Добрый день!

Делаю капремонт в трехкомнатной квартире 80 м2. Дошел до сборки щита. Читал форумы, каталоги и регламенты. Нарисовал схему. Покритикуйте, пожалуйста.

Дом кирпичный постройки начала 60-х. Недавно делали замену стояков и подъездных щитков. Как я понял слова энергетика из управляющей компании, заземление сделано в ВРУ. В подъездном щитке стоят только счетчик и автомат перед ним.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.08.2014 в 22:20:29

Снова здорово! Время на нарисовать схему было, а время на почитать форум не было? Ошибки есть. Они типичные. 1) Номиналы УЗО сильно занижены. Всё они должны быть 63A/30mA при текущей схеме. 2) Линии на розетки верно, кабель 3*2.5, но вот защищать их надо автоматами на 16 ампер. 3) Линия на варочную панель должна быть 3*6 и защищать её нужно автоматом на 32 ампера. У Вас другое мнение? 4) Что за сборная солянка "розетки и тёплый пол". Подключали терморегуляторы, знаете какая там нужна мощность, какая толщина проводников уместна? Розетки под 16 ампер отдельно, тёплый пол 3*1,5 под 10 ампер отдельно. 5) Проточный водонагреватель? Автомат на 40 ампер, линия 3*4? А мощность проточника разрешите узнать? Автомат не соответствует линии, а линия наверняка слаба для нагрузки.

Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины. Неужели нет? Или подход "просто в ключу в розетку"? Если так, то и трассу не ложите под кондей и воду не подводите и канализацию им не надо. Даже в квартиру не заносите эти приборы.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

23.08.2014 в 22:21:09

mage написал : Покритикуйте, пожалуйста.

Там где 2.5 мм2 - 16 А Тёплый пол достаточно 1,5 мм2(клеммнички в регуляторах оч нежные) и 10 А. С номиналами УЗО бардачелло. И с проточником и ВП что-то не так - либо кабель под снос,либо АВ на 25 А. Кстати,розетки по комнатам - они на 16 А,а вы им автоматы на 25 А от всей души ... эх.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2014 в 22:27:11

А что значит "Розетки по комнатам (нет мощных потребителей)"?

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

24.08.2014 в 22:58:08

Спасибо всем, кто откликнулся. Видимо, я форум мало читал.

web-rr написал : 1) Номиналы УЗО сильно занижены. Всё они должны быть 63A/30mA при текущей схеме.

Исправил. На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет. Для меня осталось непонятным, имеет ли смысл УЗО на свет ставить.

2) Линии на розетки верно, кабель 3*2.5, но вот защищать их надо автоматами на 16 ампер.

Исправил.

3) Линия на варочную панель должна быть 3*6 и защищать её нужно автоматом на 32 ампера. У Вас другое мнение?

Автомат на 32 - согласен. Линия 3*6 - не вижу смысла. Варочная независимая и на полную мощность вряд ли когда-нибудь будет включена.

4) Что за сборная солянка "розетки и тёплый пол". Подключали терморегуляторы, знаете какая там нужна мощность, какая толщина проводников уместна? Розетки под 16 ампер отдельно, тёплый пол 3*1,5 под 10 ампер отдельно.

serj12 написал : Тёплый пол достаточно 1,5 мм2(клеммнички в регуляторах оч нежные) и 10 А.

Мда, про размеры клеммников я забыл.

5) Проточный водонагреватель? Автомат на 40 ампер, линия 3*4? А мощность проточника разрешите узнать? Автомат не соответствует линии, а линия наверняка слаба для нагрузки.

К проточнику линию сделал 3*6, автомат оставил на 40 ампер, т.к. для 8 кВт 32А получается мало.

Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины.

На них сделаны отдельные линии, я их на схему не выносил. Стиральную машину на отдельное УЗО выносить не стал.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

24.08.2014 в 23:22:22

mage написал : На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет.

А причём тут лампочки ?Номинал УЗО по току выбирается исходя из номинала токоограничивающей аппаратуры.У вас 6 АВ по 10 А и вводной на 50 А,так что 63 А самое оно.

mage написал : Линия 3*6 - не вижу смысла.

Есть требование по сечению РЕ,не менее 6 мм2,но вам то, понятно, это не указ.Это к сведению.А автомат на 4-ку 25 А,а 32 на 6-ку,это тоже для сведения.

mage написал : К проточнику линию сделал 3*6, автомат оставил на 40 ампер, т.к. для 8 кВт 32А получается мало.

Если уверены в качестве кабеля и подключения,то прокатит впритык.Принято на 6-ку ставить 32 А,а под 40 А - 10 -ку.

mage написал : Спасибо всем, кто откликнулся.

Всегда.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

25.08.2014 в 09:41:59

serj12 написал : Есть требование по сечению РЕ,не менее 6 мм2,но вам то, понятно, это не указ.

Наконец-то нашел про 6 мм2, СП31-110-2003, пункт 9.2. На форумах и в статьях часть народа пишет про 3*4, часть про 3*6, без ссылок. Прокину на плиту еще одну линию, там всего 2 метра от щитка.

А причём тут лампочки ?Номинал УЗО по току выбирается исходя из номинала токоограничивающей аппаратуры.У вас 6 АВ по 10 А и вводной на 50 А,так что 63 А самое оно.

Я в курсе, что номинальный рабочий ток нагрузки УЗО должен выбираться на один пункт выше номинала автомата защиты. Но, например, в "ABB. Compact Home. Technical catalog" приведены схемы на квартиры, в которых ток УЗО меньше тока автоматов.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

25.08.2014 в 09:55:20

mage написал : приведены схемы на квартиры, в которых ток УЗО меньше тока автоматов.

А при этом номинал вводного какой?Ну,того,который перед УЗО?

mage написал : номинальный рабочий ток нагрузки УЗО должен выбираться на один пункт выше номинала автомата защиты.

Либо равный.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

25.08.2014 в 10:15:44

serj12 написал : А при этом номинал вводного какой?Ну,того,который перед УЗО?

Вводной 63А 2п. За ним несколько УЗО: УЗО 40А, за ним автоматы 3*16А УЗО 25А, за ним автоматы 3*16А+1*20А УЗО 25А, за ним автоматы 2*16А Про УЗО на схемах из "ABB. Compact Home. Technical catalog" на других форумах тоже вопросы задают, только ответов я не нашел. Там именно RCCB стоит. И схема не одна.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

25.08.2014 в 10:52:01

mage написал : И схема не одна.

Там очень интересные схемы,например следующая,там вводной 3р,потом двухполюсный ВДТ,затем опять 3р автомат...Нихрена не понял,надо посмотреть потом внимательнее. В ПУЭ есть отдельная строка по выбору номинала УЗО.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5585

25.08.2014 в 11:05:28

И в инструкции к УЗО.