10.06.2014 в 17:26:05
Здравия желаю всем. Вопрос 1: Где прописанно или регламентрованно ПУЭ, что в одной траншее нельзя ложить кабель внешнего освещения и телефонной канализации в разных трубах. Вопрос2: Где описанно минимальное сечение проводников внешнего освещения. Почему минималка (меня убеждают) 16 мм2 ? Нагрузка на 10 светильников 650 Вт, как мне объяснить заказчику, что нужно тянуть 16 мм2 ?
На вопросы желательно ссылки на пункты нормативных документов, по другому разговаривать не получается с гл. энергетиком. Заранее, спасибо !
10.06.2014 в 17:51:02
По первому пункту ПУЭ
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм * между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; ....
10.06.2014 в 17:59:50
m_d_v написал : Вопрос2: Где описанно минимальное сечение проводников внешнего освещения. Почему минималка (меня убеждают) 16 мм2 ?
СИП менее 16ти не бывает (говорят и на 10 есть... но ХЗ)
10.06.2014 в 18:12:54
m_d_v написал : Траншея -труба , при чем тут СИП ?
Упс... проморгал... тогда ХЗ... про 16ть поют может типа из-за PENa?
10.06.2014 в 18:17:11
m_d_v написал : Между ними и контрольными, кабеля телефонии относятся к контрольным ?
Мне кажется ваш вариант 3 т.к. кабель освещения это силовой кабель.
10.06.2014 в 20:06:04
Pantryk написал : Мне кажется ваш вариант 3 т.к. кабель освещения это силовой кабель.
я тоже так думаю, скорее третий вариант. Блин придется рыть другую траншею, хотя варинат расширить эту до пол метра я думаю проще! Эх...
С минимальным сечением, никто не поможет ?
Спасибо за ответы, теперь достаточно аргументов для разговора !