Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

03.08.2014 в 16:15:46

Привет всем! Ребята, помогите не пролететь с проводкой! В общем, взяли ипотеку, квартира с нуля. Сейчас этап электропроводки. Суть в том, что в кв. стоит внешний железный щит на 12 секций. В щите уже имеется УЗО 63/300 + 2 УЗО 25/30 + 3 автомата С 40/20/16. Еще я подкупил УЗО 32/30 и автомат С25. А сейчас голову ломаю как из щитка в 12 секций сделать конфетку... :) Непростая задача, да?) Друзья, подскажите лучший вариант! Еще немного важной информации. Всю площадь разделили на: прихожая, кладовая, ванная, туалет, спальня, кухня + гостинная по типу студии и лоджия. Провода уже тоже купил. На все розетки и выключатели пойдет ВВГ нг LS 3х2,5, на свет - ПУГНП 2х2,5, на ванную кабель ВВГ нг LS 3х4 с отдельными жилами на 4 розетки под стиралку, фен и бойлер + теплый пол с розеткой. На кухню пойдет ВВГ нг LS 3х8 с разделением на потребителей по 3х2,5 - холодильник, микроволновка, печка (2 кВт), вытяжка, 3 розетки (поставлю двойные), кондиционер и посудомойка. Но в кухне торчит провод 3х4 - к нему хочу подцепить посудомойку и пару розеток.
Короче, дело в том, что в щите места мало, но все хочется сделать по уму. Готов купить диффы. Подскажите, пожалуйста, люди добрые как это все чудо в щите обеспечить? Куда и на какой автомат/узо/диф повесить? :-) Фото щита: https://dl.dropboxusercontent.com/u/99625623/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D1%89%D0%B8%D1%82.jpg

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

04.08.2014 в 04:35:53

25corr, какого черта Вы сначала купили не то, что нужно, а потом полезли на форум за советами? :) Избавляйтесь от ВВГ 3х4 и ПУГНП, автоматов на 25А - в квартире не используются. Езжайте в Электриссимо (вроде так называется) на Светланскую (мне понравился магазин) или еще куда, покупайте Леграновскую или АББшную модульку, нормальный щиток. Но это все после составления схемы.

0
Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

04.08.2014 в 13:05:00

Johnny Это я такого электрика нанял)))) И еще я читал блог ремонта - там ПУГНП используют :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 13:33:02

25corr написал : И еще я читал блог ремонта - там ПУГНП используют

У нас тут под это специальная тема есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058

скопируйте туда ссылку на этот блог :)

0
Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

04.08.2014 в 14:07:07

Оказывается электрик купил все-таки еще и ДА - услышал, что я о них говорил))) Два на 32 и 40 А

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2014 в 14:12:55

25corr написал : на свет - ПУГНП 2х2,5

не годиться данный провод для эл.проводки. Нужен

25corr написал : ВВГ нг LS 3х

сечением 1,5 мм.кв

0
Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

04.08.2014 в 14:14:20

Юрий-Электр Я там ошибся немного - 2х1,5 ПУГНП

Вот такое вычитал в блоге ремонта: "ПУГНП: гибкий плоский провод, применяется для подключения софитов, светодиодных лент для подсветки

  • ПУГНП 2*1,5 - для разводки потолочных светильников, 30 пог.м. Справка: ПГУНП расшифровывается как провод (П) гибкий (Г) универсальный (УН) плоский (П)"

Дело в том, что эти электрики делали такую проводку в соседнем новом доме.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.08.2014 в 14:17:13

Тяжёлый случай...

25corr написал : на свет - ПУГНП 2х2,5

Как уже сказали не пойдёт, сдавайте обратно

25corr написал : ВВГ нг LS 3х4

Меняйте на ВВГ нг LS 3х2,5 и тяните в СУ две линии

25corr написал : На кухню пойдет ВВГ нг LS 3х8 с разделением на потребителей по 3х2,5 - холодильник, микроволновка, печка (2 кВт), вытяжка, 3 розетки (поставлю двойные), кондиционер и посудомойка. Но в кухне торчит провод 3х4 - к нему хочу подцепить посудомойку и пару розеток.

Нету такого кабеля да и не получится так без ещё одного кухонного щита

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.08.2014 в 14:19:15

http://punp.ru/

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.08.2014 в 14:24:45

Всё кроме ВВГнг-LS 3*2,5 неверно. Распределение на группы неверно. Или почитайте внимательнее этот форум, или нанимайте хорошего электрика.

0
Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

04.08.2014 в 14:28:41

ksiman, объясните, пожалуйста, почему ПУГНП 2х1,5 не подходит для света? Почему его тогда у нас используют?

3х4 влит в стяжку - он под печку. Куда его менять? Мой электрик предложил кинуть его на посудомойку и две двойные розетки. Второй провод - 3х6 - питает все остальные приборы в кухне (делится на соответствующие провода): 4 розетки - печь, варочная панель, холодильник, микроволновка, чайник, тостер, блендер и др. ВВГ нг LS 3х2,5 это до 3,5 кВт фактических - т. е. при большем количестве потребляемой мощности надо тянуть больше проводов?

perf, спасибо, форум я уже активно читаю, но времени не хватает, а работа электрика идет.

Весь ПУГНП заменю на ВВГ нг LS 3х1,5

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.08.2014 в 14:29:20

25corr написал : ksiman, объясните, пожалуйста, почему ПУГНП 2х1,5 не подходит для света? Почему его тогда у нас используют?

мля...

Alexiy написал : http://punp.ru/

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.08.2014 в 14:32:17

25corr написал : почему ПУГНП 2х1,5 не подходит для света

Он не подходит ни для чего, т.к. не имеет сертификата и не может быть сертифицирован, т.к. и сечение у него занижено и изоляция тонкая.

25corr написал : Почему его тогда у нас используют

т.е. по вашей логике, если в моем подъезде живет чел, регулярно употребляющий соль, спайс и прочую херню, то и мне можно и не вредно?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 14:35:07

25corr написал : Фото щита: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D1%82.jpg

У меня не открывается фото по ссылке. Через интерфейс форума загрузите фото.

25corr написал : УЗО 32/30

левак какой-то у брендов нет такого номинала - только дифавтоматы такие есть

25corr написал : На кухню пойдет ВВГ нг LS 3х8 с разделением на потребителей по 3х2,5 - холодильник, микроволновка, печка (2 кВт), вытяжка, 3 розетки (поставлю двойные), кондиционер и посудомойка.

не пойдет. Или пойдет, но только если на кухне свой щиток с автоматами поставите.

И 3*8 кабеля нет. Бывает 3*6 и 3*10.

0
Аватар пользователя
25corr

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

04.08.2014 в 14:35:32

25corr написал : Весь ПУГНП заменю на ВВГ нг LS 3х1,5

Спасибо за сайт с разбором!

Что с остальным?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу