинал, то сработает автомат "над" УЗО. Но часто встречаю мнение, что это недопустимо. В связи с этим я пытался сгруппировать так, чтобы возможный ток через УЗО более-менее не превышал его потенциала.

0
Аватар пользователя
kn77

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 00:43:57

Может быть вот такой вариант будет более правильным?

0
Вложение
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

09.06.2014 в 00:56:31

kn77 написал : Может быть вот такой вариант будет более правильным?

я бы водонагреватель и стиралку не вешал на 10мА, а перенес бы на 30ти. а под защитой 10мА оставил самый эпицентр риска: розетки(под фен, бритву), свет. и второе, в нынешнем состоянии схема неправильная, ибо номинал узо 16А несопоставим с возможной нагрузкой 3ех вещей: стиралка, водогрей(а он и 2,5 кВт может быть, и еще включенным феном). а через узо 3,5 кВт то нельзя пускать, ибо на пределе нельзя, запас нужен, а у вас я 6кВт насчитал.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

09.06.2014 в 01:02:14

kn77 написал : Я просто так и не понял можно ли чтобы "под" УЗО возможный ток нагрузки был выше номинала этого УЗО.

Нет, УЗО на шаг выше возможной нагрузки. Ну или как у вас в первых 4х группах.

0
Аватар пользователя
pim

Местный

Регистрация: 02.02.2013

Киев

Сообщений: 18

09.06.2014 в 01:07:06

kn77 написал : Может быть вот такой вариант будет более правильным?

Не будет, так как превысить макс. допустимый ток УЗО 16А 10mA можно только бойлером и включенным в розетку феном, что, согласитесь, вполне может быть включено одновременно. По правилам макс. ток УЗО должен быть на порядок выше макс. нагрузки этого УЗО.

Если есть возможность предлагаю:

  1. Разделить свет по двум группам УЗО (вырубилось УЗО по утечке, так хоть где-то свет останется)
  2. Посадить розетки ванной и стиралку да 2 дифа 10mA 16A. Да и УЗО/Диф желательно только ТИП-А. Хотя УЗО 63А 30мА будет достаточно, так как использование защиты от утечки 10мА в сырых помещениях является рекомендацией, а не правилом, на сколько я знаю.
0
Аватар пользователя
kn77

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 01:23:02

Я ошибся влепив 16А УЗО в нижнюю группу. Я имел в виду УЗО номиналом 63А. А стиралку разве не лучше все-таки под УЗО 10мА? Теперь все-таки понимаю, что через УЗО не должен протекать ток выше его номинала, даже в маловероятным условиях. Завтра попробую сделать вариант с учётом ваших рекомендаций. Спасибо!

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.06.2014 в 08:11:25

kn77, Вам же сказали противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет, лучше УЗМ поставте

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.06.2014 в 09:37:54

Вот посмотрите: у Вас собраны в одну группу всё освещение и все кондиционеры - а это чревато. Даю совет: линии освещения распределить между несколькими УЗО, линии кондиционеров также между разными УЗО. У Вас всего есть четыре УЗО общего назначения - вот пускай и будет 4.

0
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.06.2014 в 10:28:07

А просветите нуба, в схеме я вижу кабель под сплиты 3х1.5, а автоматы, под них же, на 10А, это допустимо???

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

09.06.2014 в 10:33:07

MOLDOVAN А что вас смущает?

0
Аватар пользователя
kn77

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 10:35:59

Вот так лучше?

0
Вложение
Аватар пользователя
MOLDOVAN

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.06.2014 в 10:36:03

Johnny написал : А что вас смущает?

Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

09.06.2014 в 10:39:23

MOLDOVAN написал : Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты

Нормально, больше-не меньше.