Аватар пользователя
Букля

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Зеленоград

Сообщений: 22

30.06.2014 в 00:01:32

Здравствуйте. Покритикуйте схему проводки в двушке (новостройка). Для отопления и горячей воды используется настенный газовый котел. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

30.06.2014 в 00:24:19

Вот этот проект мне нравиться. Я бы только заменил 30mA УЗО на 10mA для ванной комнаты и для сервера оставил свой автомат, как с газовым котлом.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.06.2014 в 00:24:57

Что на ум сразу пришло: 1) УЗО на 32А желательно заменить на 40А. 2) Туалет вентилятор лучше повесить на туалет свет. 3) Кухня газовый котёл - лучше под отдельный АВДТ 16А 30мА. p.s. Где сечение кабелей на линии?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.06.2014 в 04:28:07

УЗО на 32А не найдете. На вход в щиток ставьте рубильник, а не автомат.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.06.2014 в 11:28:26

Ну и на кондей может будет достаточно автомата 10А вместо 16.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.06.2014 в 12:06:51

Solovey написал : Ну и на кондей может будет достаточно автомата 10А вместо 16.

Это смотря у кого какой кондей. Тут некоторые 3х4 под 25А тянут.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.06.2014 в 12:18:26

Songo написал : Это смотря у кого какой кондей. Тут некоторые 3х4 под 25А тянут.

Ну смотрят наверное не на электрическую мощность, а на мощность охлаждения/обогрева. Кондей (сплит система) это тепловой насос. Он дает больше тепла/холода чем потребляет электроэнергии из сети.

А крупные мультисплиты мало кто реально ставит.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.06.2014 в 15:52:29

Свет всех комнат под одним УЗО. Или оставить свет комнат вообще без УЗО или раскидать под разные УЗО

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.06.2014 в 16:12:14

Shturman1 написал : Свет всех комнат под одним УЗО. Или оставить свет комнат вообще без УЗО или раскидать под разные УЗО

Ну там у автора свет ванной комнаты и туалета на другом УЗО. Уж совсем без света квартира не останется :)

0
Аватар пользователя
Букля

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Зеленоград

Сообщений: 22

30.06.2014 в 22:56:58

Songo написал : 3) Кухня газовый котёл - лучше под отдельный АВДТ 16А 30мА.

А почему на 16А? У котла потребляемая мощность всего 100Вт

0
Аватар пользователя
Букля

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Зеленоград

Сообщений: 22

01.07.2014 в 00:12:33

С учетом замечаний.

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.07.2014 в 01:23:54

Букля написал : А почему на 16А? У котла потребляемая мощность всего 100Вт

Ибо у котла есть вилка (как правило на 16А) и под неё вы поставите розетку (как правило на 16А) и под эту розетку вы потянете кабель 3х2,5мм2 - посиму нужно не более 16А, а занижение его вам ничего не даст.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.07.2014 в 01:28:47

Е202 лучше заменить на OT63F3 (раз уж решили с ABB связаться).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 09:39:37

Букля написал : С учетом замечаний.

УЗО 40/0.01 не найдете у брендов. У АВВ вообще только 16/0.01 есть. 25/0.01 есть у Шнайдера и у Хайгера

И не надо NYM в жилое помещение. Нужен кабель НГ-LS Например ВВГнг-LS. И желательно не первый попавшийся а от приличного производителя (Кольчугино, РЭК/PRYSMIAN или Севкабель)

И это, раз на котел полторашку кинули - ставьте на 10А дифавтомат