23.08.2014 в 22:02:00
Добрый день!
Делаю капремонт в трехкомнатной квартире 80 м2. Дошел до сборки щита. Читал форумы, каталоги и регламенты. Нарисовал схему. Покритикуйте, пожалуйста.
Дом кирпичный постройки начала 60-х. Недавно делали замену стояков и подъездных щитков. Как я понял слова энергетика из управляющей компании, заземление сделано в ВРУ. В подъездном щитке стоят только счетчик и автомат перед ним.
23.08.2014 в 22:20:29
Снова здорово! Время на нарисовать схему было, а время на почитать форум не было? Ошибки есть. Они типичные. 1) Номиналы УЗО сильно занижены. Всё они должны быть 63A/30mA при текущей схеме. 2) Линии на розетки верно, кабель 3*2.5, но вот защищать их надо автоматами на 16 ампер. 3) Линия на варочную панель должна быть 3*6 и защищать её нужно автоматом на 32 ампера. У Вас другое мнение? 4) Что за сборная солянка "розетки и тёплый пол". Подключали терморегуляторы, знаете какая там нужна мощность, какая толщина проводников уместна? Розетки под 16 ампер отдельно, тёплый пол 3*1,5 под 10 ампер отдельно. 5) Проточный водонагреватель? Автомат на 40 ампер, линия 3*4? А мощность проточника разрешите узнать? Автомат не соответствует линии, а линия наверняка слаба для нагрузки.
Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины. Неужели нет? Или подход "просто в ключу в розетку"? Если так, то и трассу не ложите под кондей и воду не подводите и канализацию им не надо. Даже в квартиру не заносите эти приборы.
23.08.2014 в 22:21:09
mage написал : Покритикуйте, пожалуйста.
Там где 2.5 мм2 - 16 А Тёплый пол достаточно 1,5 мм2(клеммнички в регуляторах оч нежные) и 10 А. С номиналами УЗО бардачелло. И с проточником и ВП что-то не так - либо кабель под снос,либо АВ на 25 А. Кстати,розетки по комнатам - они на 16 А,а вы им автоматы на 25 А от всей души ... эх.
И это пройдёт ...
23.08.2014 в 22:27:11
А что значит "Розетки по комнатам (нет мощных потребителей)"?
24.08.2014 в 22:58:08
Спасибо всем, кто откликнулся. Видимо, я форум мало читал.
web-rr написал : 1) Номиналы УЗО сильно занижены. Всё они должны быть 63A/30mA при текущей схеме.
Исправил. На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет. Для меня осталось непонятным, имеет ли смысл УЗО на свет ставить.
2) Линии на розетки верно, кабель 3*2.5, но вот защищать их надо автоматами на 16 ампер.
Исправил.
3) Линия на варочную панель должна быть 3*6 и защищать её нужно автоматом на 32 ампера. У Вас другое мнение?
Автомат на 32 - согласен. Линия 3*6 - не вижу смысла. Варочная независимая и на полную мощность вряд ли когда-нибудь будет включена.
4) Что за сборная солянка "розетки и тёплый пол". Подключали терморегуляторы, знаете какая там нужна мощность, какая толщина проводников уместна? Розетки под 16 ампер отдельно, тёплый пол 3*1,5 под 10 ампер отдельно.
serj12 написал : Тёплый пол достаточно 1,5 мм2(клеммнички в регуляторах оч нежные) и 10 А.
Мда, про размеры клеммников я забыл.
5) Проточный водонагреватель? Автомат на 40 ампер, линия 3*4? А мощность проточника разрешите узнать? Автомат не соответствует линии, а линия наверняка слаба для нагрузки.
К проточнику линию сделал 3*6, автомат оставил на 40 ампер, т.к. для 8 кВт 32А получается мало.
Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины.
На них сделаны отдельные линии, я их на схему не выносил. Стиральную машину на отдельное УЗО выносить не стал.
24.08.2014 в 23:22:22
mage написал : На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет.
А причём тут лампочки ?Номинал УЗО по току выбирается исходя из номинала токоограничивающей аппаратуры.У вас 6 АВ по 10 А и вводной на 50 А,так что 63 А самое оно.
mage написал : Линия 3*6 - не вижу смысла.
Есть требование по сечению РЕ,не менее 6 мм2,но вам то, понятно, это не указ.Это к сведению.А автомат на 4-ку 25 А,а 32 на 6-ку,это тоже для сведения.
mage написал : К проточнику линию сделал 3*6, автомат оставил на 40 ампер, т.к. для 8 кВт 32А получается мало.
Если уверены в качестве кабеля и подключения,то прокатит впритык.Принято на 6-ку ставить 32 А,а под 40 А - 10 -ку.
mage написал : Спасибо всем, кто откликнулся.
Всегда.
И это пройдёт ...
25.08.2014 в 09:41:59
serj12 написал : Есть требование по сечению РЕ,не менее 6 мм2,но вам то, понятно, это не указ.
Наконец-то нашел про 6 мм2, СП31-110-2003, пункт 9.2. На форумах и в статьях часть народа пишет про 3*4, часть про 3*6, без ссылок. Прокину на плиту еще одну линию, там всего 2 метра от щитка.
А причём тут лампочки ?Номинал УЗО по току выбирается исходя из номинала токоограничивающей аппаратуры.У вас 6 АВ по 10 А и вводной на 50 А,так что 63 А самое оно.
Я в курсе, что номинальный рабочий ток нагрузки УЗО должен выбираться на один пункт выше номинала автомата защиты. Но, например, в "ABB. Compact Home. Technical catalog" приведены схемы на квартиры, в которых ток УЗО меньше тока автоматов.
25.08.2014 в 09:55:20
mage написал : приведены схемы на квартиры, в которых ток УЗО меньше тока автоматов.
А при этом номинал вводного какой?Ну,того,который перед УЗО?
mage написал : номинальный рабочий ток нагрузки УЗО должен выбираться на один пункт выше номинала автомата защиты.
Либо равный.
И это пройдёт ...
25.08.2014 в 10:15:44
serj12 написал : А при этом номинал вводного какой?Ну,того,который перед УЗО?
Вводной 63А 2п. За ним несколько УЗО: УЗО 40А, за ним автоматы 3*16А УЗО 25А, за ним автоматы 3*16А+1*20А УЗО 25А, за ним автоматы 2*16А Про УЗО на схемах из "ABB. Compact Home. Technical catalog" на других форумах тоже вопросы задают, только ответов я не нашел. Там именно RCCB стоит. И схема не одна.
25.08.2014 в 10:52:01
mage написал : И схема не одна.
Там очень интересные схемы,например следующая,там вводной 3р,потом двухполюсный ВДТ,затем опять 3р автомат...Нихрена не понял,надо посмотреть потом внимательнее. В ПУЭ есть отдельная строка по выбору номинала УЗО.
И это пройдёт ...
25.08.2014 в 11:05:28
И в инструкции к УЗО.