18.08.2014 в 18:50:45
Здравствуйте!
В течение месяца принимаю двушку в новостройке. Некоторые планы еще до конца не согласованы, но явно пора начинать шевелиться с планами на ремонт.
Содержание и назначение комнат следующее: — Кухня — варочная панель + духовка + посудомойка + набор всякой мелочи типа чайников, СВЧ... — Лоджия со стороны кухни — обогрев (теплый пол). Возможно оборудование рабочего места. — Спальня — минимальная комната с телевизором, как основным потребителем. — Детская — рабочее место, возможна установка кондиционера на одну из линий розеток; — Холл — общее широкое пространство с телевизором и электрокамином.
Предусмотрел неотключаемую линию холодильника и мелкой шелупони вроде домофона, звонка («слаботочка»).
Покритикуйте, пожалуйста!
18.08.2014 в 23:20:14
Первое и второе УЗО перегружены. На варочную нужно кабель 3х6. И в регуляторы тёплых полов удобнее будет заводить 3х1.5
18.08.2014 в 23:35:54
Дифавтомат в этажном щите не нужен, в узм в новостройке смысла скорее всего немного, вместо него воткните лучше селективное узо 63/300. чуть ниже по схеме ВА С50 тоже можно убрать, плиту вывести из под УЗО и подключить отдельно, напр. посредством АВДТ, ну и автоматы с характеристикой С, а не B, все останется ровно так же функционально, но дешевле. И да, не стоит разводить целый зоопарк устройств, пусть все узо будут одинаковыми, например 40/30 :)
человек-электрик
18.08.2014 в 23:50:19
jaja написал : пусть все узо будут одинаковыми, например 40/30
При неизменных группах под ними?!И при вводном на 50 А?
И это пройдёт ...
19.08.2014 в 00:06:02
кроме неудачной идеи тс с кухней, хотя и так сойдет, не вижу никаких противоречий
человек-электрик
19.08.2014 в 00:15:47
serj12 написал : При неизменных группах под ними?!И при вводном на 50 А?
Нет, ввод, для унификации сделать C32. Если jaja имел в виду иное - под сомнение его адекватность. По меньшей мере на сегодня.
19.08.2014 в 01:17:50
1 - АВ 50А в щитке можно поменять на рубильник 2 - Розетки и свет на лоджии раздельно или под автомат 10А 3 - Для лоджии желательно отдельное УЗО 4 - Свет помещения и розетки этого помещения желательно под разные УЗО 5 - на духовку кабель 3х6 6 - Первое УЗО берите 25/30, второе можно оставить это - они не будут перегружены, тк нагрузка на розетке слаботочки будет минимальная, и другой аппаратуры там не будет, свет в санузле - так-же 7 - УЗО на вводе желательно поменять на селективное
19.08.2014 в 09:27:11
perf написал : 2 - Розетки и свет на лоджии раздельно или под автомат 10А
Почему?Кабель 3х2.5 мм2.
perf написал : 6 - Первое УЗО берите 25/30, второе можно оставить это - они не будут перегружены, тк нагрузка на розетке слаботочки будет минимальная, и другой аппаратуры там не будет, свет в санузле - так-же
Первое можно оставить это же,но номиналы автоматов 10 и 6 соответственно.На свет ванны можно 6 А поставить. Про тёплые полы выше написали - 3х1.5 мм2. УЗМ ставьте.
И это пройдёт ...
19.08.2014 в 13:45:13
jaja написал : Дифавтомат в этажном щите не нужен
Считаем, что до квартиры — темный лес и максимум на смену идет вводной кабель на 3х10. Там менять не собираюсь ничего.
jaja написал : ну и автоматы с характеристикой С, а не B, все останется ровно так же функционально, но дешевле.
В соседних темах не раз встречал мнение, что стоит ставить автоматы В, ибо разница — десять рублей (реально, 142.97 руб 154.87). 200 рублей для единичного щита, в общем, не жалко. Вот 500 уже да, жаба.
jaja написал : чуть ниже по схеме ВА С50 тоже можно убрать
У меня соображения на этот выключатель такие — уматываешь в отпуск — одним взмахом вырубил все, кроме холодильника. Есть какие-то обратные доводы?
perf написал : 3 - Для лоджии желательно отдельное УЗО
Насколько критично именно отдельное? Лоджия остеклена и утеплена, площадь минимальна. Выше и ниже этажами так же. Не сильно хочется плодить сущности в щитке, итак много.
jaja написал : вместо него воткните лучше селективное узо 63/300
perf написал : 7 - УЗО на вводе желательно поменять на селективное
Если я не трогаю уже установленный на этаже ДА, оно необходимо?
serj12 написал : УЗМ ставьте.
Запутался. =)
Свет и розетки на лоджии сознательно разделять не хочу. Ибо, скорее всего, розеток там не случится. А если и случится, то на какую-то мелочь по части потребления. Про 1.5 сечения (+ соответственно, автомат на 10) на теплый пол лоджии принял к сведению. Пока сознательно оставлю изначальные размерности.
Свет раскидал по разным УЗО насколько возможно.
Не слишком мощные УЗО в последних двух группах? На холодильник и слаботочку, вероятно, можно кинуть кабель 3х1.5?
Схему обновил, проверьте, пожалуйста! Благодарю!
19.08.2014 в 16:05:09
Urvin, вам надо приобрести щит на 48 модулей и сделать примерно так как на прикрепленных изображениях.
человек-электрик
19.08.2014 в 16:23:02
Освещение на автоматах, без УЗО? :eek:
19.08.2014 в 17:32:06
Alexiy написал : Так ПУЭ рекомендует
нет там таких рекомендаций.
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Так что свет без УЗО конечно можно, но вот для себя любимого так делать не надо.
19.08.2014 в 18:03:26
Solovey, смысл-то в чем?
человек-электрик
19.08.2014 в 18:06:03
Solovey написал : нет там таких рекомендаций.
и в то же время
Solovey написал : Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
дык, требуется, или не требуется по ПУЭ? Надо определиться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу